Fragen und AntwortenPuffervorschaltthermostat?
Jensemann antwortete vor 13 Jahren

Hallo irgendwie stehe ich seit Tagen auf dem Schlauch …
Aber erst einmal frohes neues Jahr.

Wir haben eine Witterungsgeführte Pumpengruppe ESBE WT 90C-1B mit Wilo Stratos Pico 25/1-4 zum Lieferumfang gehörte auch ein Puffervorschaltthermostat (230 V mit Fernfühler).

Könnt ihr mir bitte einma sagen
1. Wo der was misst?
2. Was der wann steuert?

An der ESBE befindet sich der Vorlauffühler und der Außenfühler – also:
Wenn es kalt wird regelt er die Vorlauftemperatur (zur Heizung) gem. der eingestellten Heizkurve. Ich verstehe nicht was der Puffervorschaltthermostat macht?

Vielen Dank für eine Antwort.



22 Antworten
Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren

Hast Du einen Kombispeicher oder einen einfachen Puffer ?

Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren

Hast Du einen Kombispeicher oder einen einfachen Puffer ?

Jensemann antwortete vor 13 Jahren

Sorry – danke erst einmal für die Promte Reaktion!

Ich habe einen einfachen Puffer mit einem Kupfer-Rippenrohr WT (2,3 m²) zur WW Erhöhung.

Könnte es sein, dass der Thermostat vorrangig den Puffer füllt und erst wenn der Puffer voll ist die Heizkreispumpe freigibt? Habe immer noch keine richtige Idee?

Jensemann antwortete vor 13 Jahren

Sorry – danke erst einmal für die Promte Reaktion!

Ich habe einen einfachen Puffer mit einem Kupfer-Rippenrohr WT (2,3 m²) zur WW Erhöhung.

Könnte es sein, dass der Thermostat vorrangig den Puffer füllt und erst wenn der Puffer voll ist die Heizkreispumpe freigibt? Habe immer noch keine richtige Idee?

Jensemann antwortete vor 13 Jahren

Damit diese Frage nicht unbeantwortet bleibt schreibe ich gleich mal die Lösung: (Danke ein kurzes Telefonat mit Herrn Rentsch jr. brachte die Lösung).

Die ESBE regelt den Heizkreis entsprechend der eingestellten Heizkurve in Abhängigkeit von der Außentemperatur. Dazu wird warmes Wasser aus dem Puffer mit dem kühlerem aus dem Heizungsrücklauf auf das entsprechende Temperaturniveau angehoben. Die witterungsgeführte Regelung „weiss“ jedoch nicht ob überhaupt warmes Wasser vorrätig ist dazu dient der „Puffervorschaltthermostatnomes est omen, denn der Thermostat schließt (=elektrischer Schalter) erst, wenn die eingestellte Temperatur erreicht wird. Der Erfahrungswert liegt wohl um und bei 60°. Erst dann kann die ESBE regeln (vorher wird erst einmal der Puffer geladen, jedoch nicht vollständig. Die Lage des Thermostaten sollte oberhalb vom Fühler TV liegen, damit hier ein ausreichendes Zeitfenster für Entnahme von WW, Pufferaufheizung und Heizung entsteht.

Jensemann antwortete vor 13 Jahren

Damit diese Frage nicht unbeantwortet bleibt schreibe ich gleich mal die Lösung: (Danke ein kurzes Telefonat mit Herrn Rentsch jr. brachte die Lösung).

Die ESBE regelt den Heizkreis entsprechend der eingestellten Heizkurve in Abhängigkeit von der Außentemperatur. Dazu wird warmes Wasser aus dem Puffer mit dem kühlerem aus dem Heizungsrücklauf auf das entsprechende Temperaturniveau angehoben. Die witterungsgeführte Regelung „weiss“ jedoch nicht ob überhaupt warmes Wasser vorrätig ist dazu dient der „Puffervorschaltthermostatnomes est omen, denn der Thermostat schließt (=elektrischer Schalter) erst, wenn die eingestellte Temperatur erreicht wird. Der Erfahrungswert liegt wohl um und bei 60°. Erst dann kann die ESBE regeln (vorher wird erst einmal der Puffer geladen, jedoch nicht vollständig. Die Lage des Thermostaten sollte oberhalb vom Fühler TV liegen, damit hier ein ausreichendes Zeitfenster für Entnahme von WW, Pufferaufheizung und Heizung entsteht.

jens_2012 antwortete vor 13 Jahren

Hallo Jensemann
Ich staune immer wieder was es alles gibt?!Bei meinem Heizkreisregler gibt es ein Parameter das nennt sich“Anfahrentlastung“,Dort stellt man eine Temperatur ein und wenn diese unterschritten wird geht der Mischer zu und die HK-Pumpe aus.
Welchen Heizkreisregler hast du denn?

jens_2012 antwortete vor 13 Jahren

Hallo Jensemann
Ich staune immer wieder was es alles gibt?!Bei meinem Heizkreisregler gibt es ein Parameter das nennt sich“Anfahrentlastung“,Dort stellt man eine Temperatur ein und wenn diese unterschritten wird geht der Mischer zu und die HK-Pumpe aus.
Welchen Heizkreisregler hast du denn?

Jensemann antwortete vor 13 Jahren

KISS Keep it Simple
es handelt sich um eine ESBE 90C-1B – hier wird nur die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur (entsprechend der gewählten Heizkurve) geregelt.
Bei der genannten „Anfahrentlastung“ müssen wohl diverse Ventile angesteuert werden.

Der Thermostat ist einfacher: Nach Rücklaufanhebung läd der Kessel oben in den Speicher (Ladetemp kann gewählt werden, Anlegethermostat schaltet Heizungsladepumpe) und die Heizung entnimmt oben. alles was die heizung nicht entnimmt bleibt im Speicher.

Jensemann antwortete vor 13 Jahren

KISS Keep it Simple
es handelt sich um eine ESBE 90C-1B – hier wird nur die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur (entsprechend der gewählten Heizkurve) geregelt.
Bei der genannten „Anfahrentlastung“ müssen wohl diverse Ventile angesteuert werden.

Der Thermostat ist einfacher: Nach Rücklaufanhebung läd der Kessel oben in den Speicher (Ladetemp kann gewählt werden, Anlegethermostat schaltet Heizungsladepumpe) und die Heizung entnimmt oben. alles was die heizung nicht entnimmt bleibt im Speicher.

jens_2012 antwortete vor 13 Jahren

Naja ich habe ja oben am Speicher einen Anlegefühler und von dem bekommt der Heizungsregler die anstehende Temperatur.Ist die Mindesttemperatur(73°) unterschritten schaltet er den Brenner an und bei 83°wieder aus.Werden 71° unterscchritten dreht er den Regler zu und die HK-Pumpe schaltet er auch ab.Also kein extra Thermostat,kein untere Speicherfühler und kein Abgastemp-fühler nötig.Nur ebend noch ein WW-Speicher-und 1Aussenfühler.Ach ja ein Raumfühler in der Fernbed.und ein Anlegefühler am HK-VL.
Wie du siehst keine Extraschieber,Ventile oder sonstiges.Wie regelst du dein Warmwasser?

Gruß Jens

jens_2012 antwortete vor 13 Jahren

Naja ich habe ja oben am Speicher einen Anlegefühler und von dem bekommt der Heizungsregler die anstehende Temperatur.Ist die Mindesttemperatur(73°) unterschritten schaltet er den Brenner an und bei 83°wieder aus.Werden 71° unterscchritten dreht er den Regler zu und die HK-Pumpe schaltet er auch ab.Also kein extra Thermostat,kein untere Speicherfühler und kein Abgastemp-fühler nötig.Nur ebend noch ein WW-Speicher-und 1Aussenfühler.Ach ja ein Raumfühler in der Fernbed.und ein Anlegefühler am HK-VL.
Wie du siehst keine Extraschieber,Ventile oder sonstiges.Wie regelst du dein Warmwasser?

Gruß Jens

Jensemann antwortete vor 13 Jahren

Ich habe für das WW einen Wärmetauscher im Puffer – das ist im Prinzip ein verzinntes Kupferrohr mit einer Fläche von 2,3 m² das horizontal im oberen Puffersegment (oberes viertel) liegt. KW durchströmt so den Puffer und wird auf eine Temp. von 40° – 75° C gebracht, ein dreiwege Sicherheitsventil sorgt dann dafür das die Brauchwassertemperatur nicht höher als 30° wird – dieses wird in einem elektrischen DLE auf die erorderliche Temperatur direkt an der Zapfstelle gebracht. Ja ja ich weiss hört sich nach totaler Verschwendung an aber:
Wir sind nur zu zweit, wir Duschen am Tag für max. 20 min, 2 x Badewanne pro Monat und das WW wird auch für die Waschmaschine verwendet – ich brauche kein WW bevoraten und der DLE verbraucht für das dT keine 10 KW das entspricht 1,0 €/ Tag für WW.
Im Sommer kann ich die Heizung komplett aus lassen, der DLE braucht halt ein bischen mehr aber was soll es.
Grüße zurück Jens

Jensemann antwortete vor 13 Jahren

Ich habe für das WW einen Wärmetauscher im Puffer – das ist im Prinzip ein verzinntes Kupferrohr mit einer Fläche von 2,3 m² das horizontal im oberen Puffersegment (oberes viertel) liegt. KW durchströmt so den Puffer und wird auf eine Temp. von 40° – 75° C gebracht, ein dreiwege Sicherheitsventil sorgt dann dafür das die Brauchwassertemperatur nicht höher als 30° wird – dieses wird in einem elektrischen DLE auf die erorderliche Temperatur direkt an der Zapfstelle gebracht. Ja ja ich weiss hört sich nach totaler Verschwendung an aber:
Wir sind nur zu zweit, wir Duschen am Tag für max. 20 min, 2 x Badewanne pro Monat und das WW wird auch für die Waschmaschine verwendet – ich brauche kein WW bevoraten und der DLE verbraucht für das dT keine 10 KW das entspricht 1,0 €/ Tag für WW.
Im Sommer kann ich die Heizung komplett aus lassen, der DLE braucht halt ein bischen mehr aber was soll es.
Grüße zurück Jens

jens_2012 antwortete vor 13 Jahren

Hört sich doch nach `ner guten Lösung an.Man muß ja immer nach den Bedürfnissen gehen.Ich habe mich für meinen Speicher entschieden weil er ja schon da war von der Oelheizung.Meine Bäder sind gute 25m(Rohrlänge)entfernt und damals habe ich dann eine Ringleitung durch`s ganze Haus verlegt.Von dieser kann man nun an jeder beliebigen Stelle Warmwasser abnehmen.Das System hat sich 12 Jahre bewährt und somit konnte ich mich einfach nicht trennen.Legionellen sind auch kein Thema da die Regelung bei jedem 20sten Aufheizen oder So-früh 3.00Uhr die Temperatur auf Legionellen-feindliche 65°C erhöht.
Würde ein Wärmetauscher wie du ihn hast denn in Zusammenspiel mit`ner Ringleitung (Zyrkulationspumpe integriert)funktionieren?

GrußJens

jens_2012 antwortete vor 13 Jahren

Hört sich doch nach `ner guten Lösung an.Man muß ja immer nach den Bedürfnissen gehen.Ich habe mich für meinen Speicher entschieden weil er ja schon da war von der Oelheizung.Meine Bäder sind gute 25m(Rohrlänge)entfernt und damals habe ich dann eine Ringleitung durch`s ganze Haus verlegt.Von dieser kann man nun an jeder beliebigen Stelle Warmwasser abnehmen.Das System hat sich 12 Jahre bewährt und somit konnte ich mich einfach nicht trennen.Legionellen sind auch kein Thema da die Regelung bei jedem 20sten Aufheizen oder So-früh 3.00Uhr die Temperatur auf Legionellen-feindliche 65°C erhöht.
Würde ein Wärmetauscher wie du ihn hast denn in Zusammenspiel mit`ner Ringleitung (Zyrkulationspumpe integriert)funktionieren?

GrußJens

Jensemann antwortete vor 13 Jahren

Anstatt des WW Speichers führt die KW Leitung in den WT. Im Grunde speichere ich nichts zusätzlich sondern „entnehme“ WW aus dem Puffer – funktioniert jedoch nur bei wenigen Entnahmen.

Ausserdem entnehme ich nur sehr wenig, da der DLE die eigentliche Arbeit macht. Jedoch ist mein dt nur ca. 10° C groß.

Jensemann antwortete vor 13 Jahren

Anstatt des WW Speichers führt die KW Leitung in den WT. Im Grunde speichere ich nichts zusätzlich sondern „entnehme“ WW aus dem Puffer – funktioniert jedoch nur bei wenigen Entnahmen.

Ausserdem entnehme ich nur sehr wenig, da der DLE die eigentliche Arbeit macht. Jedoch ist mein dt nur ca. 10° C groß.

andyhh antwortete vor 13 Jahren
Jensemann:
Anstatt des WW Speichers führt die KW Leitung in den WT. Im Grunde speichere ich nichts zusätzlich sondern „entnehme“ WW aus dem Puffer – funktioniert jedoch nur bei wenigen Entnahmen.

Ausserdem entnehme ich nur sehr wenig, da der DLE die eigentliche Arbeit macht. Jedoch ist mein dt nur ca. 10° C groß.

klingt wie Hygienespeicher, nur da kann ich ordentlich entnehmen und es ist ein Edestahlrohr im kompletten Puffer. Wieso nimmst Du nicht so einen.

Gruß Andy

andyhh antwortete vor 13 Jahren
Jensemann:
Anstatt des WW Speichers führt die KW Leitung in den WT. Im Grunde speichere ich nichts zusätzlich sondern „entnehme“ WW aus dem Puffer – funktioniert jedoch nur bei wenigen Entnahmen.

Ausserdem entnehme ich nur sehr wenig, da der DLE die eigentliche Arbeit macht. Jedoch ist mein dt nur ca. 10° C groß.

klingt wie Hygienespeicher, nur da kann ich ordentlich entnehmen und es ist ein Edestahlrohr im kompletten Puffer. Wieso nimmst Du nicht so einen.

Gruß Andy

Jensemann antwortete vor 13 Jahren

im grunde hat du recht … hierbei ist der WT ja auch ein verzinntes Kupferrohr welches eben horizontal im Puffer eingebaut wird. Dies bietet sich oftmals an, wenn man nach oben nicht soviel Platz hat und es ist eben viel billiger. Flansch + WT kostet ca. 330,- € mehr.

Darüber hinaus ist der Hygienespeicher für mehr als 2 Personen ausgelegt (halt ein wenig überdimensioniert).

Jensemann antwortete vor 13 Jahren

im grunde hat du recht … hierbei ist der WT ja auch ein verzinntes Kupferrohr welches eben horizontal im Puffer eingebaut wird. Dies bietet sich oftmals an, wenn man nach oben nicht soviel Platz hat und es ist eben viel billiger. Flansch + WT kostet ca. 330,- € mehr.

Darüber hinaus ist der Hygienespeicher für mehr als 2 Personen ausgelegt (halt ein wenig überdimensioniert).