Fragen und AntwortenPumpengruppe Mischer Oventrop
Purzel antwortete vor 11 Jahren

Ich möchte pro Etage eine Pumpengruppe mit Oventrop-Mischer für die FBH verwenden. Eine gleiche Pumpengruppe im Heizraum. Was muß ich beachten?



11 Antworten
reinelektronik antwortete vor 11 Jahren

Hallo,

unnötig den warum soll das alles doppelt geregelt werden.

Sonnige Grüße Reiner

HKruse antwortete vor 11 Jahren

moin,

deine NR 3 verstehe ich garnicht…


oben mein „Lösungsansatz“- -der untere doppelte ist meistens technischer overkill….

wenn schon so ne Kombination, dann muß der „KÄLTESTE RL“ hauptsächlich zum Puffer.
Die „lauwarme Brühe“ soll am HZ-Mischer „bleiben“.
bei „langer Leitung“ zwiscehen Kessel/Puffer
und dem Heizungsmischer kann so n Festwertventil brauchbar sein.

Also die Rückläufe nach Temperaturgefälle sortieren,
kurze und „zu warme“ FUBO-RLs eindrosseln.

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Kunifer antwortete vor 11 Jahren

Was du dort vorhast ist eine Reihenschaltung von Pumpen !
Warum?
Was soll das?
Spende das dafür eingeplante Geld lieber einem guten Zweck, meine Kontodaten kannst du natürlich auch bekommen, bin immer bedürftig

Die eine Pumpe im Heizungsraum erledigt alles alleine.

Besser wie zwei Pumpen in Reihe, das bringt etliche Probleme in Druck und Volumenstrom mit sich.

Ralf

Purzel antwortete vor 11 Jahren

Danke für die bisherige Hilfe. Ich werde auch mal etwas genauer.

Die 3 Pumpengruppen habe ich günstig bekommen. Zwei davon möchte ich als Regelset für die FBH’s der jeweiligen Wohnungen nutzen. Die „3“ muß noch einen Heizkörper im Hausflur und 3 Heizkörper im Ergeschoß versorgen. Bisher wurde eine Pumpe eingesetzt. Die FBH im Obergeschoß und hier im am weitesten entferntesten Zimmer wurde nie warm.

reinelektronik antwortete vor 11 Jahren

Hallo,

dann würde ich die drei Mischergruppen parallel an einem Vor- und Rücklauf betreiben und nicht in reihe aber keinen Verteilerbalken sondern einzelne Leitungen dafür nehmen.

Sonnige Grüße Reiner

Purzel antwortete vor 11 Jahren

Meine Überlegung ging ursprünglich in die Richtung, dass „3“ den Vorschub liefern soll und „1“ und „2“ als Einspritzschaltung für die FBH’s fungieren. Evtl. habe ich mich da gedanklich verrannt. Ich überlege weiter.

HKruse antwortete vor 11 Jahren

Nabend

„Die FBH im Obergeschoß und hier im am weitesten entferntesten Zimmer wurde nie warm.“

Das Wasser nimmt den kurzen einfachen Weg, du solltest die „warmen“ FUBO-kreise drosseln,
dann strömt mehr Wasser durch die „kalten“ Kreise(hydraulischer Abgleich)
Selbst wenn du drei Pumpengruppen nimmst, ist so ein „Abgleich“ der einzelnen Heizkörper od FUBO-Kreise notwendig.

Ich würde es mit EINER Pumpengruppe für die FUBO-Heizung versuchen.

Also „nur“ „Flur“ plus „Fubo I“ :

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Purzel antwortete vor 11 Jahren

Danke Heinrich für die Ausführung. Das wird der Weg werden, Heizkörper und die komplette FBH getrennt, jeweils eine Pumpengruppe.

Purzel antwortete vor 11 Jahren
HKruse:
Nabend

„Die FBH im Obergeschoß und hier im am weitesten entferntesten Zimmer wurde nie warm.“

Das Wasser nimmt den kurzen einfachen Weg, du solltest die „warmen“ FUBO-kreise drosseln,
dann strömt mehr Wasser durch die „kalten“ Kreise(hydraulischer Abgleich)
Selbst wenn du drei Pumpengruppen nimmst, ist so ein „Abgleich“ der einzelnen Heizkörper od FUBO-Kreise notwendig.

Ich würde es mit EINER Pumpengruppe für die FUBO-Heizung versuchen.

Also „nur“ „Flur“ plus „Fubo I“ :

Gruß Heinrich

Hi, ich setze das nun gerade um. Mit welcher Steuerung, die kostengünstig ist, kann man das regeln?

HKruse antwortete vor 11 Jahren

nabend,

-Euroster UNI 2 Heizungsregelung – Solar More

kenn ich zwar nicht,
…ruf bei solar more an,
ob das Teil tatsächlich zwei Mischer differenziert regeln kann,
ob die notwendigen Temp.Fühler im Preis-Paket dabei sind.

dann ist das günstiger als 2x ceta 106…

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Purzel antwortete vor 11 Jahren

Danke Heinrich für die Hilfe, ich habe deinen Vorschlag umgesetzt und es funktioniert.

Ich gehe direkt vom Atmos weg mit 1′ über den Speicherdom mit einem T-Stück direkt zu den beiden Pumpengruppen. Rückläufe der Pumpengruppen getrennt zurück. Rücklaufe getrennt damit nicht die letzte Pumpengruppe in die Vordere drückt.

Da ich noch keine Steuerung habe fahre ich momentan manuell.

Sobald der HV auf Temperatur ist schiebt er sofort Wärme in die Pumpengruppen. Die Heizkörper werden nach 2 Minuten warm. Die FBH im letzten Zipfel heute nach 12 Stunden Anfahrzeit auch. Der Überschuß wird dann letztendlich in den Speicher gehen.

War eine Menge Arbeit, alle Rohre neu vom HV bis zur HK-Verteilung. In dem Zuge auch alles Zink rausgeschmissen.

Hier ein vereinfachtes Schema und einige Impressionen.