Hilfe hab seit einigen Tagen das Problem das immer wenn der Pelletkessel anfängt aufzuheizen qualmt es mir den ganzen Keller zu. Ich denke es ist beim Brennerstart wenn er zundet.
Vermutlich liegt es an den hohen Temperaturen ist nämlich immer dann der Fall wenn es draussen sonnig und warm ist, dann zieht der Kamin nicht so gut.
Kann mir jemand sagen wie ich hier abhilfe schaffe?
Man richt es bis ins Haus hoch, was unangenehm ist.
VERMUTLICH FALSCH MONTIERT UND FALSCH EINGESTELLT !!!!!!
VERMUTLICH FALSCH MONTIERT UND FALSCH EINGESTELLT !!!!!!
VERMUTLICH FALSCH MONTIERT UND FALSCH EINGESTELLT !!!!!!
das halte ich für quatsch.
sicher kann im abas zu viel wiederstand sein. sende mal daten.
aber ich habe das gleich bei 30 grad gibt es keinen Zug im Schornstein das st föllig normal.
abhilfe gibts da nur mit einer saug zug turbine
VERMUTLICH FALSCH MONTIERT UND FALSCH EINGESTELLT !!!!!!
das halte ich für quatsch.
sicher kann im abas zu viel wiederstand sein. sende mal daten.
aber ich habe das gleich bei 30 grad gibt es keinen Zug im Schornstein das st föllig normal.
abhilfe gibts da nur mit einer saug zug turbine
Wenn die Startmenge der Pellets zu hoch eingestellt ist kommt es vermehrt zu diesem Problem. Wo soll der qualm denn austreten ?
Abgasanlage und Kessel sollten eigentlich dicht sein….
Wenn die Startmenge der Pellets zu hoch eingestellt ist kommt es vermehrt zu diesem Problem. Wo soll der qualm denn austreten ?
Abgasanlage und Kessel sollten eigentlich dicht sein….
Hilfe hab seit einigen Tagen das Problem das immer wenn der Pelletkessel anfängt aufzuheizen qualmt es mir den ganzen Keller zu. Ich denke es ist beim Brennerstart wenn er zundet.
Vermutlich liegt es an den hohen Temperaturen ist nämlich immer dann der Fall wenn es draussen sonnig und warm ist, dann zieht der Kamin nicht so gut.
Kann mir jemand sagen wie ich hier abhilfe schaffe?
Man richt es bis ins Haus hoch, was unangenehm ist.
Liegt eindeutig am Schornstein, sonst nichts! Bloß nichts am Brenner verstellen!!!
Im Schornstein ist kalte Luft, die kommt oben nicht raus, weil dort die heiße (warme) Luft dies verhindert.
Abhilfe: vor Brennerstart in der Reinigungsöffnung Zeitungspapier verbrennen, bis dieses mit eimem „Wusch“ nach oben wegfliegt.
Hilfe hab seit einigen Tagen das Problem das immer wenn der Pelletkessel anfängt aufzuheizen qualmt es mir den ganzen Keller zu. Ich denke es ist beim Brennerstart wenn er zundet.
Vermutlich liegt es an den hohen Temperaturen ist nämlich immer dann der Fall wenn es draussen sonnig und warm ist, dann zieht der Kamin nicht so gut.
Kann mir jemand sagen wie ich hier abhilfe schaffe?
Man richt es bis ins Haus hoch, was unangenehm ist.
Liegt eindeutig am Schornstein, sonst nichts! Bloß nichts am Brenner verstellen!!!
Im Schornstein ist kalte Luft, die kommt oben nicht raus, weil dort die heiße (warme) Luft dies verhindert.
Abhilfe: vor Brennerstart in der Reinigungsöffnung Zeitungspapier verbrennen, bis dieses mit eimem „Wusch“ nach oben wegfliegt.
Hilfe hab seit einigen Tagen das Problem das immer wenn der Pelletkessel anfängt aufzuheizen qualmt es mir den ganzen Keller zu. Ich denke es ist beim Brennerstart wenn er zundet.
Vermutlich liegt es an den hohen Temperaturen ist nämlich immer dann der Fall wenn es draussen sonnig und warm ist, dann zieht der Kamin nicht so gut.
Kann mir jemand sagen wie ich hier abhilfe schaffe?
Man richt es bis ins Haus hoch, was unangenehm ist.
Liegt eindeutig am Schornstein, sonst nichts! Bloß nichts am Brenner verstellen!!!
Im Schornstein ist kalte Luft, die kommt oben nicht raus, weil dort die heiße (warme) Luft dies verhindert.
Abhilfe: vor Brennerstart in der Reinigungsöffnung Zeitungspapier verbrennen, bis dieses mit eimem „Wusch“ nach oben wegfliegt.
so schauts aus!!!!
Hilfe hab seit einigen Tagen das Problem das immer wenn der Pelletkessel anfängt aufzuheizen qualmt es mir den ganzen Keller zu. Ich denke es ist beim Brennerstart wenn er zundet.
Vermutlich liegt es an den hohen Temperaturen ist nämlich immer dann der Fall wenn es draussen sonnig und warm ist, dann zieht der Kamin nicht so gut.
Kann mir jemand sagen wie ich hier abhilfe schaffe?
Man richt es bis ins Haus hoch, was unangenehm ist.
Liegt eindeutig am Schornstein, sonst nichts! Bloß nichts am Brenner verstellen!!!
Im Schornstein ist kalte Luft, die kommt oben nicht raus, weil dort die heiße (warme) Luft dies verhindert.
Abhilfe: vor Brennerstart in der Reinigungsöffnung Zeitungspapier verbrennen, bis dieses mit eimem „Wusch“ nach oben wegfliegt.
so schauts aus!!!!
Ok hab ich mir shcon gedacht da es im keller immer recht kühl ist alter Natursteinkeller eben
Das mit der Zeitung ist etwas schwierig da gerade schlecht vorhersehbar ist wann der Brenner immer startet.
Denn er läuft nur alle 2-3 Tage mal und man sitzt ja nicht 24h daneben udn wartet das er startet
Aber die Pelletsmenge kann doch auch ein klein wenig dazu beitragen hab seit kurzem das Gefühl sind etwas zu viele für den Start.
Ok hab ich mir shcon gedacht da es im keller immer recht kühl ist alter Natursteinkeller eben
Das mit der Zeitung ist etwas schwierig da gerade schlecht vorhersehbar ist wann der Brenner immer startet.
Denn er läuft nur alle 2-3 Tage mal und man sitzt ja nicht 24h daneben udn wartet das er startet
Aber die Pelletsmenge kann doch auch ein klein wenig dazu beitragen hab seit kurzem das Gefühl sind etwas zu viele für den Start.
Zu große Startmenge verursacht unnötige Rauchentwicklung beim Zünden das ist FAKT !!! Wenn die Pelletmenge bei der Zündung zu groß ist hat Dein Heizungsbauer keine Ahnung und schlecht gearbeitet. Die Startmenge sollte vernüftig eingestellt werden
damit nicht zu viele Pellets in der Brennschale liegen. das führt zu extremer Rauchentwicklung beim Zündvorgang…Die Werkseinstellung ist eigentlich nie die richtige !!!!
Zu große Startmenge verursacht unnötige Rauchentwicklung beim Zünden das ist FAKT !!! Wenn die Pelletmenge bei der Zündung zu groß ist hat Dein Heizungsbauer keine Ahnung und schlecht gearbeitet. Die Startmenge sollte vernüftig eingestellt werden
damit nicht zu viele Pellets in der Brennschale liegen. das führt zu extremer Rauchentwicklung beim Zündvorgang…Die Werkseinstellung ist eigentlich nie die richtige !!!!
Die Pellets Menge hängt auch von den Pellets ab, meine sind zur zeit recht lang, alle so locker 3-6 cm.
Menge runternehmen und den Startventilator wo steht man soll das nicht verstellen auf 2 oder 3% stellen.
Schalte den Kessel aus und gehe in den Keller wenn du meinst er muss starten, dann kann man das beobachten.
Die Pellets Menge hängt auch von den Pellets ab, meine sind zur zeit recht lang, alle so locker 3-6 cm.
Menge runternehmen und den Startventilator wo steht man soll das nicht verstellen auf 2 oder 3% stellen.
Schalte den Kessel aus und gehe in den Keller wenn du meinst er muss starten, dann kann man das beobachten.
Zusätzlich könntest du den Brenner ausschalten und alle 2 Tage einfach abends wenn es kühl ist manuell einschalten und den Puffer laden lassen.
Gruß Manuel
Zusätzlich könntest du den Brenner ausschalten und alle 2 Tage einfach abends wenn es kühl ist manuell einschalten und den Puffer laden lassen.
Gruß Manuel
Hallo,
ich halte es so. Im Sommer bleibt der Pelletkessel aus und mache Warmwasser mit Oelkessel.
Mfg. G.B.
Hallo,
ich halte es so. Im Sommer bleibt der Pelletkessel aus und mache Warmwasser mit Oelkessel.
Mfg. G.B.
Das mit den Zeitungspapier haben wir (die OSSIS) schon in der Schule gelent. Zur Zeit heize ich meinen D20P bei bedarf mit Holz und wenn es sehr warm ist erst mal ne Tageszeitung unter den Kessel. Das hilft immer.
Das mit den Zeitungspapier haben wir (die OSSIS) schon in der Schule gelent. Zur Zeit heize ich meinen D20P bei bedarf mit Holz und wenn es sehr warm ist erst mal ne Tageszeitung unter den Kessel. Das hilft immer.
Hallo pott,
also wir haben damit der Kessel/Ofen besser zieht oder in Gang kam früher immer eine Zeitung in den Kamin/ Schornsteinklappe ganz unten im Keller angezündet.
Ps. ist schon schön mit was für Tipps man das Sommerloch überbrücken muß. Aber Spass macht es trotzdem wenn man helfen kann. Vorallem wenn man das Wetter draußen so sieht mit Sonne ist da nicht ganz viel. Vielleicht sollte man von Herbstloch reden.
Mfg. G.B.
Hallo pott,
also wir haben damit der Kessel/Ofen besser zieht oder in Gang kam früher immer eine Zeitung in den Kamin/ Schornsteinklappe ganz unten im Keller angezündet.
Ps. ist schon schön mit was für Tipps man das Sommerloch überbrücken muß. Aber Spass macht es trotzdem wenn man helfen kann. Vorallem wenn man das Wetter draußen so sieht mit Sonne ist da nicht ganz viel. Vielleicht sollte man von Herbstloch reden.
Mfg. G.B.
Ich kenn den Trick mit der Zeitung auch aber wie gesagt die Heizung läuft automatisch gesteuert von einer UVR da will ich nicht dran rumfummeln, wenn ihr beim Brennerstart immer mit ner Zeitung im Keller steht hab ichd as Gefühl ihr verbringt zu viel Zeit mit eurer Heizung
Haben jetzt mal die Pelletmenge beim Start etwas reduziert und werde noch das Ofenrohr das zum Kaminführt in Steinwolle einpacken, muss ich sowiso weil es der Kaminkehrer so will.
Mal sehn obs besser wird, bis jetzt bin ich mit dem P14 sehr zufrieden.
Ich kenn den Trick mit der Zeitung auch aber wie gesagt die Heizung läuft automatisch gesteuert von einer UVR da will ich nicht dran rumfummeln, wenn ihr beim Brennerstart immer mit ner Zeitung im Keller steht hab ichd as Gefühl ihr verbringt zu viel Zeit mit eurer Heizung
Haben jetzt mal die Pelletmenge beim Start etwas reduziert und werde noch das Ofenrohr das zum Kaminführt in Steinwolle einpacken, muss ich sowiso weil es der Kaminkehrer so will.
Mal sehn obs besser wird, bis jetzt bin ich mit dem P14 sehr zufrieden.
Moin!
Liebe Grüße in den äußersten Südwesten der Republik.
Wenn der Brenner eh nur alle 2 – 3 Tage startet, kann man sich folgende Vorgehensweise angewöhnen:
Alle 2 Tage geht´s immer zur gleichen Uhrzeit in den Keller um im Kamin ein Lockfeuer zu entzünden. Direkt danach klickst Du in der Funktionsübersicht auf „Einmaliges Laden“ und der Brenner startet.
Wichtig ist, dass man die Aktion vor dem automatischen Start durchführt.
viele Grüße
Arnt
Moin!
Liebe Grüße in den äußersten Südwesten der Republik.
Wenn der Brenner eh nur alle 2 – 3 Tage startet, kann man sich folgende Vorgehensweise angewöhnen:
Alle 2 Tage geht´s immer zur gleichen Uhrzeit in den Keller um im Kamin ein Lockfeuer zu entzünden. Direkt danach klickst Du in der Funktionsübersicht auf „Einmaliges Laden“ und der Brenner startet.
Wichtig ist, dass man die Aktion vor dem automatischen Start durchführt.
viele Grüße
Arnt
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können