Hallo.
Nochmal eine kleine Frage.
Ein Außentemeraturfühler bzw. zusätzliches Raumthermostat bringt bei Ölheizung eine gute Einsparung.
Auch wenns draußen kalt ist, und das Haus (aus welchen gründen auch immer) warm; dann fährt der Kessel nicht so hoch wie nur anhand der Außentemperatur berechnet.
Jetzt überlege ich aber, dass ein Hygienespeicher auf mindestens 55-65C° gehalten werden muss.
Das Entspricht bei meiner „Haus“Heizkurve einer Außentemeratur von -5/-10 Grad.
Das sind zwar schon ein paar Tage, aber den Kohl macht es auch nicht Fett?!
Was habt Ihr für Steuerungen?
Nur Außentemperatur, Außentemperatur und Raum, oder gibt es auch nur Raumsteuerung?!
Ja di Dinger habe ich auch.
Aber die steuern ja nur die Heizkörper, nicht den Kessel…
Ja di Dinger habe ich auch.
Aber die steuern ja nur die Heizkörper, nicht den Kessel…
Dein Heizkessel ist gleitend gefahren, also je kälter draußen, desto höher die Kesseltemperatur. Dein Heizkreis wurde direkt mit dem Kesselwasser versorgt.
Jetzt hast du den Pufferspeicher, der meistens zu warm ist, wie du richtig erkannt hast. Um hier nicht unnötig Energie zu verschwenden, mußt du deinen Heizkreis mit einem Mischer ausstatten, der dann die Heizkreistemperatur je nach Außentemperatur anpaßt.
Auszug aus der ENEV
§ 14 Verteilungseinrichtungen und Warmwasseranlagen
(1)
Zentralheizungen müssen beim Einbau in Gebäude mit zentralen selbsttätig wirkenden Einrichtungen zur Verringerung und Abschaltung der Wärmezufuhr sowie zur Ein – und Ausschaltung elektrischer Antriebe in Abhängigkeit von
1.
der Außentemperatur oder einer anderen geeigneten Führungsgröße und
2.
der Zeit
ausgestattet werden. Soweit die in Satz 1 geforderten Ausstattungen bei bestehenden Gebäuden nicht vorhanden sind, muss der Eigentümer sie nachrüsten.
Gruß Martin
Dein Heizkessel ist gleitend gefahren, also je kälter draußen, desto höher die Kesseltemperatur. Dein Heizkreis wurde direkt mit dem Kesselwasser versorgt.
Jetzt hast du den Pufferspeicher, der meistens zu warm ist, wie du richtig erkannt hast. Um hier nicht unnötig Energie zu verschwenden, mußt du deinen Heizkreis mit einem Mischer ausstatten, der dann die Heizkreistemperatur je nach Außentemperatur anpaßt.
Auszug aus der ENEV
§ 14 Verteilungseinrichtungen und Warmwasseranlagen
(1)
Zentralheizungen müssen beim Einbau in Gebäude mit zentralen selbsttätig wirkenden Einrichtungen zur Verringerung und Abschaltung der Wärmezufuhr sowie zur Ein – und Ausschaltung elektrischer Antriebe in Abhängigkeit von
1.
der Außentemperatur oder einer anderen geeigneten Führungsgröße und
2.
der Zeit
ausgestattet werden. Soweit die in Satz 1 geforderten Ausstattungen bei bestehenden Gebäuden nicht vorhanden sind, muss der Eigentümer sie nachrüsten.
Gruß Martin
Ok, so ist es.
Dann wäre die Frage, ob eine Steuerung den Mischer auch über die Raumtemperatur steuern sollte.
Der Puffer könnte dann alleine über die Außentemperatur gesteuert werden?!
Ich frage deshalb, weil ich hier ein sehr langes und großes (Durchmesser) Rohrleitungsnetz im Haus habe.
An vielen Stellen kommt man zum dämmen nicht dran und die Wärmeverluste sind nicht unerheblich.
Deshalb würde ich das kostbare warme Wasser auch nur auf Wanderschaft schicken wenn es gebraucht wird bzw. ungern zu heißes Wasser an den Thermostatventilen vorbeischicken.
Im Moment ist die Heizkurve genau so, dass alle Heizkörper im Haus auf 5 stehen, und es max. 20C° „überall“ sind.
So heizt die Heizung nicht überflüssig warmes Wasser auf.
Ist das bei Pellet u./o. Puffer-Systemen so viel anders?!
Ok, so ist es.
Dann wäre die Frage, ob eine Steuerung den Mischer auch über die Raumtemperatur steuern sollte.
Der Puffer könnte dann alleine über die Außentemperatur gesteuert werden?!
Ich frage deshalb, weil ich hier ein sehr langes und großes (Durchmesser) Rohrleitungsnetz im Haus habe.
An vielen Stellen kommt man zum dämmen nicht dran und die Wärmeverluste sind nicht unerheblich.
Deshalb würde ich das kostbare warme Wasser auch nur auf Wanderschaft schicken wenn es gebraucht wird bzw. ungern zu heißes Wasser an den Thermostatventilen vorbeischicken.
Im Moment ist die Heizkurve genau so, dass alle Heizkörper im Haus auf 5 stehen, und es max. 20C° „überall“ sind.
So heizt die Heizung nicht überflüssig warmes Wasser auf.
Ist das bei Pellet u./o. Puffer-Systemen so viel anders?!