Fragen und AntwortenRegentonne als Tagesbehälter Mindestabstände ?
Heiz antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

ich wollte mir als Tages/Wochsnspeicher ein 500 L Regentonne aus Plastik hinstellen, da ich diese noch übrig habe.

Die ist nun aus Plastik. Gibt es da Prolbleme wegen der statischen Aufladung oder ist das nur bei Rohren wichtig ?

Wer hat auch eine Regentonne ?

Grüße
Heiz



24 Antworten
Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren

Regentonne ist vollkommen OK mindestens 30 cm Abstand vom Kessel !!! Das gilt für alle brennbaren Gegenstände. Statische Aufladung entsteht nur bei Reibung…

Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren

Regentonne ist vollkommen OK mindestens 30 cm Abstand vom Kessel !!! Das gilt für alle brennbaren Gegenstände. Statische Aufladung entsteht nur bei Reibung…

Heiz antwortete vor 13 Jahren

Danke.

Das mit den Abständen ist auch noch eine Frage.

Wie nah kann der Pufferspeicher am Kessel stehen ?

Wie weit muss dann die Holzwand zu meinem Pelltlager (will ich dann später einbauen) vom Kessel (seitlich) weg sein ?

Wieviel Platz braucht der Kessel nach vorne ? Wir der sehr heiß im Betrieb ?

Viele Fragen wer hat Erfahrungen ?

Heiz antwortete vor 13 Jahren

Danke.

Das mit den Abständen ist auch noch eine Frage.

Wie nah kann der Pufferspeicher am Kessel stehen ?

Wie weit muss dann die Holzwand zu meinem Pelltlager (will ich dann später einbauen) vom Kessel (seitlich) weg sein ?

Wieviel Platz braucht der Kessel nach vorne ? Wir der sehr heiß im Betrieb ?

Viele Fragen wer hat Erfahrungen ?

Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren

Der Schornsteinfeger schreibt vor das alles brennbare vom Kessel
und vom Rauchrohr 30 cm entfernt sein muss. Der Kessel selber wird nicht heiß nur das Rauchrohr notfalls das Rauchrohr mit
Isolierschalen dämmen.

Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren

Der Schornsteinfeger schreibt vor das alles brennbare vom Kessel
und vom Rauchrohr 30 cm entfernt sein muss. Der Kessel selber wird nicht heiß nur das Rauchrohr notfalls das Rauchrohr mit
Isolierschalen dämmen.

Heiz antwortete vor 13 Jahren

Super.

Der Raum ist komplett aus Bruchsteinen, mit Regips an den Wänden also nichts brennbares. Da der Pufferspeicher auch nicht brennt reichen also 30 cm Abstand.

Ich bin immer von 1 m ausgegengen. Damit kann mein Pelletlager nun 1 m länger werden. Das sind bei 1,60 Höhe und breite fast 3 m³ brutto.

Danke

Heiz antwortete vor 13 Jahren

Super.

Der Raum ist komplett aus Bruchsteinen, mit Regips an den Wänden also nichts brennbares. Da der Pufferspeicher auch nicht brennt reichen also 30 cm Abstand.

Ich bin immer von 1 m ausgegengen. Damit kann mein Pelletlager nun 1 m länger werden. Das sind bei 1,60 Höhe und breite fast 3 m³ brutto.

Danke

jens_2012 antwortete vor 13 Jahren

Hallo Heiz

Ich habe in unserer Feuerstätten-Verordnung gelesen das alles Brennbare mind. 70 cm von der Feuerraumtür entfernt sein muß wegen Funkenflug beim öffnen.Nach Absprache mit deinem Schorni kannst du diese Abstände auch unterschreiten,mußt halt nur ein Wärmeleitblech zwischenstellen.
Diese Vorschriften sind aber je nach Bundesland abweichend.

jens_2012 antwortete vor 13 Jahren

Hallo Heiz

Ich habe in unserer Feuerstätten-Verordnung gelesen das alles Brennbare mind. 70 cm von der Feuerraumtür entfernt sein muß wegen Funkenflug beim öffnen.Nach Absprache mit deinem Schorni kannst du diese Abstände auch unterschreiten,mußt halt nur ein Wärmeleitblech zwischenstellen.
Diese Vorschriften sind aber je nach Bundesland abweichend.

deffyman antwortete vor 13 Jahren

Hallo nimm einfach zum Bau deines Bunkers Fermacellplatten. Die sind unbrennbar (und zudem günstig) und sind annerkannt für solche Art von Bauten mit Brandgefahr. Gruss Stefan

deffyman antwortete vor 13 Jahren

Hallo nimm einfach zum Bau deines Bunkers Fermacellplatten. Die sind unbrennbar (und zudem günstig) und sind annerkannt für solche Art von Bauten mit Brandgefahr. Gruss Stefan

jens_2012 antwortete vor 13 Jahren

Hallo Heiz
Mir ist da noch was eingefallen zum Thema Brandtschutz.
Bevor du viel Geld in die Hand nimmst um diesen Raum „brandbombensicher“ zu machen.So lange deine neue Festbrennstoffheizung nicht 50Kw Heizleistung überschreitet
ist es kein „Heizraum“ sondern nur ein Aufstellraum für Feuerstätten.Somit gelten die gleichen Brandschutz-Vorschriften wie beim Kamineinbau im Wohnzimmer und das hat man ja auch nicht feuerfest ausgekleidet und `ne Brandschutztür drin.
Bei Oel-und Gasheizungen sieht die Sache natürlich ganz anders aus.

jens_2012 antwortete vor 13 Jahren

Hallo Heiz
Mir ist da noch was eingefallen zum Thema Brandtschutz.
Bevor du viel Geld in die Hand nimmst um diesen Raum „brandbombensicher“ zu machen.So lange deine neue Festbrennstoffheizung nicht 50Kw Heizleistung überschreitet
ist es kein „Heizraum“ sondern nur ein Aufstellraum für Feuerstätten.Somit gelten die gleichen Brandschutz-Vorschriften wie beim Kamineinbau im Wohnzimmer und das hat man ja auch nicht feuerfest ausgekleidet und `ne Brandschutztür drin.
Bei Oel-und Gasheizungen sieht die Sache natürlich ganz anders aus.

rullePoelser antwortete vor 13 Jahren

Bei Oel-und Gasheizungen sieht die Sache natürlich ganz anders aus.

nee feuerstätte ist feuerstätte

rullePoelser antwortete vor 13 Jahren

Bei Oel-und Gasheizungen sieht die Sache natürlich ganz anders aus.

nee feuerstätte ist feuerstätte

Heiz antwortete vor 13 Jahren

ja ist deutlich unter 50KW (P14).

Die Wände im Heizraum sind schon mit Regipsplatten verkleidet.

Nach Vorne habe ich ev. etwas weniger als 70 cm Platz. Das mit dem Blech ist da eine Gute Idee.

Was nimmt man das ? Einfach ein Stück Blech vor die Wand und fertig ist es ?

Heiz antwortete vor 13 Jahren

ja ist deutlich unter 50KW (P14).

Die Wände im Heizraum sind schon mit Regipsplatten verkleidet.

Nach Vorne habe ich ev. etwas weniger als 70 cm Platz. Das mit dem Blech ist da eine Gute Idee.

Was nimmt man das ? Einfach ein Stück Blech vor die Wand und fertig ist es ?

Fried22 antwortete vor 13 Jahren
Heiz:
ja ist deutlich unter 50KW (P14).

Die Wände im Heizraum sind schon mit Regipsplatten verkleidet.

Nach Vorne habe ich ev. etwas weniger als 70 cm Platz. Das mit dem Blech ist da eine Gute Idee.

Was nimmt man das ? Einfach ein Stück Blech vor die Wand und fertig ist es ?

Ganz einfach: nichts, absolut gar nichts

Deine Wände bestehen doch schon aus Gipskartonbauplatten, auch gerne Rigips genannt. 70 cm sind ein Haufen Platz, da brennt nichts an. Selbst wenn es nur 30 wären, kann nicht passieren. Da ist doch keine offene Feuerstelle, oder willst du da grillen?

Fried22 antwortete vor 13 Jahren
Heiz:
ja ist deutlich unter 50KW (P14).

Die Wände im Heizraum sind schon mit Regipsplatten verkleidet.

Nach Vorne habe ich ev. etwas weniger als 70 cm Platz. Das mit dem Blech ist da eine Gute Idee.

Was nimmt man das ? Einfach ein Stück Blech vor die Wand und fertig ist es ?

Ganz einfach: nichts, absolut gar nichts

Deine Wände bestehen doch schon aus Gipskartonbauplatten, auch gerne Rigips genannt. 70 cm sind ein Haufen Platz, da brennt nichts an. Selbst wenn es nur 30 wären, kann nicht passieren. Da ist doch keine offene Feuerstelle, oder willst du da grillen?

jens_2012 antwortete vor 13 Jahren

Ich habe ja auch nen P14.In der Planungsphase hatte ich auch immer im Hinterkopf alles dicht an dicht zustellen.Rechts in der Ecke ist der Schornstein,dann dicht dran den Kessel,dann
den WW-Speicher und dann den Pufferspeicher.Habe den Speicher dann doch auf die andere Seite gestellt und das war auch gut so!!!Laß`dir um den Kessel herum genug Platz.Du mußt mal an den Laddomaten,mal an`s Rauchrohr,mal an die hinteren seitlichen Reinigungsöffnungen oder ebend mal an den Ablaß-bzw Füllhahn an der Hinterseite des P14 unten links.Anstelle des WW-Sp. habe ich dann einen stabilen Regalboden an die Wand geschraubt(Höhe ca 1.30m) und darauf das 80L Ausdehnungsgefäß gestellt und mit 2 Schrauben gesichert(gegen verrutschen und so).
Also vor dem Kessel solltest du aber mehr Platz als 70cm haben!!!Wie willst du den denn sonst reinigen?

jens_2012 antwortete vor 13 Jahren

Ich habe ja auch nen P14.In der Planungsphase hatte ich auch immer im Hinterkopf alles dicht an dicht zustellen.Rechts in der Ecke ist der Schornstein,dann dicht dran den Kessel,dann
den WW-Speicher und dann den Pufferspeicher.Habe den Speicher dann doch auf die andere Seite gestellt und das war auch gut so!!!Laß`dir um den Kessel herum genug Platz.Du mußt mal an den Laddomaten,mal an`s Rauchrohr,mal an die hinteren seitlichen Reinigungsöffnungen oder ebend mal an den Ablaß-bzw Füllhahn an der Hinterseite des P14 unten links.Anstelle des WW-Sp. habe ich dann einen stabilen Regalboden an die Wand geschraubt(Höhe ca 1.30m) und darauf das 80L Ausdehnungsgefäß gestellt und mit 2 Schrauben gesichert(gegen verrutschen und so).
Also vor dem Kessel solltest du aber mehr Platz als 70cm haben!!!Wie willst du den denn sonst reinigen?

Heiz antwortete vor 13 Jahren

nach vorne werde ich leider nicht mehr Platz haben. Mein Raum ist nur Knapp 1,80 m breit und ca. 4,50 m lang. Das ist nicht üppig. Also eng wird es so oder so.

Da darf ich nicht mehr zunehmen.

Heiz antwortete vor 13 Jahren

nach vorne werde ich leider nicht mehr Platz haben. Mein Raum ist nur Knapp 1,80 m breit und ca. 4,50 m lang. Das ist nicht üppig. Also eng wird es so oder so.

Da darf ich nicht mehr zunehmen.