Hallo,
meine TAS (Caleffi 544400) ist nach dem Ansprechen undicht. Sie tropft leicht aus dem nach unten zeigenden Schraubdeckel.
[/IMG]
[/IMG]
Kann ich die TAS im eingebauten Zusatnd reinigen, d.h. den unteren Deckel abnehmen und die Achse mit den Dichtungen irgendwie herausnehmen?
Wie genau geht das und was ist dabei zu beachten?
Vorab vielen Dank
Ralf
Hallo Ralf,
hast Du mal versucht, durch mehrmaliges betätigen, das evtl. der Fremdkörper rausgespült wird.
Gruß Jörg
hallo Ralf,
wie Jörg schrieb kann der Fehler damit behoben werden. Es klappt nicht immer. Wenn ich die TAS nach einer Zeit mal teste dann passiert es auch und ich ärgere mich dann hättest du lieber….
Aber dann hilft nur auseinander nehmen, a b e r vorher drucklos machen, d.h. den Wasser Hahn zu drehen.
Es wird immer geschrieben es soll kein Absperrventil dazwischen sein, aber es könnte dann passieren, das das ganze Haus für die Zeit der Reparatur ohne Wasser ist.
Beim zerlegen die Reihenfolge merken!
Ich habe dann immer einen Lappen dabei und säubere die Teile mal wieder damit sie leicht gängig sind.
Hallo,
wenn es aus dem Loch in der Mitte des Schraubdeckels tropft brauchst du nur die 2 O-Ringe tauschen die zur Schraubkappe abdichten. Dazu sollte es reichen die kappe ab zuschrauben. Evtl. ist es nötig die Rohre abzuschiebern.
Die ganze Stange wird m.M.n. nur nach oben raus gehen.
Hallo,
durch mehrmaliges Betätigen der TAS (Heißluftgebläse auf Fühler) ist sie erst richtig undicht geworden. Ich denke, es hilft nichts; die Dichtungen auf der Schiebestange müssen getauscht werden.
Weiß jemand, ob man die Stange mit den Dichtungen nach unten heraus bekommt?
Die Stange hat am unteren Ende einen Schlitz und lässt sich mit einem Schraubenzieher drehen; aber offenbar gibt es kein Gewinde, aus dem sie sich heraus drehen lässt.
Meine Vermutung ist, dass die Stange zweigeteilt ist und in Höhe der oberen Wasseranschlüsse mit einer Art Steckkupplung zusammenhängt. So könnte man den unteren Teil der Stange, auf dem die Dichtungen sitzen, vom oberen Teil, der im Kapillargefäß sitzt, durch kräftiges ruckartiges anziehen trennen.
Kann das jemand so bestätigen?
Ich traue mich nicht, nur auf Verdacht zuviel Kraft anzuwenden.
Der obere Gehäuseteil mit den Kapillargefäß sitzt zu fest; den bekomme ich nicht aufgedreht.
Bitte nochmals um Hilfe.
Viele Grüße
Ralf
…, jetzt mal ne blöde Frage: Weshalb hat das Teil vier Gewindeanschlüsse ?
Würde man die Unteren als Durchgang nehmen, könnten die oberen Ringe defekt sein
und es würde trotzdem nicht tropfen – oder …
der Esel ‚—‚ ,
Übrigens,
wenn die Unteren mal nicht mehr ganz dicht sind,
dienen die Oberen,
als Anschlüsse für die Leckwasserleitung
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo,
die TAS tropft sowohl aus der unteren Schraubkappe, als auch aus dem Sicherheitsablauf (Anschluß oben rechts).
Das erstgenannte Problem ließe sich wahrscheinlich nach der Methode von Volli lösen.
Das Wasser, das aus dem Sicherheitsablauf herausleckt kann m.E. aber nur gestoppt werden, wenn die oberste Dichtung sauber schließt.
Zum Auswechseln dieser Dichtung muss die Stange raus – und dann kann ich auch gleich alle Dichtungen tauschen; oder sehe ich das falsch?
Gruß
Ralf
…, und dann gibt es mit Sicherheit noch ein Spezial-Fett, zum einsetzen der Dichtringe
Gruß
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo,
danke für die Beiträge soweit. Leider beantwortet keiner meine Frage:
Wie kann man die Stange mit den Dichtungen ausbauen (mögl. nach unten)?
Gruß
Ralf
Hallo Ralf,
sperr den Wasserzulauf zu, schraub die Kappe unten ab und versuche den Kolben nach unten vorsichtig raus zuziehen. Dann weisst Du es es.
Gruß
Michael
Hast du schon mal versucht den Hersteller anzurufen?
CALEFFI Armaturen GmbH
Daimlerstr. 3
63165 Mühlheim/Main
Deutschland
Tel. +49 (0)6108/9091-0
Fax +49 (0)6108/9091-70
Email: info@caleffi.de
Web: http://www.caleffi.de
Übrigends, diese Ablaufsicherung ist für Kessel ohne eingebauten Sicherheitswärmetauscher. Deshalb die 2 Anschlüsse, einer kommt an den Kesselvorlauf, der andere an den Kesselrücklauf.
Es wird Kaltwasser direkt in den Kessel gegeben, ein zusätzlicher Druckminderer reduziert auf den zulässigen Kesseldruck.
Klaus
Hallo,
die Stange geht tatsächlich nur nach oben raus. Der obere Deckel geht sehr schwer auf, da mit Loctite gesichert – ist aber machbar.
Habe die TAS also oben geöffnet und die Dichtungen auf der Stange getauscht. Jetzt hält sie wieder dicht.
Danke für die Hifeversuche.
Gruß
Ralf
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können

