Fragen und AntwortenRest – Glut – Erhaltung
Postmann antwortete vor 16 Jahren

…, Rest – Glut – Erhaltung —
.., Zusatz – Thermoschalter zum wieder einschalten der Kesselladepumpe;
wird parallel zum Pumpe-Thermostat 95°C Geschaltet und ist einstellbar;
dieser schaltet nun die Pumpe bei ca. 92°C wieder ein und verhindert
somit das Ansprechen der Notkühlung — wichtig — bei der Rest-Glut-Erhaltung ;
Gruß,
Feueresel -)/(- Bernhard



Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
6 Antworten
Rick antwortete vor 16 Jahren

Hahneko antwortete vor 16 Jahren

Feueresel,

das Zusatz-Thermostat kannst Du Dir sparen. Bei kritisch hoher Kesseltemperatur schaltet das serienmäßige Kesselthermostat die Laddomatpumpe an und befördert die Wärme in den Puffer. Die Notkühlung per TAS kommt also ohnehin nicht zum Einsatz. Du brauchst also das Rad nicht neu zu erfinden.

Ich schätze, Rick hat das auch so gemeint.

Hahneko

Feueresel antwortete vor 16 Jahren

@Hahneko
und der serienmäßige Schalter 95° C überschneidet in der Praxis;
und steht somit der vorgenannten —
…, Rest – Glut – Erhaltung — im Wege
außerdem — kann man manchmal – das GUTE noch verbessern

Gruß,
Feueresel -)/(- Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
manter antwortete vor 16 Jahren

Da muß ich ihm jetzt mal uneingeschränkt zustimmen.

Bei viel Restglut, hoher Rücklauftemp vom Puffer, kleinen Rohrquerschnitten oder Pumpenstufe 2 bzw. bei Kombination dieser Umstände passiert es schnell, das die Tas auslöst bevor die Wärme abtransportiert wurde.
Die Schaltpunkte liegen wirklich sehr dicht beieinander.

Ich lasse meinen Lüfter einfach laufen, bis er weit genug runter ist. Dann passiert auch nix.

Gruß Manuel

Opa antwortete vor 16 Jahren

als bei mir wird die ladepumpe nur über thermoschalter bei 85 grad geschaltet vorteil der kessel ist schneller auf temp und wenn das gebläse zu früh abschaltet läuft die ladepumpe weiter
so kann ich den lüfter früher ausschalten lassen und habe am nächsten morgen genug restglut zum anheizen

Postmann antwortete vor 16 Jahren

Habe am Morgen fast immer Restglut im Kessel,der Atmos DC 50 hat eine große Schamottfläche -an allen Seiten .wo keine Düse ist ,hat sich Holzkohle angesammelt, mit dem Kesselreinigereisen alles -zur Düse-,Gebläse an -Tür zu .Nach einigen Minuten surrt der Atmos wie eine Katze.Jetzt kann ich Einschichten und habe 4 Stunden -Ruhe.,z.Z lege ich 2x nach. 250 m2Wohnflache -4000l Speicher.Am Abend zeigen die Speicher 70-65° an.Da z.Z. die Pumpen auch Nachts laufen.die Absenkung auf 20° eingestellt ist ,beginnt der Tanz am Vormittag wieder von Neuen.Ein schönes Heizen ,kein Dauerlauf mehr in den Keller.(hatte vorher Atmos DC 20Gs)Die Anlage wird, bei Sonne ,mit 10,5m2 Solarzellen unterstützt.In den Monaten März-Septemeber eine große Hilfe,Warmes wasser reichlich(comby750L)