Hallo Leute.
Ich habe einen 25GSE Eingebaut in Verbindung mit einem 1500l
puffer.Als RTA ein Dreiwegethermostatventiel mit Thermostatkopf und Anlegefühler von Hertz.Als Pumpe ist eine
25-60 Grundfoss verbaut.
Nun zum Problem.
Lüfter schaltet bei ca.80-85 grad ab.Die Temperatur im Kessel
steigt an, bis die Thermische Ablaufsicherung kommt.Die Pumpe im RTA Läuft aber es geht nur wenig Wärme zum Puffer.
Wie bekomme ich das Problem Gelöst?
Gruss Thomas
Hallo Atmos1,
die Einstellung des des Kesselwasserthermostaten sollte immer auf Max. stehen.
Da bei dir der Lüfter abschaltete und die TAS kam, kann es daran liegen, dass du zuviel Holz eingelegt hattest oder das deine Stufe für die Pumpendrehzahl zu klein eingestellt ist.
Du solltest auch prüfen, ob deine Rücklaufanhebung eindeutig funktioniert.
Mit freundlichen Grüssen
Claus_Kriews
Hallo Thomas,
-Dreiwegethermostatventiel richtig rum eingebaut? Ganz sicher?
-Anlegefühler an der richtigen Stelle (unten zwischen Kessel und Dreiwegeventiel)?
-Thermostatkopf richtig drauf?
-zum Thermostatkopf hatten wir hier mal das Problem, das er erst nach einem verdrehen der drunterliegenden Voreinstellung des Ventiels, ganz aufmachte
Mach den Thermostatkopf mal ab wenn der Kessel 80 C° hat dann sollte das Ventil ganz auf sein, evtl. die Voreinstellung auch ganz auf machen. Dann sollte die Pumpe locker die Wärme aus dem Kessel bekommen.