Hallo Forumsmitglieder,
habe wieder ein neues Problem mit meinem Atmos DC15E.
Anfangs wollte ich den HK erst wieder anheizen, wenn der Pufferspeicher eingebaut ist,
die aktuellen Temperaturen drängen mich dazu.
Also nachdem ich meine „Monsterpumpe“ gegen eine WILO Star- RS 25/4 getauscht hatte,
wurde der HK vorgestern angeheizt. Anfangs kam er nicht so richtig in Gange,aber nach einiger Zeit hatte ich ihn auf 80°. Dann ging die Temperatur runter auf 75° bis 70°, und blieb dann auch da.
Abgas 110° nur mit geöffneter AHK ging die Abgas Temperatur langsam höher, beim schließen
wieder runter auf 110°. Es dauerte über 1 ½ Stunden bis die Wärme am letzten HK ankam.
Der HK kam nicht auf Temperatur , ständiges nach stochern, er vergaste auch nicht, Düse ständig
verstopft. 2 Stunden später, HK 85° , AGT 240° , Kessel brannte bis auf die linke Seite wieder Einwandfrei.(Wenn ich den Atmos voll packe, brennt die linke seit nicht, nur verkohltes Holz,
die rechte Seite nur Glut, wenn ich ihn nur ¾ voll mache, haben beide Seiten Glut.)
Gesten morgen ,wieder angeheizt, wieder das gleiche mit den Temperaturen. Dann VL 70° KT 85°
RL 30°, alle Heizkörper warm, aber RL im ganzen System kalt. Kesseltemperatur ging auf 95°
habe dann die TAS von Hand ausgelöst, um Zeit zu gewinnen , hat aber nichts gebracht.
Habe dann das Holz mit Glut raus genommen, und den Kessel ausgehen lassen .
Nach ca 1Stunde habe ich die Gastherme angeschaltet, kurze Zeit später war alles wieder normal.
Kann es an der Pumpe liegen?
In der Anbauanleitung ist waagerecht Einbau durchgestrichen, es kann doch nicht sein, das die Pumpe nur senkrecht eingebaut werden darf. Pumpe lief auf Stufe 1, ist bei WILO höchste Stufe.
Als die Pumpe eingebaut wurde habe ich sie nur ganz kurz laufen lassen um nochmals die Drehrichtung zu kontrolliern. Heizkörper waren entlüftet .Hat jemand eine Erklärung für den kalten
Rücklauf? Was habe ich falsch gemacht?
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Hilfe.
Rüdiger .
HI kanste nochmals ein paar Bilder machen…?
Zur Feuerung..:
Ist das Holz trocken?
Ist der Kaminzug gross genug?
Wie gross sind die Holzstücke?
Was meinst du mit waagerecht einbauen der Pumpe?
Klar kanst du eine Pumpe in ein Waagerechtes Rohr einbauen diese darf aber nicht nach oben Zeigen!
Irgendwie habe ich das Gefühl das der Kessel nicht recht auf gang kommt und wenn er auf gang ist schafst du die Wärme nicht wech…?!?!?!
Klingt ja gerade so, als wenn die RLA nicht funzt.
Gruß,
keber
Daß der RL im System nach dem Anheizen kalt ist, ist normal.
Wenn vorher kein warmes Wasser in den HKörpern war, müssen die zuerst einmal „auf Temperatur“.
Die Räume fordern nach Auskühlen Energie.
Das in den Heizkörpern ankommende Wasser wird als zunächst „ausgelutscht“ und kommt dementsprechend kalt zurück.
Das pendelt sich nach einer gewissen Zeit ein, dann steigt auch der RL von den Heizkreisen.
Allerdings:
Wenn Du keine RLA am Kessel hast, kühlt der kalte Heizkreisrücklauf Deinen Kessel ständig runter.
Vom Verteeren mal abgesehen kommt er so nicht auf Touren, weil das Feuer im Innenraum ständig an den kalten Innenflächen abgekühlt wird und das in Nähe der Kesselwandung liegende Holz unter seinen Zündpunkt kommt.
Folge: schlechter Abbrand am Rand, Glut in der Mitte, kaum Holzgas, kaum Verbrennung, kaum Leistung.
Der RL zum Atmos muß ständig über 65°C liegen!
Daher RÜCKLAUFANHEBUNG!
Der RL zum Atmos muß ständig über 65°C liegen!
Daher RÜCKLAUFANHEBUNG!
Hallo Keber,
Rücklaufanhebung ist drin, wie gesagt, am Tag zuvor ging es ja nach einiger Zeit, aber der Fehler ist wohl die Pumpe.Habe sie falsch eingebaut, (mit Motor nach oben, dachte zur besseren Entlüftung).Jetzt ist sie um 90° gedreht, damit die Pumpenwelle
Waagerecht liegt, hoffentlich hat die Pumpe keinen Knacks bekommen. ZMEISTER hat wieder mal recht.
Vielen Dank erstmal.
Rüdiger
Dann sollte es eigentlich funzen!
Gruß,
keber
Danke für die Blumen 🙂
Aber unter uns den selben Fehler hab ich auch gemacht..und dann ist nach ca. 2 Wochen die Pumpe verreckt…
Die Pumpen sind ja Nassläufer sie brauchen das Wasser damit sie gekühlt und geschmiert werden…
MFG….
Hallo ZMEISTER,
es sieht so aus als ob die Wilo Pumpe zu schwach auf der Brust ist,zeiht nicht die Wurst vom Teller,
sie schafft es wohl nicht die Wärme durch den HV zu pumpen.
Kesseltemperatur 85°
Vorlauf 75°
RLA über 60°
Rücklauf Kesseleingang 30°
Termovar geöffnet, Pumpe läuft, Heizkörper kalt, RL kalt.
Wieder Holz und Glut raus.
Ist die Wilo Pumpe zu schwach?
Habe jetzt wieder die Monsterpumpe drin.
werde morgen wieder anheizen, habe aber langsam die Schnauze voll, wenn das so weiter geht, fielgt das Ding raus.
Gruß Rüdiger
Hey wer wird denn da gleich in die Luft gehen? Greiffe lieber zu einem Tee
🙂
So jetzt bin ich baff irgendwie stimmt doch da was nicht…
Machste bitte noch ein aktuelles Bild von hinten?
Wenn der Morgen nicht will so wie Du machst Du mal bitte nicht die AHK auf sondern ganz wenig die TÜR oben und wenn er dann kommt hast Du zuwenig Prinärluft. Die AHK bleibt zu.