Hallo, hab da mal neh Frage zu einem sogenannten Rückschlagventil/ Klappe.
Hintergrund: bei meiner Solaranlage mußte ich leider feststellen, dass die schöne Wärme im Wasserspeicher verloren geht. Am Abend waren im Speicher durch Solar erhitztes Wasser von ca. 75Grad. Am Morgen darauf nur noch ca.40Grad bei geringem Verbrauch. Am nächsten Abend mal die Kupferleitung nach Wärme überprüft u. siehe da, der Rücklauf ist warm ca 40Grad..Was kann ich tun, denke das Rückschlagventil bzw Schwerkraftbremse nicht richtig funktioniert. Jetzt habe ich diese mit einem Schraubenzieher hin u. her bewegt(lies sich leicht öffnen u. schließen)leider ohne Erfolg Was kann ich noch tun??? Für Ideen wäre ich dankbar Grüße hanoms  
Ich würd auf eine Mikro-Zirkulation im Rohr tippen
Rohr abschneiden und einen Thermosiphon einbauen
d.h. Rohr muss vom Puffer kommend nach unten gehen und dann erst rauf
Link zu Manfred’s Seite
Hallo HartlBe, danke für deinen Hinweis. Den Artikel hatte ich vor längerer Zeit bereits gelesen u. vergessen…Könnte bei meiner Anlage funktionieren. Umbau muß aber erst mal abwarten aus Zeitgründen, müß ja dafür die halbe Anlage ablassen.. Grüße u. dankeschön hanoms