Fragen und AntwortenSauggebläse beim Kombikessel (DC…SP)
rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

hier wird ja sehr viel über Sauggebläse usw. geschrieben jetzt habe ich einfach nur mal so eine (sicherlich dumme Frage) Frage? Wer läst im Pelletbetrieb bei seinem Kombi das Absauggebläse mitlaufen weil es ja eigendlich von Atmos bei einem Kombi so nicht vorgesehen ist? Oder gibt es hier jemanden der da einen Umbau an der Elektronik vorgenommen hat?????
Und was sollte das dann für einen Vorteil haben u. bringen??

Mfg. G.B.



20 Antworten
jens_2012 antwortete vor 13 Jahren
jens_2012 antwortete vor 13 Jahren
harrypro99 antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

Ich habe das Saugzuggebläse in der Brennersteuerung deaktiviert. Atmos selbst schreibt in der Anleitung des Brenners, das Saugzuggebläse erst ab einer Brennerleistung von 15kW mitlaufen zu lassen. Der Brenner wird mit Gebläse zwar besser gekühlt, aber ich denke das auch dem entsprechend mehr heiße Luft das Haus über den Schornstein verlässt. Kommt halt auch auf den Schornsteinzug an.

Lg Stefan

harrypro99 antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

Ich habe das Saugzuggebläse in der Brennersteuerung deaktiviert. Atmos selbst schreibt in der Anleitung des Brenners, das Saugzuggebläse erst ab einer Brennerleistung von 15kW mitlaufen zu lassen. Der Brenner wird mit Gebläse zwar besser gekühlt, aber ich denke das auch dem entsprechend mehr heiße Luft das Haus über den Schornstein verlässt. Kommt halt auch auf den Schornsteinzug an.

Lg Stefan

blitzer antwortete vor 13 Jahren

Hallo harrypro99

ich nehme mal an das du keinen Kombi betreibst sondern einen reinen Pelletkessel. Also laut meiner Beschreibung ist das nicht vorgesehen ich wüßte auch nicht was das bringen sollte, ich betreibe meinen DC25SP-Kessel seit 2005 ohne das jemals der Saugzug mitgelaufen hat. Ich dachte eigendlich nur weil hier ja viel gebastelt wird, könnte ja sein das es einer schon mal versucht hat und könnte was berichten.

Mfg. G.B.

blitzer antwortete vor 13 Jahren

Hallo harrypro99

ich nehme mal an das du keinen Kombi betreibst sondern einen reinen Pelletkessel. Also laut meiner Beschreibung ist das nicht vorgesehen ich wüßte auch nicht was das bringen sollte, ich betreibe meinen DC25SP-Kessel seit 2005 ohne das jemals der Saugzug mitgelaufen hat. Ich dachte eigendlich nur weil hier ja viel gebastelt wird, könnte ja sein das es einer schon mal versucht hat und könnte was berichten.

Mfg. G.B.

harrypro99 antwortete vor 13 Jahren

Hallo blitzer,

Ich habe den DC18SP. Verbaut wurde das Modul AD02, dann kannst du im Brennermenu unter S6 das Saugzuggebläse an bzw. ausschalten.

Lg stefan

harrypro99 antwortete vor 13 Jahren

Hallo blitzer,

Ich habe den DC18SP. Verbaut wurde das Modul AD02, dann kannst du im Brennermenu unter S6 das Saugzuggebläse an bzw. ausschalten.

Lg stefan

blitzer antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

also ich wollt den Lüfter am Pelletbrenner nicht an und ausschalten sondern meine frage war ob jemand hier im Forum den Sugzug hinten am Kessel (DC25SP) im Pelletbetrieb mitlaufen läst.

Mfg. G.B.

blitzer antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

also ich wollt den Lüfter am Pelletbrenner nicht an und ausschalten sondern meine frage war ob jemand hier im Forum den Sugzug hinten am Kessel (DC25SP) im Pelletbetrieb mitlaufen läst.

Mfg. G.B.

harrypro99 antwortete vor 13 Jahren

Hallo blitzer,

Ja, ich meinte den hinten am Kessel.

Lg Stefan

Nachtrag: war ein Schreibfehler.. hab meinen vorletzten Beitrag editiert(Sorry). Natürlich schalte ich mit S6 nicht den Brenner, jedoch das Saugzuggebläse. 😉

harrypro99 antwortete vor 13 Jahren

Hallo blitzer,

Ja, ich meinte den hinten am Kessel.

Lg Stefan

Nachtrag: war ein Schreibfehler.. hab meinen vorletzten Beitrag editiert(Sorry). Natürlich schalte ich mit S6 nicht den Brenner, jedoch das Saugzuggebläse. 😉

blitzer antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

aber wo ist den jetzt ein Vorteil durch das mitlaufen des Absauggebläses zu erkennen. Außer das mehr Temperatur zum Kamin rausgeht.

Mfg. G.B.

blitzer antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

aber wo ist den jetzt ein Vorteil durch das mitlaufen des Absauggebläses zu erkennen. Außer das mehr Temperatur zum Kamin rausgeht.

Mfg. G.B.

harrypro99 antwortete vor 13 Jahren

Hallo,
Als ich das testete war z.b. der Pelletsstutzen mit Saugzuggebläse kälter als ohne Gebläse.(besser gekühlt)
Die Brennerlaufzeit war identisch. Zu den Messwerten kann ich keine Angaben machen, außer das die AGT 20C° niedriger war.

Lg Stefan

harrypro99 antwortete vor 13 Jahren

Hallo,
Als ich das testete war z.b. der Pelletsstutzen mit Saugzuggebläse kälter als ohne Gebläse.(besser gekühlt)
Die Brennerlaufzeit war identisch. Zu den Messwerten kann ich keine Angaben machen, außer das die AGT 20C° niedriger war.

Lg Stefan

blitzer antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

hm hätte jetzt vermutet das die Temperatur höher als diese 20°C gewesen wären. Also der Pelletstutzen ist bei meinem Pelletbrenner leicht warm also nicht so warm das der Schlauch der dran befestigt ist irgendwie Schaden nehmen könnte. Und da die Abgaswerte auch immer i.O. waren werde ich es so belassen und den Saugzug nicht mitlaufen lassen.
Muß jetzt im nachhinein aber bemerken als ich die Kaminzugklappe am Anfang immer geschlossen hatte war der Stuten auch bei meinem Pelletbrenner kälter weil der Kamin sehr viel Zug hatte dadurch wurde immer sehrviel kalte Außenluft durch das Fenster und weiter durch den Pelletbrenner in den Kessel gezogen dadurch war eigendlich immer eine zwangskühlung da. Jetzt wo die Kaminzugklappe ihren dienst verrichtet ist es wohl mit der Zwangslüftung vorbei weil einiges an Luft dierekt in den Kamin geht ohne den Weg über den Pelletbrenner/Kessel.

Mfg. G.B.

blitzer antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

hm hätte jetzt vermutet das die Temperatur höher als diese 20°C gewesen wären. Also der Pelletstutzen ist bei meinem Pelletbrenner leicht warm also nicht so warm das der Schlauch der dran befestigt ist irgendwie Schaden nehmen könnte. Und da die Abgaswerte auch immer i.O. waren werde ich es so belassen und den Saugzug nicht mitlaufen lassen.
Muß jetzt im nachhinein aber bemerken als ich die Kaminzugklappe am Anfang immer geschlossen hatte war der Stuten auch bei meinem Pelletbrenner kälter weil der Kamin sehr viel Zug hatte dadurch wurde immer sehrviel kalte Außenluft durch das Fenster und weiter durch den Pelletbrenner in den Kessel gezogen dadurch war eigendlich immer eine zwangskühlung da. Jetzt wo die Kaminzugklappe ihren dienst verrichtet ist es wohl mit der Zwangslüftung vorbei weil einiges an Luft dierekt in den Kamin geht ohne den Weg über den Pelletbrenner/Kessel.

Mfg. G.B.

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Genau da liegt ja einer der Hauptfehler des A25.
Seine Pelletsversorgung ist nicht dicht wodurch Falschluft in den Kessel gelangt welche die Verbrennungswerte verschiebt und die Verluste hoch treibt.
Logisch ist auch das die Abgastemp steigen muss, bis zu dem Punkt wo die Falschluft diese runterkühlt.

Der Saugzugventilator macht nur sinn wenn der Zug zu niedrig ist da in solch einem Fall der Brennerventilator die Abgase in die Schnecke drückt.

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Genau da liegt ja einer der Hauptfehler des A25.
Seine Pelletsversorgung ist nicht dicht wodurch Falschluft in den Kessel gelangt welche die Verbrennungswerte verschiebt und die Verluste hoch treibt.
Logisch ist auch das die Abgastemp steigen muss, bis zu dem Punkt wo die Falschluft diese runterkühlt.

Der Saugzugventilator macht nur sinn wenn der Zug zu niedrig ist da in solch einem Fall der Brennerventilator die Abgase in die Schnecke drückt.