Fragen und AntwortenSchornstein Größe
lp900 antwortete vor 13 Jahren

Kann mir jemand helfen?!

Kann ich rein rechnerisch einen ATMOS P21 an einen 11er Edelstahlkamien anschliessen.

Besten Dank!



18 Antworten
Fried22 antwortete vor 13 Jahren

Rein rechnerisch ist in dem Fall blanke Theorie. Atmos schreibt immo einen 150-er Durchmesser vor. Das mag bei einer 110-er Durchmesser mag vielleicht rechnerisch den geforderten Zug von 18 Pascal erreichen. Die Entscheidung, ob du den verwenden darfst, trifft der Bezirksschornsteinfegermeister. Der macht ja auch die Abnahme der neuen Feuerstelle.
Ich hatte einen 130-er Durchmesser, mein zuständiger, schwarze Mann entschied im Vorgespräch: ohne neue Verrohrung keine Abnahme.
Also eine Zugberechnung mit 150-er Rohr, diese mit dem Kehrer besprochen, für gut befunden, eingebaut. Bei der Abnahme des P21 hat er den kontrolliert.
Genau so solltest du das machen. Ruf den schwarzen Mann zu einem Vorgespräch, das macht der kostenlos. Dann bist du auf der sicheren Seite.

Übrigens: letzte Woche bekam ich meine Laborwerte von der Abnahme. Feinstaubanteil 0,03 g/m³ und das bei 6 Wochen in Betrieb und keine Reinigung vorher. Ich hatte schon Bedenken, da die Abgastemperatur zu Beginn der Messung erst bei 105 Grad lag. Normal ist bei mir 140 Grad. Habe ich doch Glück gehabt.

MfG Fried22

Fried22 antwortete vor 13 Jahren

Rein rechnerisch ist in dem Fall blanke Theorie. Atmos schreibt immo einen 150-er Durchmesser vor. Das mag bei einer 110-er Durchmesser mag vielleicht rechnerisch den geforderten Zug von 18 Pascal erreichen. Die Entscheidung, ob du den verwenden darfst, trifft der Bezirksschornsteinfegermeister. Der macht ja auch die Abnahme der neuen Feuerstelle.
Ich hatte einen 130-er Durchmesser, mein zuständiger, schwarze Mann entschied im Vorgespräch: ohne neue Verrohrung keine Abnahme.
Also eine Zugberechnung mit 150-er Rohr, diese mit dem Kehrer besprochen, für gut befunden, eingebaut. Bei der Abnahme des P21 hat er den kontrolliert.
Genau so solltest du das machen. Ruf den schwarzen Mann zu einem Vorgespräch, das macht der kostenlos. Dann bist du auf der sicheren Seite.

Übrigens: letzte Woche bekam ich meine Laborwerte von der Abnahme. Feinstaubanteil 0,03 g/m³ und das bei 6 Wochen in Betrieb und keine Reinigung vorher. Ich hatte schon Bedenken, da die Abgastemperatur zu Beginn der Messung erst bei 105 Grad lag. Normal ist bei mir 140 Grad. Habe ich doch Glück gehabt.

MfG Fried22

stephan1978 antwortete vor 13 Jahren

Danke für die Info.
Ich hab zum Schwarzen mann ein ganz guten draht.
Es geht mir darum ob es Technisch gehen würde oder ob es da Probleme mit der verbrennung gibt.

stephan1978 antwortete vor 13 Jahren

Danke für die Info.
Ich hab zum Schwarzen mann ein ganz guten draht.
Es geht mir darum ob es Technisch gehen würde oder ob es da Probleme mit der verbrennung gibt.

Fried22 antwortete vor 13 Jahren

Technisch sollte es vielleicht gehen. Nur Atmos schreibt vor 150-er Rohr und einen Zug von 18 Pascal. Theoretisch, würde ich mal annehmen, braucht man bei einem kleinerem Durchmesser, einen höheren Zug, um die gleiche Abgasmenge in der gleichen Zeit durch zu lassen. Wie rechnet man das aus? Keine Ahnung!
Ich hatte zur Inbetriebnahme meines Kessels, den Atmos-Service im Haus.
Der Techniker erzählte mir, Atmos arbeitet daran, in Deutschland seine Kessel mit geringerem Rohr zu zulassen. Welchen Querschnitt und wann das sein soll, wusste er aber nicht. Der große Querschnitt schreckt wohl einige ab. Ich weiß nur nicht warum.
Meine Sanierung bei 11 m Höhe hat einschl. Steiger 1000,- € gekostet. Das hatte ich an einem Tag erledigt. Das hat mich nicht gestört.

Fried22 antwortete vor 13 Jahren

Technisch sollte es vielleicht gehen. Nur Atmos schreibt vor 150-er Rohr und einen Zug von 18 Pascal. Theoretisch, würde ich mal annehmen, braucht man bei einem kleinerem Durchmesser, einen höheren Zug, um die gleiche Abgasmenge in der gleichen Zeit durch zu lassen. Wie rechnet man das aus? Keine Ahnung!
Ich hatte zur Inbetriebnahme meines Kessels, den Atmos-Service im Haus.
Der Techniker erzählte mir, Atmos arbeitet daran, in Deutschland seine Kessel mit geringerem Rohr zu zulassen. Welchen Querschnitt und wann das sein soll, wusste er aber nicht. Der große Querschnitt schreckt wohl einige ab. Ich weiß nur nicht warum.
Meine Sanierung bei 11 m Höhe hat einschl. Steiger 1000,- € gekostet. Das hatte ich an einem Tag erledigt. Das hat mich nicht gestört.

Bart9995P antwortete vor 13 Jahren

früher war das Maß aller Dinge 130mm bei einer Öl-NT Heizung (als in den 80/90 die alten Konstantkessel gegen NT Kessel getauscht wurden, damals war der Niroster Stahl für viele eine teure und auf ewig geplante Anschaffung.)

Ich habe mein 10m Niroster Rohr 2011 rausgezohen, da eine neue Brennwertheizung reinkam.
An dem Rohr war so gut wie nix dran.

Bart9995P antwortete vor 13 Jahren

früher war das Maß aller Dinge 130mm bei einer Öl-NT Heizung (als in den 80/90 die alten Konstantkessel gegen NT Kessel getauscht wurden, damals war der Niroster Stahl für viele eine teure und auf ewig geplante Anschaffung.)

Ich habe mein 10m Niroster Rohr 2011 rausgezohen, da eine neue Brennwertheizung reinkam.
An dem Rohr war so gut wie nix dran.

Fried22 antwortete vor 13 Jahren

Ich habe mein 130-er raus gezogen, das war nur angelaufen, sozusagen wie neu. Eingebaut wurde das 1983.
Ich hatte aber keine andere Wahl, mein Schorni hat das Sagen. Ich wollte nun mal umbedingt einen Atmos.

MfG Fried22

Fried22 antwortete vor 13 Jahren

Ich habe mein 130-er raus gezogen, das war nur angelaufen, sozusagen wie neu. Eingebaut wurde das 1983.
Ich hatte aber keine andere Wahl, mein Schorni hat das Sagen. Ich wollte nun mal umbedingt einen Atmos.

MfG Fried22

_Mike_ antwortete vor 13 Jahren

Hallo an alle,

ich habe gerade gelesen das hier einige geschrieben haben das sie ihre alte Edelstahl-Sanierung „rausgezogen“ haben. Dies steht mir auch bevor, und ich würde gern mal wissen wie ihr diese rausgezogen habt. Mein Schornsteinfeger meint ich müsse den Schornstein im Keller auf 1m aufhacken und die Elemente einzeln nach unten herrausziehen. Gibt es da noch eine andere einfachere Möglichkeit ??

mfg. Mike

_Mike_ antwortete vor 13 Jahren

Hallo an alle,

ich habe gerade gelesen das hier einige geschrieben haben das sie ihre alte Edelstahl-Sanierung „rausgezogen“ haben. Dies steht mir auch bevor, und ich würde gern mal wissen wie ihr diese rausgezogen habt. Mein Schornsteinfeger meint ich müsse den Schornstein im Keller auf 1m aufhacken und die Elemente einzeln nach unten herrausziehen. Gibt es da noch eine andere einfachere Möglichkeit ??

mfg. Mike

Bart9995P antwortete vor 13 Jahren

Oben am Schornsteinkopf die Fuge weggemeißelt, dann unten die Schornsteinklappe weggestemmt und von oben her das Rohr rausgezogen, unten in das letzte Rohr einen Haken eingehängt und nach oben gezogen – auf der hälfte des Schornsteins stand ein weiterer Helfer und hat die einzelnen Rohrsegmente nach oben weiterdirigiert – das letzte Rohr ist häufig das schwerste, da es unten ausgebogen ist – Stemmeisen genommen und zusammengestochert.

Hat gut 2 Stunden gedauert, manchmal hats geklemmt weil sich Glaswollte verklemmt hatte und den Schacht blokierte – eine dünne Eisenstange genommen und die wolle weggestochert.

Zum schluss eine neue Klappe eingemauert.

Bart9995P antwortete vor 13 Jahren

Oben am Schornsteinkopf die Fuge weggemeißelt, dann unten die Schornsteinklappe weggestemmt und von oben her das Rohr rausgezogen, unten in das letzte Rohr einen Haken eingehängt und nach oben gezogen – auf der hälfte des Schornsteins stand ein weiterer Helfer und hat die einzelnen Rohrsegmente nach oben weiterdirigiert – das letzte Rohr ist häufig das schwerste, da es unten ausgebogen ist – Stemmeisen genommen und zusammengestochert.

Hat gut 2 Stunden gedauert, manchmal hats geklemmt weil sich Glaswollte verklemmt hatte und den Schacht blokierte – eine dünne Eisenstange genommen und die wolle weggestochert.

Zum schluss eine neue Klappe eingemauert.

Firexxx antwortete vor 13 Jahren

Nach unten raus geht leichter, meistens muss man eh denn Meter auf machen um das neu t-Stück und die Reinigung zu setzen.

Firexxx antwortete vor 13 Jahren

Nach unten raus geht leichter, meistens muss man eh denn Meter auf machen um das neu t-Stück und die Reinigung zu setzen.

lp900 antwortete vor 13 Jahren
Fried22:

Übrigens: letzte Woche bekam ich meine Laborwerte von der Abnahme. Feinstaubanteil 0,03 g/m³ und das bei 6 Wochen in Betrieb und keine Reinigung vorher. Ich hatte schon Bedenken, da die Abgastemperatur zu Beginn der Messung erst bei 105 Grad lag. Normal ist bei mir 140 Grad. Habe ich doch Glück gehabt.

MfG Fried22

Wieso Glück?

Mein Schornsteinfeger hat mir bereits vor einem Jahr erklärt, daß es keine validierte Meßmethode für Pelleter gäbe.

Aus diesem Grunde macht er auch keine Messung.

Da ich in meiner Verwandschaft einen Bezirksschornsteinfeger hatte, weiß ich, daß das ein Beruf ist mit der

„LIZENZ zum GELD drucken“

Gottseidank sind wohl nicht alle so.

lp900 antwortete vor 13 Jahren
Fried22:

Übrigens: letzte Woche bekam ich meine Laborwerte von der Abnahme. Feinstaubanteil 0,03 g/m³ und das bei 6 Wochen in Betrieb und keine Reinigung vorher. Ich hatte schon Bedenken, da die Abgastemperatur zu Beginn der Messung erst bei 105 Grad lag. Normal ist bei mir 140 Grad. Habe ich doch Glück gehabt.

MfG Fried22

Wieso Glück?

Mein Schornsteinfeger hat mir bereits vor einem Jahr erklärt, daß es keine validierte Meßmethode für Pelleter gäbe.

Aus diesem Grunde macht er auch keine Messung.

Da ich in meiner Verwandschaft einen Bezirksschornsteinfeger hatte, weiß ich, daß das ein Beruf ist mit der

„LIZENZ zum GELD drucken“

Gottseidank sind wohl nicht alle so.