Hallo zusammen,
Der Schornsteinfeger soll im März kommen um zu messen.
Er hat aber noch kein Gerät.
Dann habe ich noch ein bisschen Zeit gehabt,um den Brenner richtig einzustellen.
Ich habe den Lambdachcheck mit belimo Antrieb eingebaut und es funktioniert vollautomatk.
O2 = 6,3 – 7,9 %
AGV = 6,6 – 7,4 %
AGT. = 138 grad
Kessel = 87 grad
Sind die Werte OK ?
Das Problem , ich bekomme den AGT nicht höher als 138 grad .
Der Kessel ist sauber , ich fahre immoment mit 33 KW.
Bei 15 und 25 kW leistung
Ich bekomme den AGT nicht höher als 100 -120 grad ,
Trotz Zug begrenzer.
Da ich den D 45 P und den Brenner 45 A habe ,ich glaube das der Schornsteinfeger braucht für die Messung mehr AGT oder?
Laut Atmos bedinunganleitung bei 45 kW Kessel braucht man 170 grad AGT !!
Gruß mukachi
170 Grad bei 45 kw. Mit sinkender Leistung wird es weniger.
Die Werte sind doch sehr gut, es sei denn dein Schornstein
ist dafür ungeeignet.
Andernfalls mußt du den Schornsteinzug am Begrenzer erhöhen.
Der Zugbegrenzer reduziert den Zug auf den eingestellten Wert.
Gruß Manuel
170 Grad bei 45 kw. Mit sinkender Leistung wird es weniger.
Die Werte sind doch sehr gut, es sei denn dein Schornstein
ist dafür ungeeignet.
Andernfalls mußt du den Schornsteinzug am Begrenzer erhöhen.
Der Zugbegrenzer reduziert den Zug auf den eingestellten Wert.
Gruß Manuel
Hallo manuel,danke für die info.
meine schornstein ist 8 m und 140 mm durschmesser ,edelstahl.
ich habe den zug gemessen ,ca 14-15 pascal der begrenzer is auf 20 pascal eingestelt.
ja ich mach mehr zug und warte was pasiert.
danke noch mal
mukachi
Hallo manuel,danke für die info.
meine schornstein ist 8 m und 140 mm durschmesser ,edelstahl.
ich habe den zug gemessen ,ca 14-15 pascal der begrenzer is auf 20 pascal eingestelt.
ja ich mach mehr zug und warte was pasiert.
danke noch mal
mukachi
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können