Fragen und AntwortenSOS D15P: Brenner startet nicht mehr
ManneAtmos antwortete vor 16 Jahren

Guten morgen liebe Heizer,

habe heute morgen eine unschöne Erkenntnis erlangt. Nachdem gestern der Brenner frühzeitig aufgehört hatte zu heizen (ich dachte die Steuerung hätte dafür gesorgt) musst ich heute morgen feststellen, das der seit dem auch nicht mehr angesprungen ist, obwohl laut Steuerung der Ausgang aktiv war, inzwischen ist auch alles Wasser schön kalt.

Ich habe den Ausgang über die Steuerung erstmal manuell ein und wieder ausgeschaltet – kein Ergebnis.

Ich habe den Brennraum kontrolliert – alles leer, alles sauber.

Die Förderschnecke ist leer und ok, und der Pelletvorrat ist auch in greifbarer nähe.

Die Sicherungen am Brenner sehen für mich so aus als wenn auch die ok wären.

Was mich stutzig macht, ist das keine Leuchtdiode mehr blinkt…

Hoffentlich kennt das jemand und gibt mir den Geistesanstoß…



7 Antworten
jupdida antwortete vor 16 Jahren

Erstmal nachschauen ob der Kessel strom hat
dann nachsehen ob am Kesselschaltfeld ne Sicherung ist und noch ok ist
dann Sicherungen am Pelletbrenner prüfen ob ok
Sollte das nicht helfen mal den Kontaktschalter und die Lichtsensoreinheit prüfen bzw. reinigen

rbeging antwortete vor 16 Jahren

Erstmal nachschauen ob der Kessel strom hat
->über das Kesseltermstat schaltet die Ladepumpe, und auch der Hauptschaltet leuchtet)

dann nachsehen ob am Kesselschaltfeld ne Sicherung ist und noch ok
->da ist zwar dieser Knopf aber den kan man nicht reindrücken, also denke ich dass die Sicherung auch nicht ausgelöst hat

ist
dann Sicherungen am Pelletbrenner prüfen ob ok
-> die sehen alle in Ordnung aus

Sollte das nicht helfen mal den Kontaktschalter und die Lichtsensoreinheit prüfen bzw. reinigen
Welchen Kontaktschalter meinst Du?
Die Fotozelle habe ich geprüft und gereinigt…

oh es wird so kalt…..brrrrr 😉

jupdida antwortete vor 16 Jahren
rbeging:

dann nachsehen ob am Kesselschaltfeld ne Sicherung ist und noch ok
->da ist zwar dieser Knopf aber den kan man nicht reindrücken, also denke ich dass die Sicherung auch nicht ausgelöst hat

nicht den dicken schwarzen knubbel!
da ist noch ein flacher, schwarzer knopf mit nem schlitz, da ist eine 6,3 Ampere Sicherung drunter!
Die Prüfen! da ist nix zu drücken!

rbeging:

ist
dann Sicherungen am Pelletbrenner prüfen ob ok
-> die sehen alle in Ordnung aus

sehen ? nicht gucken! messen!

rbeging:

Sollte das nicht helfen mal den Kontaktschalter und die Lichtsensoreinheit prüfen bzw. reinigen
Welchen Kontaktschalter meinst Du?
Die Fotozelle habe ich geprüft und gereinigt…

oh es wird so kalt…..brrrrr 😉

den kontaktschalter der am Pelletbrenner sitzt und gegen das gehäuse des Atmos drückt, dient zum überwachen ob der Brenner fest am Kessel montiert ist!

rbeging antwortete vor 16 Jahren

Ja der Laie halt 😉

Aber das Ergebnis ist nicht wirklich gut.

– Die 6,3 Ampere Sicherung ist ok.

– also ich habe die Spannung von der Regelung über den Kessel bis hin zum Brenner geprüft. Die Spannung kommt bis zu den grünen Steckerleisten auf der Brennerplatine, ab da ist anscheinend schluss. Mit einem Spannungsprüfer (Schraubenzieher-mehr hab ich nicht) kommt bei den Sicherungen anscheinend nichts an. 2 Sicherungen sind mit Draht – und dieser ist unbeschädigt, 1 Sicherung ist weiß, da hab ich keine Ahnung wie ich prüfen soll ob die funzt.

– Ich habe den Brenner mal vom Kessel abmontiert um besser dran zu kommen, den Kontaktschalter ganz klar reingedrückt (war er aber auch schon vorher) – leider ohne Ergebnis.

Ich steh echt auf den Schlauch und bin recht furstriert, da kauft man eine tolle neue (nicht so günstige Anlage) und nach 2 Wochen Betrieb schon im Eimer…grrrr

ManneAtmos antwortete vor 16 Jahren

am Pelletstutzen am Brenner ist auch noch ein Thermoschalter schaust du auf dem Bild.

Vorgehensweise:
Oben am Kessel den Hauptschalter ausschalten
dann wie auf dem Bild gezeigt mit einem Schraubendreher mal drauf drücken, oben am Kessel wieder einschalten und dann sollte es wieder funktionieren wenn alles andere in Ordnung ist wie du schreibst.

Bitte melde dich mal wenn es wieder geht

MfG Manuel

rbeging antwortete vor 16 Jahren

Spitze, denke es lag daran, zumindest läuft er jetzt wieder – super 😉

ManneAtmos antwortete vor 16 Jahren

Hallo rbeging,

das Problem mit dem Thermoschalter sollte man im Auge behalten
war bei mir auch schon paar mal. Ab und Zu die Brennerschale säubern schafft Abhilfe.

Mit Pelletheizer Grüßen
ManneAtmos