Habe da ein kleines Problem mit mein Offen ( atmos dc 100 ).Habe heute gesehen das am Revischacht ein kleines rinsal runterläuft.Habe natürlich gleich reingeschaut und festgestellt das ungefähr 15 cm weiter innen am oberen schacht ein schwarzer fleck an der Rückwand ist. (Nass).Weis jemand ob das sinn macht wenn ich denn revischacht von hinten aufschneide um da vieleicht was zu schweisen ? Über die Revi Öffnung kommt man nicht so gut ran. Er sollte eigentlich noch paar Jahre funktionieren Er hat aber schon ca. 10 Jahre auf den Rücken.
Danke schon mal
fraggle01,
frohe weihnachten, das ist ja schöne Bescherung.
Wo genau ist was undicht, da wären Bilder hilfreich.
Die frage ist ob von innen Wasserseitig oder Brennkammerseitung
oder an der Schweißnaht undicht bzw. durchgerostet ist.
Gruß Manfred
Meine Heizung_______________
_______________
Vorher-Nachher-Anlagenbilder-Heizungstechnik–Diashow-Murksbilder
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Hallo Manfred , danke für die Antwort.
Wie du siehst hab ich schon mit mein Schlachtplan begonnen ,
da mir die Zeit wegläuft . Ich hoffe mal das mein Plan klappt . Lässt sich nur bischen schlecht schweißen da das Material schon seine jahre drauf hat . Aber bevor ich das wieder alles zumach lass ich das ein paar tage über Nachtstrom laufen . So nun noch ein schönen 2. Weihnachtsfeiertag. Ps : weist du ob man hier noch einen Kugelfang bekommt für den Ofen und was man so preislich einplanen sollte? Danke daweil , und noch paar ruhige tage.
Fraggle 



fraggle01,
danke fürs Bilder einstellen, Bilder sagen mehr als tausend Worte.
Wie kann Kessel so gurchrosten, was für Rücklaufanhebung
ist da verbaut wie hoch sind die Abgastemperaturen wieviel
Pufferspeicher sind da vorhanden ? Je mehr Daten um so genauer
was Ursache ist.
Ich denke der Kessel ist hinüber, was für 10 Jahre kein alter
ist. Wozu brauchst du Kugelfang ?.
Gruß Manfred
Meine Heizung_______________
_______________
Vorher-Nachher-Anlagenbilder-Heizungstechnik–Diashow-Murksbilder
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Hallo Manfred
Was meinst du mit Rücklaufanhebung?So ein Spezi bin ich nicht und war leider beim der Instalation noch viel Beruflich unterwegs.Jetzt muß ich mir halt immer viel selber auskunden.Ich sag mal so : es sind 2 x 3000 liter Bufferspeicher dahinter und 2 x 400 liter druckkessel dabei und ein kleiner kessel mit 2 heitzpatronen die zusammen um die 20 kw haben und über nachtstrom laufen können.als reserve.die Abgastemperatur liegt warscheinlich über 500 C° Zeitweise da das Termometer schon lang nicht mehr funktioniert.
Schweisen geht auch nicht so gut.liegt warscheinlich mit am Material.man bekommt einfach keine vernünftige Verbindung.Nich mal mit Hartlot oder Schutzgas . Ich muß halt jetzt schaun das ich den Kessel erstmal umgehe, und nur den Nachtstrm nutze.Naja mal sehen ob ich heute nen Heizungsschlosser finde.Vielleicht schweisen sie das anders.Oder schlagen gleich die hände übern kopf zusammen.
Ich mein natürlich Kugelraum . da meiner schon sehr zerbröselt.
So dann mal Tschüß daweil Fraggle
Abklopfen plan/sauber schleifen zur Kontrolle noch mal abklopfen,
sodass man noch an gesundes Material kommt,
und ein Blechpflaster mit Schutzgas oder Elektrode drauf schweißen
Auf so einer mürben sauerstoffhaltigen Stelle direkt auftragen-schweißen,
bringt nur ein wahrer Künstler mit einer gut eingestellten Autogenflamme fertig
Bei Kugelraum zerbröselt;
da kann man sich im Notfall auch noch mit Schamottplatten entsprechend gut aufgestellt _|__|_ aushelfen
Rücklaufanhebung ist sowieso Pflicht ‼
Gruß Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Fraggle,
ist ein Laddomat 21 oder Mischer an dein Atmos hinten verbaut ?.
Wenn nicht haben deine 500°C als RLA hergehalten..
Optimal AGT wäre 160°C bis 190°C.
6000 Ltr. PS und 800 Lter. Ausdehnungsgefäß ist OK.
Wie groß ist deine Wohnfläche ?
Stell doch noch paar Bilder von deiner Anlage ein.
Gruß
Manfred
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
So nun schnell noch ein paar Daten die Dich Interesieren.
Ich sagmal so , auf den Bild mit den Heitzstrang Verteiler
speisen die Kupferrohre in der mitte ( vor-,rücklauf ) ca. 211 m²
Wohn-,Büro- und Werkstadtfläche ein.Die 2 äusseren Stahlrohre speisen bei bedarf über Schwerkraft ca.108 m² Lager oder mit förderpumpe insgesamt ca.364 m² Lager und Garagen.
Und was das Schweisen betrieft. Ich hatte noch ein Schweiser vom Heitzungsbau da,der konnte aber auch nichts mehr machen.Das Material ist so dünn und boröss , das es jedesmal neben der Schweisnaht bläßt.da fallen schon vom schleifen die löcher rein.
Ich muss mich halt jetzt schnell um einen neuen Kessel kümmern.
Ob wohles eigentlich zur zeit überhaupt nicht in gram passt.
so viel spass beim Foto schauen und guten Rutsch und Danke nochmal.
Übrigens so ein schönes teil ist bei mir nicht verbaut , wie du siehst habe ich noch einen Thermischen Mischer.








fraggle01,
so früh schon auf oder überstunden gemacht ?…
Ich sehe 6te Bild RLA welche Patrone ist da drinnen.
Schaut auch durchgerostet aus . Wie sind deine Vorlauftemp. und
Rucklauftemperaturen am Kessel ? Vermutlich war die Ursache vorzeitiger
Kesseltod weil zu kaltes Wasser im Kessel Rucklauf (KRL) einströmt.
Rohre sind auch nicht isoliert.
Für RLA würde ich 3 wege Mischer DR40 GMLA von Centra plus Regler
und Kessel wieder 100er oder den GSX 70 nehmen ?
Die Frage ist ob du weiterhin Meter. oder Halbmeter Holzscheiter her nimmst ?
Gruß Manfred
Meine Heizung_______________
_______________
Vorher-Nachher-Anlagenbilder-Heizungstechnik–Diashow-Murksbilder
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Hallo Manfred
Geht in Richtung Überstunden.Aber nun steht nur noch das reine Kesselteil im Keller , schön ordentlich zerlegt.Was in dem RLA verbaut ist ? Hab ich keine Ahnung , hatte es noch nie auf.Der obere Absperrhahn stand immer auf der hälfte.Ich denk mal das er da immer etwas Vorlaufwasser beigemischt hat.So bei 65 C° hat die Pumpe das Wasser in den PS gepumpt.Heizungsregler hat so bei 55 C° glaub ich aufgemacht.Rücklauftemp. je nachdem wie weit die PS runter wahren.Tja und eigentlich will ich ein 1oo kw Atmos Holzvergaser wieder. Muß halt mal schauen was vom Preis geht.
So mal noch ein schönen Sonntag.
Gruß Fraggle
fraggle01.
Was meinst du mit Rücklaufanhebung?So ein Spezi bin ich nicht und war leider beim der Instalation noch viel Beruflich unterwegs.Jetzt muß ich mir halt immer viel selber auskunden.
Ich wünsche dir viel Erfog bei dein Kesselerneuerung. RLA mit Mischer ist einfacher und langlebiger als Thermischer Mischer.
Gruß Manfred
Meine Heizung_______________
_______________
Vorher-Nachher-Anlagenbilder-Heizungstechnik–Diashow-Murksbilder
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Hallo Manfred
danke für die Info.Sag mal weist du ob das ein großer unterschied zwischen gsx 70 und dc 100 ist ? auser der holzlänge.Verheitzen tun wir querbeet Kiefer,Birke,Hartholz und Paletten.Was halt durch die säge geht.
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
habt dir PN geschickt.
Mit Gsx 70 bist du mit der neuen BimSchV gut gerüstet…