Chrisk antwortete vor 16 Jahren

Hallo Fachleute
habe mal ein Frage ich habe einen Atmos 25 GSE mit starken Teer Ablagerungen im Brennraum überhalb der Schamott Seitenteile wird immer schlimmer ich reinige alle 8 tage habe eine Abgastemperatur von ca 200 Crad brenne trockens Buchen/Eichenholz mit Ladomat un 1600l Puffer kann das an der Einstellung von Primär und Sekundärluft liegen konnte mir noch niemand richtig erklären wie mann das richtig einstellt habe die Werkseinstellung übernommen bin super zufrieden mit der Anlage aber das mit dem Teerbildung ist extrem bekomme als fast die Tür vom Füllraum auf was kann das sein??? weil die Asche ist wieder fein ganz staubig also ohne Klumpen und Rehbraun also ich würde sagen sieht gut aus und noch eine Frage wenn ich den Kessel reinige und ich den Deckel von dem Rauchgaszügen auf habe und ich mit der Hand unter die Anheizklappe greife ist da eine Ausbuchtung (Delle) so groß wie meine Faust ist mir vorher nicht aufgefallen ist die Delle normal und für was ist die gedacht ???
Vielen Dank im vorraus



7 Antworten
Kaffenberger antwortete vor 16 Jahren

Welche Kesseltemperatur hast du denn beim Heizen?

Gruß Kaffenberger

Micha antwortete vor 16 Jahren

Hallo,
wie hoch ist denn deine Kesseltemperatur?
Einmal abgelesen am Kesselthermometer selbst, einmal am oberen Laddomat-Thermometer.

Micha

katzepenner antwortete vor 16 Jahren

Hallo
Abgastemp.: 170
kesseltemp.: 85
Ladomat oberer Abgang : 85

Chrisk antwortete vor 16 Jahren

http://f3.webmart.de/f.cfm?id=2902459&r=threadview&t=3655938&pg=1

So sieht meiner aus, was bei dem Kessel allerdings normal sein soll, mach doch mal einige Bilder zum Vergleich.

Wie lange braucht er denn für einen vollen Abbrand ?

Die (Delle) ist Fertigungsbedingt nehme ich mal an und Trägt zur Stabilität bei.

katzepenner antwortete vor 16 Jahren

Hallo Chrisk

sieht 1 zu 1 genau so aus wie bei dir was für eine einstellung primär/sekundär hast du ???
und von was für einem bekanntes Loch das du veklebt hast handelt es sich

gruß Katzepenner

ZMEISTER antwortete vor 16 Jahren

Gib ihm mal etwas mehr primär und schaue das die abgas mal etwas steigt..

Die 85 meine ich sind ok sieht eher aus als ob das rehbraun doch noch zu dunkel ist…

Chrisk antwortete vor 16 Jahren

Momentan für Fichte oben Prim. ca.14mm und unten Sec. ca.2mm

Das Loch habe ich wegen zuviel Feuer und zuviel Rest 0² in der oberen Holzkammer verschlossen. Brachte aber nicht wirklich etwas.
Es befindet sich unten neben dem Rücklaufanschluss im Stahlblech.
Musste auch erst suchen, ca.4cm Durchmesser.

Im Kessel stört mich der Teer ja nicht, aber an dem Stahlwinkel der oberen Tür, sollte sich nicht soviel ansammeln wie es momentan noch der Fall bei mir ist. – siehe Bilder

Entweder brennt immer noch zuviel Holz in der Kammer, oder zu wenig, dass sich soviel Teer bildet. Bin noch immer auf der Suche nach optimaler Einstellung.

Evtl. findet sich ja einer, der dieses Problem gelöst hat, oder es ist einfach „normal“ :P.

Gruß Chris