Hallo,
der Nikolaus hat uns einen P21 mit A25, einen Hygienespeicher mit 2 Solartauschern, eine UVR1611 mit Sensorsatz 2 (5x Speicher, 1x Kessel, 1x Aussen, 1x Innen, 1x Kollektor) sowie diverse Kabelsätze zum Anschluss des A25 an den P21 gebracht und freuen uns (noch?) über die augenscheinlich gute Qualität der Produkte und über die üppige Dokumentation (die andererseits … Wald vor lauter Bäumen … ihr versteht…)
.
Ich überlege nun wie ich vermittelst der UVR dem P21/A25 geschickt einheize. In der Beschreibung des A25 lese ich etwas von einem braunen Kabel „Phase L2“ welches dazu dient den Brennerstart anhand des Regelthermostats des Kessels oder eines anderen Thermostats zu steuert.
In der Beschreibung des P21 lese ich etwas über einen möglichen Anschluss einer externer Kesselregulation.
Wo kann man hier am sinnvollsten den Hebel ansetzen um den A25 per UVR zu steuern ? Welcher Ausgang des UVR muss auf welchen Eingang ? Welche Parameter sind am A25 einzustellen ?
Danke & Gruß, Jochen
Du findest hinten am Kessel einen Stecker wo kein Kabel rauskommt.
Da drinnen ist eine Drahtbrücke diese ersetzt du gegen den Relaisaufgang der UVR1611
FERTIG!
FAST…….
Sollte der Brenner stromlos werden wenn die Brücke draussen ist/die UVR nicht heizen will dann ist L1 und L2 am Brennerstecker zu vertauschen.
Der Kesseltermostat wird auf max gestellt damit der Brenner nicht vorzeitig abgestellt wird.
Siehe auch:
http://f3.webmart.de/f.cfm?id=3171780&r=threadview&t=3960828&m=16241693#16241693
Du findest hinten am Kessel einen Stecker wo kein Kabel rauskommt.
Da drinnen ist eine Drahtbrücke diese ersetzt du gegen den Relaisaufgang der UVR1611
FERTIG!
FAST…….
Sollte der Brenner stromlos werden wenn die Brücke draussen ist/die UVR nicht heizen will dann ist L1 und L2 am Brennerstecker zu vertauschen.
Der Kesseltermostat wird auf max gestellt damit der Brenner nicht vorzeitig abgestellt wird.
Siehe auch:
http://f3.webmart.de/f.cfm?id=3171780&r=threadview&t=3960828&m=16241693#16241693
Bitte beachten! für diese Funktion ist der Ausgang 5 der UVR1611 reserviert, da er der einzige „potentialfreie Ausgang“ ist.
Ich würde allerdings für die Pelletsbrennerfreigabe ein zusätzliches Relais (mit 10 A Schaltleistung) vorsehen, da die Leiterbahnen auf der 1611 Platine mit voller Belastung der Relaisschaltkapazität nahe am abflambieren sind.
Soweit ich weiß empfielt TA eine maximale Last von 500 W über diesen Ausgang (sind schlappe 2,2 A)
Bitte beachten! für diese Funktion ist der Ausgang 5 der UVR1611 reserviert, da er der einzige „potentialfreie Ausgang“ ist.
Ich würde allerdings für die Pelletsbrennerfreigabe ein zusätzliches Relais (mit 10 A Schaltleistung) vorsehen, da die Leiterbahnen auf der 1611 Platine mit voller Belastung der Relaisschaltkapazität nahe am abflambieren sind.
Soweit ich weiß empfielt TA eine maximale Last von 500 W über diesen Ausgang (sind schlappe 2,2 A)
Aaah, jetzt macht das alles Sinn
Laut Schaltplan hängt Klemme „b-“ über die interne Klemme „12“, dem Brennerschalter, dem Kesselthermostat, der Hauptsicherung und dem Heizungshauptschalter an „L“.
Klemme „a+“ hängt an der internen Klemme „4“ und geht an „L2“ von „6-polliger-Stecker“ des A25.
Wenn man also an Stecker 3 die Drahtbrücke zwischen „b“ und „a+“ vermittelst eines potentialfreien Relais „durch“-schaltet kann man den Brenner ein/ausschalten. Die Sicherheitsstrecke des Kessels wird nicht ausser Kraft gesetzt. Sehr beruhigend
Was der A25 mit dem Signal von Klemme „L2“ macht ist aus dem dessen Schaltplan nicht zu erkennen.
Laut Handbuch der UVR kann der Ausgang A5 (ebenso die Ausgänge „3,4.8-11“) 230V/3A schalten. Eigentlich eine Menge Holz aber falls die Steuerung damit die beiden Glühspiralen mit je 3,15A ansteuert wird das nicht reichen. Ein externes Relais wäre aber uncool…. Messen ?
Eine andere Frage: Wer soll die Ladepumpe steuern ? UVR oder P21 ? Vor/Nachteile ?
Danke & Gruß, Jochen
Aaah, jetzt macht das alles Sinn
Laut Schaltplan hängt Klemme „b-“ über die interne Klemme „12“, dem Brennerschalter, dem Kesselthermostat, der Hauptsicherung und dem Heizungshauptschalter an „L“.
Klemme „a+“ hängt an der internen Klemme „4“ und geht an „L2“ von „6-polliger-Stecker“ des A25.
Wenn man also an Stecker 3 die Drahtbrücke zwischen „b“ und „a+“ vermittelst eines potentialfreien Relais „durch“-schaltet kann man den Brenner ein/ausschalten. Die Sicherheitsstrecke des Kessels wird nicht ausser Kraft gesetzt. Sehr beruhigend
Was der A25 mit dem Signal von Klemme „L2“ macht ist aus dem dessen Schaltplan nicht zu erkennen.
Laut Handbuch der UVR kann der Ausgang A5 (ebenso die Ausgänge „3,4.8-11“) 230V/3A schalten. Eigentlich eine Menge Holz aber falls die Steuerung damit die beiden Glühspiralen mit je 3,15A ansteuert wird das nicht reichen. Ein externes Relais wäre aber uncool…. Messen ?
Eine andere Frage: Wer soll die Ladepumpe steuern ? UVR oder P21 ? Vor/Nachteile ?
Danke & Gruß, Jochen
Zwischenstand:
Geliefert wurde u.a. ein vorkonfektioniertes Kabel zur Verbindung von P21 und A25, allerdings war nur der Stecker für den Brenner aufgelegt, der Stecker für den Kessel war nur beigelegt.
Ich habe den Stecker am Kessel durchgemessen. Klemme 1 (oben) liefert Dauerspannung, Klemme 4 nur dann Spannung wenn der Brennerschalter auf „1“ ist.
Klemme 1 ist als „L1“, Klemme 4 also „L2“, was zu dem passt was auf dem Stecker innen drauf steht. Entsprechend der Steckerbeschriftung habe ich dann die restlichen Kabel (PE, N, R, R2) angeschlossen. Die Belegung (L1, PE, N, L2, R, R2) stimmt irgendwie nicht mit der Doku des P21 überein (PE, L1, L2, N, R, R2). Gut dass ich gemessen habe
Wenn ich jetzt den Hauptschalter am Kessel einschalte geht der Brenner auf „Diagnostic“, das Gebläse geht an und nach kurzer Zeit wieder aus (Anzeige „Stop“).
Wenn ich den Brennerschalter auf „1“ kippe, geht die Anzeige am Brenner auf „Start“, die Schnecke läuft los, das „*“-Symbol für die Heizwendel 2 kommt und es riecht nach Strom aus dem Schneckenrohr. Leider habe ich noch keine Pellets, kann also nicht weiter testen.
Ich habe dabei mal den Strom gemessen der durch „L2“ fliesst, irgendwas unter 1mA, d.h. „L2“ ist lediglich das Schaltsignal für den Brenner, der Heizstrom fliesst offensichtlich über „L1“. Ich kann also den Ausgang A5 der UVR verwenden.
Gruß & Danke, Jochen
Zwischenstand:
Geliefert wurde u.a. ein vorkonfektioniertes Kabel zur Verbindung von P21 und A25, allerdings war nur der Stecker für den Brenner aufgelegt, der Stecker für den Kessel war nur beigelegt.
Ich habe den Stecker am Kessel durchgemessen. Klemme 1 (oben) liefert Dauerspannung, Klemme 4 nur dann Spannung wenn der Brennerschalter auf „1“ ist.
Klemme 1 ist als „L1“, Klemme 4 also „L2“, was zu dem passt was auf dem Stecker innen drauf steht. Entsprechend der Steckerbeschriftung habe ich dann die restlichen Kabel (PE, N, R, R2) angeschlossen. Die Belegung (L1, PE, N, L2, R, R2) stimmt irgendwie nicht mit der Doku des P21 überein (PE, L1, L2, N, R, R2). Gut dass ich gemessen habe
Wenn ich jetzt den Hauptschalter am Kessel einschalte geht der Brenner auf „Diagnostic“, das Gebläse geht an und nach kurzer Zeit wieder aus (Anzeige „Stop“).
Wenn ich den Brennerschalter auf „1“ kippe, geht die Anzeige am Brenner auf „Start“, die Schnecke läuft los, das „*“-Symbol für die Heizwendel 2 kommt und es riecht nach Strom aus dem Schneckenrohr. Leider habe ich noch keine Pellets, kann also nicht weiter testen.
Ich habe dabei mal den Strom gemessen der durch „L2“ fliesst, irgendwas unter 1mA, d.h. „L2“ ist lediglich das Schaltsignal für den Brenner, der Heizstrom fliesst offensichtlich über „L1“. Ich kann also den Ausgang A5 der UVR verwenden.
Gruß & Danke, Jochen
Na denn alles richtig bis jetzt….
Wer die Pumpe steuert ist ansich egal, bei der UVR kannst mit der Pumpe mehr anstellen aber was will man schon von der Ladepumpe….
Es ist übrigens ein irrglaube das der A25 L2 nur an den potentialfreien Kontakt der UVR angeschlossen werden darf.
Das einzige was es zu beachten gilt ist das die UVR und der A25 an der gleichen Phase hängen.
Was wenn die UVR z.B. im Kessel eingebaut ist sowieso klar ist weil der nur einen 230V Anschluss hat.
Na denn alles richtig bis jetzt….
Wer die Pumpe steuert ist ansich egal, bei der UVR kannst mit der Pumpe mehr anstellen aber was will man schon von der Ladepumpe….
Es ist übrigens ein irrglaube das der A25 L2 nur an den potentialfreien Kontakt der UVR angeschlossen werden darf.
Das einzige was es zu beachten gilt ist das die UVR und der A25 an der gleichen Phase hängen.
Was wenn die UVR z.B. im Kessel eingebaut ist sowieso klar ist weil der nur einen 230V Anschluss hat.
Wenn der P21 die Ladepumpe steuert kann ich mir den Kesselfühler auch sparen, oder ?
Im Prinzip ja, ich werde trotzdem den potientialfreien Ausgang nehmen denn dann bleibt die Sicherheitsstrecke des P21 erhalten und bei Kesselübertemperatur kann der P21 den Brenner ausschalten.
Danke & Gruß, Jochen
Wenn der P21 die Ladepumpe steuert kann ich mir den Kesselfühler auch sparen, oder ?
Im Prinzip ja, ich werde trotzdem den potientialfreien Ausgang nehmen denn dann bleibt die Sicherheitsstrecke des P21 erhalten und bei Kesselübertemperatur kann der P21 den Brenner ausschalten.
Danke & Gruß, Jochen
Wenn der P21 die Ladepumpe steuert kann ich mir den Kesselfühler auch sparen, oder ?
Hallo Jochen,
für die Funktionsweise schon. Allerdings würde ich einen zusätzlichen Kesselfühler oben einschieben, weil die UVR somit die Daten mitschreibt.
Wer sonst kann Dir, ausser Dir selbst oder einer Kameraaufzeichnung sonst sagen, welche Temperatur der Kessel erreicht und in welcher Zeit er auskühlt.
So ein Fühler kostet doch nichts mehr, die Daten sind aber unbezahlbar
gruß
Stef
Wenn der P21 die Ladepumpe steuert kann ich mir den Kesselfühler auch sparen, oder ?
Hallo Jochen,
für die Funktionsweise schon. Allerdings würde ich einen zusätzlichen Kesselfühler oben einschieben, weil die UVR somit die Daten mitschreibt.
Wer sonst kann Dir, ausser Dir selbst oder einer Kameraaufzeichnung sonst sagen, welche Temperatur der Kessel erreicht und in welcher Zeit er auskühlt.
So ein Fühler kostet doch nichts mehr, die Daten sind aber unbezahlbar
gruß
Stef
Im Prinzip ja, ich werde trotzdem den potientialfreien Ausgang nehmen denn dann bleibt die Sicherheitsstrecke des P21 erhalten und bei Kesselübertemperatur kann der P21 den Brenner ausschalten.
Danke & Gruß, Jochen
Absolut richtig, wenn du bei der Brücke einspeist ist die Sicherheitsstrecke lahmgelegt.
Wenn die UVR im Kessel eingebaut ist und am vorgesehenen Anschluss angeschlossen wird dann bleibt die Sicherheitsstrecke erhalten.
Man muss auch anmerken das die Brücke an eine selten dämlichen Stellen den Stromfluss unterbricht…..
Im Prinzip ja, ich werde trotzdem den potientialfreien Ausgang nehmen denn dann bleibt die Sicherheitsstrecke des P21 erhalten und bei Kesselübertemperatur kann der P21 den Brenner ausschalten.
Danke & Gruß, Jochen
Absolut richtig, wenn du bei der Brücke einspeist ist die Sicherheitsstrecke lahmgelegt.
Wenn die UVR im Kessel eingebaut ist und am vorgesehenen Anschluss angeschlossen wird dann bleibt die Sicherheitsstrecke erhalten.
Man muss auch anmerken das die Brücke an eine selten dämlichen Stellen den Stromfluss unterbricht…..
Allerdings würde ich einen zusätzlichen Kesselfühler oben einschieben, weil die UVR somit die Daten mitschreibt.
Stimmt. Allerdings finde ich keine Möglichkeit einen Sensor am P21 „einzuschieben“. Habe ich was übersehen ? Reicht es den Sensor einfach am Rohr anzuklemmen ?
Allerdings würde ich einen zusätzlichen Kesselfühler oben einschieben, weil die UVR somit die Daten mitschreibt.
Stimmt. Allerdings finde ich keine Möglichkeit einen Sensor am P21 „einzuschieben“. Habe ich was übersehen ? Reicht es den Sensor einfach am Rohr anzuklemmen ?