Hallo zusammen,
wir haben seit 3 Jahren einen Kombi Dc25Sp mit einem IwaboS1X laufen. Seit kurzem fällt mir an der Deckenwölbung des Braundraums (Kessel ist noch warm) schmieriger wässriger Teer auf.
Alle Einstellungen sind gleich geblieben.(Werkseinstellung)
Ist Teerbildung im Pelletbrennraum normal?
Außerdem bildet sich seit letzten Herbst mehr krustiger Pelletkuchen in der Schale. Den ich auf die steigende Staubmenge im Wochenbehälter zurückgeführt habe.Obwohl ich nach eurerem Tipp jetzt einen Rost im Behälter habe,ist es mit dem Pelletkuchen nicht viel besser geworden.
Was meint ihr kann das nur an der Qualität der Pellets liegen? Sonst fällt mir nix ein!
Gruß hannes
Hi!
Mir geht es seit der letzten P-Lieferung fast genau so wie dir nur das ich noch keinen Teerschmier in meinem Ofen hab
aber die Schale ist auch voll so Streuselkuchen und die Brennraumwand samt der Rauchzüge sind auch voll den STREUSELN
hab alles mögliche Versucht leider ohne Erfolg bis jetzt.
Bin jetzt auch zu der Meinung gekommen es muß an den Pellets liegen obwohl ich noch nie Probleme mit der Namhaften Firma hatte bis jetzt. Telefonisch hat der Händler mir bestätigt
das wohl schon mehr Kunden aus dem selben Grund wie ich bei ihm angerufen haben, als Begründung sagt er es wären WINTERPELLETS
aber dann sollte sich beim ändern der Einstellung ja auch die Verbrennung anpassen finde ich?!
Hi!
Mir geht es seit der letzten P-Lieferung fast genau so wie dir nur das ich noch keinen Teerschmier in meinem Ofen hab
aber die Schale ist auch voll so Streuselkuchen und die Brennraumwand samt der Rauchzüge sind auch voll den STREUSELN
hab alles mögliche Versucht leider ohne Erfolg bis jetzt.
Bin jetzt auch zu der Meinung gekommen es muß an den Pellets liegen obwohl ich noch nie Probleme mit der Namhaften Firma hatte bis jetzt. Telefonisch hat der Händler mir bestätigt
das wohl schon mehr Kunden aus dem selben Grund wie ich bei ihm angerufen haben, als Begründung sagt er es wären WINTERPELLETS
aber dann sollte sich beim ändern der Einstellung ja auch die Verbrennung anpassen finde ich?!
…, denke ▬, die Versuche werden heutzutage zu oft am Kunden gemacht
z.B. wegen hohem Siliziumanteil zur Versinterung ???
►http://de.wikipedia.org/wiki/Restwertpellet◄
…, blasen/fallen die halb verbrannten dann aus der Schale, glimmen gasen aus,
dass beschlägt die Feuerrauminnenwände und belasten das Abgas
???
MfG.
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
…, denke ▬, die Versuche werden heutzutage zu oft am Kunden gemacht
z.B. wegen hohem Siliziumanteil zur Versinterung ???
►http://de.wikipedia.org/wiki/Restwertpellet◄
…, blasen/fallen die halb verbrannten dann aus der Schale, glimmen gasen aus,
dass beschlägt die Feuerrauminnenwände und belasten das Abgas
???
MfG.
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo Gemeinde,
wegen des versotteten Brennraum meint der Schorni , er könne das mit einer neuen Brennereinstellung hinkriegen.
Er meint an den Pellets kann es nicht liegen.
Mal schaun was sich tut .
Werde dann weiter berichten.
Gruß hannes
Hallo Gemeinde,
wegen des versotteten Brennraum meint der Schorni , er könne das mit einer neuen Brennereinstellung hinkriegen.
Er meint an den Pellets kann es nicht liegen.
Mal schaun was sich tut .
Werde dann weiter berichten.
Gruß hannes
Hallo Gemeinde,
nachdem wir jetzt ca.3 Monate nur mit Solarheizung gefahren sind und der Kessel deswegen außer Betrieb war,hat sich trotz Belüftung und geputzten Kessel,
im Pelletbrennraum flächiger Rost gebildet. Auch der Brenner selber ist voller Rost.
Wenn das nicht an den schlechten Pellets liegt, fress ich den….
Morgen besorge ich andere Pellis und dann wird sich`s zeigen, ob noch immer Sotte entsteht.
Hallo,
habe andere Pellets besorgt ( Baywa / Regionaler Hersteller/ Ziegler Plößberg ). Und schau an mit der komplett selben Einstellung , ist alles wieder Gut. Kein Pelletkuchen in der Brennerschale,keine Teersotte im Brandraum.
Grüße
Hallo Gemeinde,
nachdem wir jetzt ca.3 Monate nur mit Solarheizung gefahren sind und der Kessel deswegen außer Betrieb war,hat sich trotz Belüftung und geputzten Kessel,
im Pelletbrennraum flächiger Rost gebildet. Auch der Brenner selber ist voller Rost.
Wenn das nicht an den schlechten Pellets liegt, fress ich den….
Morgen besorge ich andere Pellis und dann wird sich`s zeigen, ob noch immer Sotte entsteht.
Hallo,
habe andere Pellets besorgt ( Baywa / Regionaler Hersteller/ Ziegler Plößberg ). Und schau an mit der komplett selben Einstellung , ist alles wieder Gut. Kein Pelletkuchen in der Brennerschale,keine Teersotte im Brandraum.
Grüße
das ist normal den flugrost habe ich auch. ist doch klar wenn der kessel 5 monate kalt ist das der rost ansetzt
das ist normal den flugrost habe ich auch. ist doch klar wenn der kessel 5 monate kalt ist das der rost ansetzt
Kann ich andydbdtm1 nur zustimmen, sieht bei mir nach der Solarpause auch ähnlich aus.
Der Kessel ist halt ein kaltes Stück Eisen und wenn dann noch irgendwie warme Luft von außen in den Keller kommt, kondensiert die ganz sicher an/in diesem. Habe mir in den letzten Monaten ein Entfeuchterkissen reingelegt und auch den Zugbegrenzer sowie Reinigungstür offen gelassen, damit nicht noch mehr feuchte Luft durchgezogen wird.
Wenn Du sonst beim normalen Betrieb vor der Sommerpause keine Probleme mit den Pellets hattest, ihn vor dem Solarwetter ordentlich noch mal gereinigt hast, liegt es sicher an der Stillstandszeit und Witterung in dieser.
Viele Grüße
Heiko
Kann ich andydbdtm1 nur zustimmen, sieht bei mir nach der Solarpause auch ähnlich aus.
Der Kessel ist halt ein kaltes Stück Eisen und wenn dann noch irgendwie warme Luft von außen in den Keller kommt, kondensiert die ganz sicher an/in diesem. Habe mir in den letzten Monaten ein Entfeuchterkissen reingelegt und auch den Zugbegrenzer sowie Reinigungstür offen gelassen, damit nicht noch mehr feuchte Luft durchgezogen wird.
Wenn Du sonst beim normalen Betrieb vor der Sommerpause keine Probleme mit den Pellets hattest, ihn vor dem Solarwetter ordentlich noch mal gereinigt hast, liegt es sicher an der Stillstandszeit und Witterung in dieser.
Viele Grüße
Heiko