Fragen und AntwortenTips: Abgasthermostat startschalter
spacy antwortete vor 14 Jahren

Hallo.

Ich habe ein modifierung gemacht das in Schweden ist relativ hÀufig.

Ich habe ein schalter mit rĂŒckfederung in die panel eingebaut.
Ein timer eingestellt aus 30 minuten startet die abgaslĂŒfter, mann muss nicht die abgasthermostat aus 0 stellen beim start.

Nach 30 minuten fungiert die thermostat als normal.

Mfg Gordon



40 Antworten
Monty antwortete vor 14 Jahren

Hallo GordonE,

Willkommen im Club.

Allerdings habe ich es mit einem Relais und selbsthalterung gebaut.

kay44 antwortete vor 14 Jahren

Danke fĂŒr den Tip GordonE

mfg Peter

Atmosphere antwortete vor 14 Jahren

Okay, aber wirkilich BRAUCHEN tut man dat da net??!!
Da ist die Lösung von Monty eleganter!
Gruß Sonny

manter antwortete vor 14 Jahren
Atmosphere:
Okay, aber wirkilich BRAUCHEN tut man dat da net??!!
Gruß Sonny

Doch, wenn du eine Anheizmethode benutzt, bei der du den Kessel sofort voll machst und dann anzĂŒndest brauchst du nicht mehr zum Kessel zurĂŒck zu kommen um das Thermostat hoch zu drehen.

Gruß Manuel

spacy antwortete vor 14 Jahren

wie, man kann einen Atmos nicht voll machen, anzĂŒnden und dann weggehen? Was ist denn das fĂŒr ein Schrott?

Hubschrauber antwortete vor 14 Jahren

doch kann man schon…nur das SaugzuggeblĂ€se lĂ€uft weiter…deswegen ist das doch kein Schrott!!

Hahneko antwortete vor 14 Jahren
spacy:
wie, man kann einen Atmos nicht voll machen, anzĂŒnden und dann weggehen?

Nein, nicht ganz, sonst lÀuft die Laddomatpumpe und der Venilator bis in alle Ewigkeit.
Beim Anfeuern muß der Drehknopf fĂŒr Abgasthermostat 1 nach links auf Position „Anfeuern“ gestellt werden. Nach Erreichen einer entsprechend hohen Abgastemperatur bis spĂ€testens vor Ausbrand muß der Drehschalter in Betriebsposition (also auf ca. 1 Uhr) gestellt werden, damit dann Ventilator und Pumpe auch ausschalten.
In der Praxis bedeutet das, daß der Betreiber nach dem Anfeuern noch ca. 15 Min bei dem Kessel bleibt, oder innerhalb der nĂ€chsten drei Stunden nochmal vorbei schaut.

Ja, ist nicht ganz komfortabel, die spÀrliche Serien-Elektronik. Daher ja auch Gordons Umbauvorschlag.

Hahneko

spacy antwortete vor 14 Jahren
Hubschrauber:
doch kann man schon…nur das SaugzuggeblĂ€se lĂ€uft weiter…deswegen ist das doch kein Schrott!!

nein es ist noch schlechter
Mal ehrlich, was soll den sowas? Das ist ziemlich traurig.

MaxMueller antwortete vor 14 Jahren

Klar, die Tschechen wuerden sich keinen abbrechen, wenn sie diese Loesung serienmaessig dabei haetten. Der Kessel wuerde dadurch max. 50 Euro teurer, was ich nicht als Problem ansehe. Im Prinzip koennte man sich das ganze Drehgedoens auf dem Bedienfeld sparen, denn die Einstellungen braucht man eigentlich nur a’la RGT 1x bei der Inbetriebnahme machen.

Ich habe mir die eingangs aufgezeigte Loesung bereits vor einem reichlichen Jahr eingebaut und seither nutze ich nur noch den „Start-Knopf“ (abgesehen vom Netzschalter). Die restlichen Bedienelemente sind m.E. inzwischen so ueberfluessig wie ein Kropf.

grauwolf antwortete vor 14 Jahren

Hallo
Ganz zu unrecht ist die Frage oder Feststellung von Spacy doch nicht.Warum kann der Atmos nicht vollgemacht werden und man sollte oder muß beim Kessel bleiben???????
Will mir auch so einen Atmos zulegen,darum lese ich alles mit.
Wolf!

mariuswsw antwortete vor 14 Jahren

@spacy:

Jetzt entspann dich erstmal wieder 😉

Wie ist es denn bei deinem ORLAN gelöst?
Habe gestern eine Inbetriebnahme bei einem FISCHER Holzvergaser mitgemacht. Der kostet mind. 3-4x soviel wie der ATMOS kostet. Auch dort muss ich zum anfeuern einen Schalter umlegen, damit das GeblĂ€se lĂ€uft. Wenn die Abgastemp. 80°C ĂŒbersteigt muss man zurĂŒckschalten, sonst lĂ€uft der LĂŒfter auch stĂ€ndig.
N Kumpel hat einen Brötje HV (hat auch um die 10000€ gekostet), auch dort ist es genauso…

Gruß Marius

holzknecht antwortete vor 14 Jahren

Ganz zu unrecht ist die Frage oder Feststellung von Spacy doch nicht.Warum kann der Atmos nicht vollgemacht werden und man sollte oder muß beim Kessel bleiben???????
Will mir auch so einen Atmos zulegen,darum lese ich alles mit.
Wolf!

Hallo Wolf,
zum Anheizen muß das Rauchgasthermostat auf Anheizen gestellt werden, damit die Laddomatpumpe und der Saugzugventilator anlaufen, wenn die Agt genĂŒgend hoch ist muß auf Betrieb gestellt werden, das dauert in der Regel 15-30 min. Wird der Rauchgasthermostat nicht auf Betrieb gestellt laufen die Pumpe und der Ventilator auch nach dem Ausbrennen des Kessels weiter.

Gruß
Dieter

mariuswsw antwortete vor 14 Jahren

@grauwolf:

Nicht, das MissverstÀndinisse entstehen. Du kannst den Kessel vollmachen und auch weggehen.
Allerdings soll ja der LĂŒfter wieder ausgehen, wenn eine bestimmte Abgastemp. unterschritten ist. Da beim anfeuern (und nur da, also wenn alles kalt ist) diese Temp. ja unterschrittenwĂ€re wĂŒrde der LĂŒfter erst nicht laufen, bis die Abgastemp. erreicht ist. Also dreht man den Thermostaten beim anfeuern auf 0°. Wenn das Abgas dann seine Solltemp. erreicht hat, drehst du den auf Betriebsstellung, damit der LĂŒfter wieder ausgeht, wenn der Kessel ausgebrannt ist.
Hochdrehen kannst du entweder ca. 15min nach dem anfeuern oder auch irgendwann, bevor der Kessel ausgebrannt ist.
Du kannst ihn theoretisch auch einfach durchlaufen lassen.
Die Ladepumpe wĂŒrde ich sowieso definitiv immer separat ansteuern. Entweder ĂŒber eine einfache Differenzregelung (in Bezug auf Vorlauftemp. Kessel und Puffertemp. unten) oder gleich ĂŒber eine Steuerung (z.B. UVR).
Aber die Taste mit Selbsthaltung gefĂ€llt mir. werde ich auch bauen…

Gruß Marius

grauwolf antwortete vor 14 Jahren

Hallo
Danke fĂŒr die Antworten.Nun wird es fĂŒr mich Verwirrender als vorher.Meine Annahme war:Anheizen des Kessels und ab in die Arbeit.Da ist keine Zeit zum Abwarten,bis ich umschalten kann.
Wollte einen Kessel haben der nach dem Anheizen seine Arbeit von selbst erledigt.Kann das die Original-Steuerung nun machen oder nicht.Umbau oder sonstiges kommt bei mir nicht in Frage.
Wolf

kay44 antwortete vor 14 Jahren

Hallo grauwolf,

beim Atmos meiner Meinung nach nciht möglich ohne Umbau !
Ich heize Abends‘ und das reicht fĂŒr den ganzen Tag.

mfg Peter

habe auch noch einen Low Budget Tip, die Feuerzugkette
unterbrechen und durch zwei Magneten verbinden
wenn der Kessel auskĂŒhlt reist die Magnetverbindung
und die Luftklappe fÀllt wieder zu

grauwolf antwortete vor 14 Jahren

Hallo
Ich wollte eigentlich einen Kessel,eingebaut vom HB,Anheizen und nicht irgedwelche Kunstgriffe.Reinigung und alles andere ist kein Problem,aber Umbauen will ich mit Sicherheit nichts.
Wolf

Guenther antwortete vor 14 Jahren

Moin

Komfort hat halt seinen Preis!

Guenther antwortete vor 14 Jahren

Moin
@Grauwolf

Guenther:
Moin

Komfort hat halt seinen Preis!

Nachtrag: Einige haben ja geschrieben das es beim ATMOS auch geht.
Dabei sollte man aber bedenken das es bei manchen Anheizmetoden unweigerlich zu starker Rauchentwicklung kommt.
Ich weis nicht wie es NachbarschaftsmĂ€ĂŸig bei dir ausschaut.
Wenn du allein in der „Pampa“ wohnst dĂŒrfte es ja wohl keine Probleme geben.

kay44 antwortete vor 14 Jahren

Hallo grauwolf,

Grundabsicherung mit Gas oder Öl bzw. kleiner WĂ€rmepumpe realisieren und mit dem Atmos dann zuheizen,

denn mit dem Atmos muß man sich durch das unterschiedliche
Verhalten selbst befassen. (HB wird teuer)

Ich habe den DC24RS und heize mit Holzbrikett
der Vorteil ist, das ich sie mir liefern lassen
kann und somit keine weitere Zeit benötige.
Ich konnte den Holzvergaser dank des Forums‘
gut einstellen und die Modifikationen
sind im Rahmen

– Abgasbremsen in Feuerraum und im WĂ€rmetauscher
– Drehzahlreglung fĂŒr den Ventilator

Vorteil ist sicher das der Kessel im Vergleich
preiswert und meiner Überzeugung nach,
Qualitativ gut ist.
Die fehlende Elektronik macht das finden
der richtigen Einstellungen schwer.

Da ich kein HB bin, ĂŒberlasse ich das Wort nun
den anderen, die Dir vielleicht noch andere
Alternativen oder Lösungen vorstellen können.

mfg Peter

walterle antwortete vor 14 Jahren

grauwolf,

Ich wollte eigentlich einen Kessel,eingebaut vom HB,Anheizen und nicht irgedwelche Kunstgriffe.Reinigung und alles andere ist kein Problem,aber Umbauen will ich mit Sicherheit nichts.
Wolf

Nun, ich denke der Einbau eines Schalters/Zeitrel. (f. LĂŒfter) wird wohl das geringtse Problem sein.
Und vereinfacht in diesem Fall das handling schon.

Ich wĂŒrde das auf jeden Fall machen weil ich auch keine Zeit habe beim Kessel zu warten.

Gruß Walter

Hubschrauber antwortete vor 14 Jahren

Mein Schornsteinfeger-Meister wollte den D20P ohne witterungsgefĂŒhrte Regelung sowieso nicht abnehmen….also habe ich die alte Regelung vom Ölkessel in den D20P gesteckt und gut wars.Da wurde auch gleich ein Backofenthermostat zur Regelung des SaugzuggeblĂ€ses mit eingebaut.Den Mehrpreis von ca. 50.-€ habe ich gerne in Kauf genommen…deswegen kaufe ich doch keinen Orlan.

mversi antwortete vor 14 Jahren

Hallo, das mach ich schon lange. Ich ĂŒberbrĂŒcke das Abgasthermostat mit einem Abfallverzögerten Relais und funzt seit 2 Jahren ein fach nur Top. Nachdem ich die AHK ausgebaut habe, habe ich eine eigenen Anheizmetode. LĂŒftersteuerung ein, Holz rein, anzĂŒnden, vollpacken – kein Rauch o.dgl. Nach 45 in schaltet das Relais zurĂŒck (reicht um die gewĂŒnschte Temp. zu erreicht ) und das Abgasthermostat ĂŒbernimmt wieders eine Funktion.

Nach 4 Stunden sieht mein Atmos mich wieder!

Zu sehen unter:

https://fotoalbum.web.de/ui/gast/mversi/Heizung

Allen Usern frohe und besinnliche Weihnachten.

spacy antwortete vor 14 Jahren
mariuswsw:
@spacy:

Jetzt entspann dich erstmal wieder 😉

Wie ist es denn bei deinem ORLAN gelöst?
Habe gestern eine Inbetriebnahme bei einem FISCHER Holzvergaser mitgemacht. Der kostet mind. 3-4x soviel wie der ATMOS kostet. Auch dort muss ich zum anfeuern einen Schalter umlegen, damit das GeblĂ€se lĂ€uft. Wenn die Abgastemp. 80°C ĂŒbersteigt muss man zurĂŒckschalten, sonst lĂ€uft der LĂŒfter auch stĂ€ndig.
N Kumpel hat einen Brötje HV (hat auch um die 10000€ gekostet), auch dort ist es genauso…

Gruß Marius

Dass man zum Starten einen Knopf oder Schalter umlegen muß, ist wohl so ĂŒblich
Beim Orlan Super – und der hat auch eine absolute Low-Cost-Steuerung drin (Ekoster 3.4) – wird LĂŒfter und Pumpe abgestellt, wenn Kesseltemperatur unter den Wert X fĂ€llt.

Mal als Vergleich, was eine elektronische Steuerung heutzutage kostet:
http://kotly.com/product_info.php?cPath=8_17&products_id=2378
hier leider gebĂŒndelt mit einem ĂŒberflĂŒssigen GeblĂ€se fĂŒr 40 EUR. Im Einkauf wird die St81 wohl nicht mehr als 50 EUR kosten, dabei schlĂ€gt sie eine Ekoster noch ganz locker vom Funktionsumfang und wegen der Regelung nach Abgastemperatur…
Es aber natĂŒrlich fĂŒr Atmos trotzdem eine Gewinnmaximierung, fĂŒr 10 EUR ein paar miserable Thermostate und Schalter einzubauen, als fĂŒr (höchstens) 50 EUR was vernĂŒnftiges Regeln zu lassen.
Warum sollten sie auch was Àndern, solange die Verkaufszahlen nicht runtergehen und es Leute gibt, die die Atmossteuerung auch noch verteidigen.

mariuswsw antwortete vor 14 Jahren

Ich habe nicht gesagt, dass die ATmos Steuerung Super ist. Habe auch gesagt, dass ich nur den LĂŒfter mit dieser regele. Eine Heizungssteuerung ist beim Neubau einer Anlage sowieso immer zu empfehlen. Und diese steuert ĂŒblicherweise auch die Ladepumpe.
FĂŒr die LĂŒftersteuerung ist die Atmoselektronik mehr als ausreichend, wie ich finde.
Bei den beiden Kesseln, die ich beschrieben hatte muss ich den Schalter auch nach gewisser Zeit von Hand wieder zurĂŒckschalten.
Wie lĂ€uft Pumpe und LĂŒfter beim Orlan, solange, bis er die Temp. X erst einmal erreicht hat?
Und den LĂŒfter abhĂ€ngig von der Kesseltemp. auszuschalten finde ich noch wesentlich schrottreifer, als dies ĂŒber die Abgastemp. zu machen! 😉

Gruß Marius

grauwolf antwortete vor 14 Jahren

Hallo
Da werde ich wohl auf einen teureren Kessel umsteigen mĂŒssen.Ich will einen Kessel haben,der zum Heizen da ist und nicht zum Basteln.
Danke fĂŒr eure Antworten.
Wolf

rebellious antwortete vor 14 Jahren

Hol dir nen IBC Gusskessel mit Kat, dann musst nichtmal mehr einschichten.

Monty antwortete vor 14 Jahren
rebellious:
dann musst nichtmal mehr einschichten.

Hallo rebellious,

Heist das Du brauchst kein Holz mehr ?????????????

ZMEISTER antwortete vor 14 Jahren

@ Monty klar der hat schon ein BrennwertgerÀt!

Lach mich gerade schlapp das die greenhorns sich so ĂŒber einen Startknopf aufregen 🙂
War damals an dem Projekt nicht unbeteiligt und ja es macht Sinn gerade wenn Frau die Kiste bedinen soll/muss
Roten Knopf drĂŒcken fertig
🙂

Monty antwortete vor 14 Jahren
spacy:

Mal als Vergleich, was eine elektronische Steuerung heutzutage kostet:
http://kotly.com/product_info.php?cPath=8_17&products_id=2378
hier leider gebĂŒndelt mit einem ĂŒberflĂŒssigen GeblĂ€se fĂŒr 40 EUR. Im Einkauf wird die St81 wohl nicht mehr als 50 EUR kosten, dabei schlĂ€gt sie eine Ekoster noch ganz locker vom Funktionsumfang und wegen der Regelung nach Abgastemperatur…
Es aber natĂŒrlich fĂŒr Atmos trotzdem eine Gewinnmaximierung, fĂŒr 10 EUR ein paar miserable Thermostate und Schalter einzubauen, als fĂŒr (höchstens) 50 EUR was vernĂŒnftiges Regeln zu lassen.
Warum sollten sie auch was Àndern, solange die Verkaufszahlen nicht runtergehen und es Leute gibt, die die Atmossteuerung auch noch verteidigen.

Hallo spacy,

Diese Steuerung kostet 525 € brutto, und Du meinst diese im Einkauf fĂŒr 50 € zu bekommen ?

Das glaube ich jetzt aber nicht.

spacy antwortete vor 14 Jahren

nee hingucken, 525 Zloty. oder auf EUR umstellen, dann 125 EUR inkl dem blöden LĂŒfter. FrĂŒher gabs die da auch einzeln fĂŒr ca 80 EUR

rebellious antwortete vor 14 Jahren

Ein GK wird voll geworfen, da ist nix mit schichten nötig^^

Außerdem frisst er weitaus mehr als ich nem Atmos zumuten wĂŒrde^^

Trotzdem habe ich mich gegen nen GK entschieden, wie will man da ne vernĂŒnftige Lufttrennung bauen…. ^^

Ich bleib beim Bastelkessel, bin grad am Löten…. Wenn ich im Januar die restlichen Teile bekomme dann solltes klappen mit der Inbetriebnahme…

Monty antwortete vor 14 Jahren

Hallo spacy,

Sorry, wer lesen kann ist klar im Vorteil.

Trotzdem Frohe Weihnachten, natĂŒrlich auch an alle anderen im Forum.

Monty antwortete vor 14 Jahren

Hallo rebellouis,

Schichten mache ich nur damit ich genug Holz, ca. 35 Kg Buche, in den Kessel bekomme um mit einer FĂŒllung meine PS zu laden.

mariuswsw antwortete vor 14 Jahren

@wolf:

dann melde dich mal, wenn du einen gefunden hast. Ich kenne nĂ€mlich keinen. Wie schon gesagt: Die beiden erwĂ€hnten Kessel kosten zwischen 8 und 10000€ und bei beiden ist es auch nicht anders.

So wie ich das bis jetzt beim Orlan verstanden habe, ist es noch schlechter gelöst.

Also ich habe bis jetzt auch noch nichts gebastetlt und bin super zufrieden. Lege ihn mit Kohlen voll. nach 12h ist locker noch genug Glut, dass ich nachlegen kann. Wenn man GlĂŒck hat und den AGT auf 80°C einstellt braucht man auch nicht mal an diesem drehen und aknn sofort wieder verschwinden.

Gruß Marius

Manfred antwortete vor 14 Jahren

Beitrag steht unter Atmos Optimierung.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
grauwolf antwortete vor 14 Jahren

Hallo
Wollte dabei niemanden auf die Zehen treten oder Meinungsverschiedenheiten anfachen.Es war Interessant,verschiedene Meinungen zu lesen.Bis jetzt habe ich noch keinen Kessel gefunden,der meinen Vorstellungen genĂŒgt.Darum werde ich weiterlesen und mich irgendwann enscheiden mĂŒssen.Gas kommt wegen des Preises nicht in Frage,Öl ist ebenfalls ausgeschieden,entweder Pellets oder HV.
Wolf

mariuswsw antwortete vor 14 Jahren

Glaube nicht, dass sich hier einer auf den Schlips getreten fĂŒhlt.
Einen Taster mit Relais wird dir ĂŒbrigens auch jeder gute Heizungsbauer bzw. sein dazugehöriger Elektriker einbauen. Kostet viell. 5€ an Material.
Aber wenn es dir am Ende 5000 wert sind…Na dann bitte!
Frohe Weihnachten!

Gruß Marius

spacy antwortete vor 14 Jahren
mariuswsw:
@wolf:

dann melde dich mal, wenn du einen gefunden hast. Ich kenne nĂ€mlich keinen. Wie schon gesagt: Die beiden erwĂ€hnten Kessel kosten zwischen 8 und 10000€ und bei beiden ist es auch nicht anders.

So wie ich das bis jetzt beim Orlan verstanden habe, ist es noch schlechter gelöst.

Also ich habe bis jetzt auch noch nichts gebastetlt und bin super zufrieden. Lege ihn mit Kohlen voll. nach 12h ist locker noch genug Glut, dass ich nachlegen kann. Wenn man GlĂŒck hat und den AGT auf 80°C einstellt braucht man auch nicht mal an diesem drehen und aknn sofort wieder verschwinden.

Gruß Marius

Ich fĂŒrchte, du hast es nicht verstanden.
Es ist Standard, daß sich ein Kessel nach Ausbrand auch selbst wieder abstellt und das macht sogar die recht simple elektronische Orlan Super Steuerung. Wenn irgendein Fischer das nicht macht, dann spricht das nicht grad fĂŒr Fischer…

mariuswsw antwortete vor 14 Jahren

Ich dachte gerade schon, dass du es immer noch nicht richtig verstanden hast. Unser LĂŒfter geht ja nach dem Ausbrennen alleine wieder aus.
Nun habe ich mir mal die Bedienungsanleitung vom Orlan rausgesucht und durchgelesen. OK, ist ist etwas feiner gelöst. Aber auch nur ĂŒber einen Timer. Im Prinzip genau das, was wir fĂŒr 5€ nahcrĂŒsten wollen.
Der einzige Vorteil ist, dass dein LĂŒfter drehzahlgeregelt ist.
Wie ist das genau realisiert beim Orlan?
Und kann man bei offener TĂŒr wirklich den LĂŒfter nicht anmachen, wie in der Aneitung zu lesen? Dann macht das ja richtig Dreck beim Asche rausholen/reinigen, oder?

Gruß Marius

spacy antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

frohes Fest erst mal

prinzipbedingt kann ein Druckluftkessel nix absaugen. Wer schlau ist, nimmt noch ein AbsauggeblĂ€se dazu, welches besonders nĂŒtzlich auch beim Anheizen und Nachlegen und nicht fĂŒr den Normalbetrieb gedacht ist.
Das ist dann sowas, entweder ins Rauchrohr oder oben auf den Schornstein:

http://kotly.com/index.php?currency=EUR&cPath=8_41_149&sort=2a