Fragen und AntwortenUmbauanleitung Remoteregelung der Laing E4Vario+
Karl Haue antwortete vor 6 Monaten

Hallo,

für alle die es Interessiert, hier der Umbau einer Laing E4Vario+ Pumpe der neuen Generation 6-28W mit Remoteregelung.

ACHTUNG!

Bei eingriffen in die Pumpe geht die Garantie verloren!!!!
Sicherheit beachten, 230V Lebensgefahr!
Nur versierte Personen sollten den Eingriff vornehmen.
Ich übernehme keinerlei Haftung oder Garantie für das Gelingen oder Unfälle.

Was sollte ich können:

– Umgang mit dem Lötkolben
– Wissen in Elektronik und Elektroinstallation
– Unfallverhütung / Umgang mit Hochspannung

Was wird benötigt:

– Lötkolben mit feiner und spitzer Lötspitze
– Lötzinn
– 3adriges Kabel (muss durch die Öffungen des original Einstellreglers passen!)
– Motorpotentiometer 2x10KOhm linear (Alps RK27112MC-LIN10K, bei Reichelt Elektronik für unter 20€)
Datenblatt: http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=B400%252FALPS-RK27112MC.pdf;SID=10TqsCJX8AAAIAAHFOyQAf908a87e43bf7bdf3c2a7f0d282537d5
– Gehäuse für das Motorpoti
– 10 KOhm Widerstand (je nach AD-Wandler auch ein anderer)
– einfaches Messgerät (Ohmmessung oder Durchgangsprüfung)
– 5V Gleichspannungsversorgung (Steckernetzteil o. ä.)

So, nun kanns los gehen.

1. Am besten die Pumpe ausbauen.
2. Pumpendeckel öffnen

3. Den original Einstellregler vorsichtig aus dem eingebauten Poti herausziehen. Geht recht schwer, da hilft mit einem kleinen Schraubendreher von innen gegendrücken. Bitte immer mit mäßigem Druck arbeiten!

4. Da die Pumpenplatine nicht so einfach aus der Pumpe auszubauen ist, bleibt nichts anderes übrig das vorhandene Poti durch leichtes Hin- und Herbewegen herauszubrechen. Nicht mit starken Druck arbeiten, sonst wird die Platine eventuell zerstört und macht die Pumpe unbrauchbar.

5. Jetzt sieht man die 3 Lötanschlüsse des Poti.

6. Nun bereiten wir das Kabel vor:
– Die Enden der 3 benötigte Adern kurz abisolieren und ganz wichtig die Enden verzinnen!

7. Vorsichtig und behutsam die 3 Adern an die 3 Lötanschlüsse anlöten. Belegung (Farben) merken.

8. Jetzt testen wir, ob wir verbindung haben, mit dem Durchgangsprüfer vom Ende jeder Ader zur Pumpe.

9. Alles OK?
– Wenn ja Deckel wieder auf die Pumpe setzen und weiter bei 10.
– Wenn nein, Fehler suchen und beseitigen.

10. Die Pumpe kann jetzt oder später eingebaut werden.

11. Das das Motorpoti ja ein zwillings Poti ist, wählen wir eines davon für unsere Pumpe aus und belegen die 3 nebeneinanderliegenden Pins nach folgendem Schaltplan:

Ganz wichtig: der Mittelanschluß der Pumpe muss auf den Mittelanschluß des Poti!

Vertauscht man den linken und rechten Anschluß, muss man dann gegen den Uhrzeigersinn drehen um die Pumpenleistung zu erhöhen.

12. Fertig mit dem Umbau der Pumpe, es geht aber noch weiter!

13. Zur Remotesteuerung benötigen wir 2 Relaiswechsler unserer Heizungssteuerung und eine 5V Stromversorgung.
Den Motor des Motorpoti wie im Schlatplan beschrieben anschliessen. Je nach dem welches Relais geschlossen wird, dreht der Motor im- oder gegen den Uhrzeigersinn. Sind beide Relais gleichzeitig geöffnet oder geschlossen passiert nichts.

So, jetzt ist die Steuerung auch schon fertig.

14. Das „Schmankerl“
Da wir ja noch ein Poti von den zweien übrig haben, können wir auch noch eine Statusanzeige bauen (siehe Schlatplan).
Meine AD-Wandler haben 2,5V Referenzspannung, somit benötige ich einen Spannungsbereich von 0V – 2,5V.
5V habe ich ja mit der Spannungsversorgung.
Jetzt noch einen Spannungsteiler bauen.
10KOhm das Poti – 10KOhm Widerstand zwischen 5V und Poti, schon habe ich am Mittelabgriff des Poti 0-2,5V anliegen.

15. Das Ganze sollte in ein Einfaches Plastikgehäuse eingebaut werden.

Viel Spaß beim Nachbauen.

Ach ja, was kostet das ganze?
Mit Gehäuse unter 30€ inkl. Versand bei Reichelt.

LG kaninchen



8 Antworten
kaninchen antwortete vor 12 Jahren

Hallo,

HartlBe hat mich gebeten noch ein wenig mehr über den Umbaugrund zu schreiben.

Dies tue ich natürlich gerne.

Da meine Heizungssteuerung weder einen PWM noch einen 0V-10V Ausgang hat, ich aber genügend Relaisausgänge besitze habe ich versucht eine Lösung für meine vorhandenen Laing Pumpen umzusetzten.

Diese preiswerten Hocheffizienzpumpen (< 100€) lassen sich nur Manuel per Hand regeln.

Die Lösung nach dem Umbau lässt nun beides zu, sowohl die Handregelung als auch die automatische mit den zwei Relais über meine Heizungssteuerung.

Gerade bei meiner Solaranlage kommt mir diese Steuerung sehr entgegen. Wenn die Sonne voll auf die Kollektoren trift brauche ich eine hohe Pumpenleistung. Wenn es aber ein trüber Tag ist, bekomme ich nicht die hohen Temperaturen für meinen Warmwasserspeicher wenn die Pumpe volldampf läuft. Mit der geregelten Pumpe ist das optimal.

Somit kann ich auch den Kauf der teuren regelbaren Pumpen umgehen. Für rund 125€ ist diese Pumpe mit Umbau unschlagbar.

Allerdings sollt man halt bedenken, dass die Garantie erlischt. und man auch mal beim Fehleversuch knapp 100€ vernichtet. Ein Trost dabei bleibt, man hat ausser der Elektronik auch noch die anderen Teile als Ersatz vor Ort.

Bei weiteren Fragen einfach hier posten.

Ach ja, das sollte mit anderen Pumpen auch gehen, aber Achtung erst nachschauen ober diese auch genau so gergelt wird, und ob es das gleiche Potentiometer ist.

LG kaninchen

uz_ohio antwortete vor 12 Jahren

moin moin,

das mit den geregelten pumpen finde ich auch sehr sinnvoll, ich habe eine IMP als ladepumpe zwischen buderus und speicher eingebaut, das ding startet bei 65°C und die drehzahl steigert sicht mit zunehmender rücklauftemperatur, ich bin sehr zufrieden und den kessel schont es auch

grüße
uwe

HartlBe antwortete vor 12 Jahren

Habe von Laing eben folgende Nachricht bekommen:
_____________________________________________________________

Sehr geehrter Herr Hartl,

die moderne Alternative zur analogen Drehzahlregelung über Phasenanschnitt- oder Wellenpaketansteuerung ist die digitale Pulsweitenmodulation. Wir haben Hocheffizienzpumpen mit PWM-Steuereingang im Sortiment, die gezielt an OEM-Kunden für Heizungs- und Solaranlagen verkauft werden, um mit entsprechenden Reglern gemäß der Regelungsparameter des jeweiligen Systems angesteuert zu werden. Diese Sondermodelle sind nicht über den Großhandel verfügbar, da es bislang keinen gemeinsamen PWM-Standard für alle Pumpen und PWM-Regelungen gab. Eine Änderung zeichnet sich seit kurzem ab, so daß hier eine neue Entwicklung in Gang gekommen ist.

Mit freundlichen Grüßen / Best regards

Christopher Frank

Xylem Water Systems Deutschland GmbH
Wilhelm-Pfitzer-Strasse 26
70736 Fellbach / Germany
Phone: +49 (0) 711 / 55 375 – 16
Mobile: +49 (0) 172 6000 411
Fax: +49 (0) 711 / 55 375 – 33
Chris.Frank@xyleminc.com
http://www.laing.de, http://www.lowara.de

kaninchen antwortete vor 12 Jahren

Hallo Bernhard,

ja, das hatte ich im Internet auch schon gelesen, dass Laing seine automatisch regelbaren Pumpen nur an OEMs vertreibt.
Diese sind auch nicht bei den großen Internethändlern zu finden.

LG kaninchen

Spaetzuender antwortete vor 11 Jahren

Hallo Ihr,
auf der Suche nach Tipps, wie dieser doofe
Kabel-Terminal funktioniert, bin ich hier gelandet.
Ich habe mir die Laing Pumpe gekauft und der Terminal ist mir ein Rätsel, wie er die Litze aufnimmt. Sieht bei mir aus, wie auf den Fotos in diesem Thread.
Wie funktionieren die weißen Hebel oben auf dem grünen Gehäuse?
Sie gehen nur etwa zwei Millimeter vor und zurück, aber nicht hoch oder runter, bzw. geben irgend etwas frei, wo dann ein Kabel rein könnte.
Vielleicht habe ich ja irgendwie zu viele Bäume vorm Wald, aber ohne Gewalt anzuwenden, komme ich nicht weiter.
Danke für eure Hilfe.

Dirk

kaninchen antwortete vor 11 Jahren

Hallo,

die Kabelklemmen sind recht schwergängig. Einfach mit einem Schraubendreher die weisen Nippel nach hinten (von den Löchern der Kabeleinführung weg) schieben und die Kabelenden einführen. Bei starrem Kabel ohne Hilfsmittel, bei Litze (flexiblem Kabel) unbedingt Andernendhülsen benutzen.

LG kaninchen

Spaetzuender antwortete vor 11 Jahren

Besten Dank.

In die Richtung hatte ich es natürlich auch versucht, mich aber nicht getraut, dermaßen stark dagegen zu drücken. Die Platine macht schon einen netten kleinen Bogen…

Gruß,

Dirk

Karl Haue antwortete vor 6 Monaten

Hallo,

ich habe genau diese Pumpe und es scheint was mit der Temperaturabschaltung defekt zu sein.

Die Pumpe bekommt Strom, läuft aber nicht an.

Passiert nur sporadisch aber ich denke die Übertemperaturerkennung liefert hier irgendwelche falschen Werte.

Hat jemand einen Schaltplan für die Pumpe, bzw. wie wir die Übertemperatur erkannt, welches Bauteil ist dafür zuständig?

Gruß Karl