Guten Tag zusammen, auch ich bin neu hier und habe ein paar Fragen. Habe derzeit einen Erdgaskessel für ca 250 qm2 Wohnfläche in Betrieb, das Haus ist aus den 60er Jahren und nur unzureichend gedämmt Fenster und Dach jedoch sind auf neustem Stand. Nach allem was ich bisher erfahren habe, möchte ich einen DC 30 GSE mit 3000L Pufferspeicher einbauen. Mir stellt sich die Frage ob die Leistung des Kessels ausreicht, der Unterschied zwischen GS,GSE und GSX ist mir nicht klar, auch würde mich interresieren, ob jemand in meiner Nähe, ich Wohne im Raum Grevenbroich, bereits eine solche Anlage betreibt und ein Kontakt möglich ist?
Besten Dank im Voraus und viele Grüße.
Achim
Hallo Walker,
rein gefühlsmäßig denke ich schon, daß der DC30GSE die richtige Wahl ist (habe auch so ein Teil). Aber um das genauer zu beurteilen, braucht es ein paar Infos mehr.
Gehe mal links auf „Hilfe“ und blättere etwas nach unten. Bitte Diese Standardfragen so gut wie möglich beantworten.
Zu den unterschiedlichen Kesseltypen kannst Du in ATMOSpedia nachlesen.
Hahneko
Hallo Walker,
250 qm und schlecht gedämmt.Bei dieser Konstellation (sollten keine weiteren Dämmaßnahmen geplant sein)ist der 30iger mit 3000l Puffer bischen schwach. Er wird das Haus wohl schon warm bekommen, aber wenn es kälter wird bist Du wahrscheinlich nur am nachheizen. Deswegen würde ich lieber den 40iger mit mehr Puffer wählen.
Gruß
Michael
Da muss ich Ellern voll zustimmen !
Nimm dafür einen 40 er mit 3000 – 4000 Litern Puffer und du bist
zufrieden.
Der 30 er hat da schon seine Grenzen.
Du musst auch davon ausgehen wenn du Weichholz verheitzt und keine Lambdaregelung hast das der Kessel nur ca. 2/3 der Leistung bringt.
Also würdest du etwas über 20 KW kommen, deshalb auch der 40 er.
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können