Fragen und AntwortenVorstellung meiner Atmos-Anlage..
cuedog antwortete vor 15 Jahren

hust….äh Attack DPX 25 Standart meine ich

Hallo zusammen.

So ihr Atmosianer(hoffe das heisst so) nun wie versprochen die Vorstellung meiner Heizungsanlage…Erstmal danke an alle die mich beraten in dem anderem Tread beraten und mir geholfen habe. Letztendlich habe ich mich aufgrund des besseren Preises auf den Großhandel hier vor Ort(1600Euro) und dem Ansprechpartner den ich dadurch bei Problemen habe gegen einen Atmos Kessel entschieden.

Also erstmal der Kessel macht was er soll…. warmes Wasser. Und auch ganz ordentlich denke ich. Be und Entladung der Puffer klappt auch super. 2 Baustellen hab ich allerdings noch.

Baustelle 1 RLA(ESBE LTC 100)

Folgendes Problem…da in der RLA nur eine 60 Grad Patrone verbaut war habe ich vor Inbetriebnahme gleich ne 75er verbaut. Problem ist ich bekomme die Wärme aus dem Kessel nicht weg. Pumpe steht auf Stufe 3. Verrohrung 28Cu-Rohr. Spätestens eine Stunde nach Kesselstart sind 90Grad Kesseltemperatur erreicht und ich muss das Gebläse durch das Kesselthermostat abschalten lassen da sonst die TAS kommt. Also hab ich erstmal wieder die 60er verbaut und die Pumpe auf Stufe 2 gestellt. Jetzt liegt die Kesseltemperatur wärend des Abbrands irgentwo zwischen 70 und 80 Grad. Erst gegen Ende des Abbrads wenn die Puffer schon einigermaßen geladen sind steigt sie auf über 80 bis 90Grad. Vorteil ist das die Puffer jetzt gleichmäßiger durchgeladen werden. Aber schadet das dem Kessel irgentwie auf Dauer??

Baustelle 2….Lufteinstellung des Kessels….

Werkseitig ist das Verhältnis der Verbrennungsluft primär voll auf also Stufe 10 und sec auf Stufe 3 eingestellt. So sollen laut Hersteller die besten Emissionswerte erreicht werden. Problem dabei ist der Kessel ruck zuck runtergebrannt ist bei einer Abgastemperatur von ca 160 Grad. Hatte irgentwie das Gefühl das mir der Brennstoff regelrecht aus dem Kessel gesaugt wurde. Habe jetzt primär mal auf Stufe 4 zurückgedreht und jetzt brennt der Kessel wesentlich länger hab ich den Eindruck. Vergasung haut auch hin. Mit der Einstellung liegt Abgastemperatur so zwischen 150 und 170 Grad. Also noch unverändert.Da ich den Kessel gestern sauber gemacht habe und ich morgen erst wieder anheizen muss da Puffer noch voll werde ich morgen oder übermorgen mal ein paar Bilder von der Brennkammer und der Asche machen, daraus können ja die Abbrandexperten schon einiges schließen. Ich verbrenne im Moment auch noch Holz das leider nicht die Optimale Länge hat. Scheite und Röllerchen von den Ästen sind so zwischen 30 und 40 cm lang(eher 30). Holz stammt von einem Nussbaum den wir bei einem Bekanntem umgelegt haben. Damals war noch das Thema Kaminofen aktuell,deshalb nur die kurzen Scheite. Aber wie gesagt Fotos folgen.

So hier nun Bilder von der Anlage….

Kessel und die meine alte Junkerstherme die jetzt erstmal Urlaub hat….

Kessel und Puffer 1….

Puffer1,WW im Durchlauf(Edelstahlwellrohr) Heizkreispumpe und Mischer mit Witterungsgeführter Regelung…

Puffer 2…

Meine alte selbst gebastelte Regelung die bisher meine Therme am Puffer und die Heizkreispumpe gesteuert hat.Der Roth Regler steuert jetzt die Pumpe der RLA.(Restwärmenutzung des Kessels)

Mein abgedrehter Gashahn

Mein Krüppelholz….na ja macht auch ne warme Bude

So ihr Atmosianer…lästern und Kritik erwünscht



13 Antworten
Volli antwortete vor 15 Jahren

Hallo,

schön das hier auch mal ein anderer Kessel gezeigt wird.
Schaut doch gut aus das Ganze.
Einige Dinge die immer wieder nicht berücksichtigt werden hast du beachtet.
-Rauchrohr leicht steigend
-Abgastermometer mit Schleppzeiger
-dick isolierte Leitungen

Jetzt liegt die Kesseltemperatur wärend des Abbrands irgentwo zwischen 70 und 80 Grad. Erst gegen Ende des Abbrads wenn die Puffer schon einigermaßen geladen sind steigt sie auf über 80 bis 90Grad. Vorteil ist das die Puffer jetzt gleichmäßiger durchgeladen werden. Aber schadet das dem Kessel irgentwie auf Dauer??

Nein schadet nicht. Das ist bei termischen Mischern nunmal so.

Ich wünsche dir viel Spass an deiner Anlage.

Dieter_R antwortete vor 15 Jahren

Hallo cuedog

Sieht soweit alles gut aus ABER….

Auf dem zweitletzten Bild unten links klar zu sehen…

Du trinkst das falsche Bier!!

Ich wünsch dir viel Spaß mit deiner Anlage

Dieter

neophyte085 antwortete vor 15 Jahren

hallo

sieht doch alles recht ordentlich aus, ich hab auch die esbe RLA aber mit ner 55er patrone,….. geht super,pufferladepumpe hab ich auf der ersten stufe. brauchst dir keinen kopf wegen haltbarkeit, durchrosten oder sonstigen machen.wie hast du deine grundfos alpha2 eingestellt? ich hatte meine auf dem autoadapt jetzt fahr ich jedoch mit der kleinsten einstellung(6-7watt) reicht bei mir vollkommen, da ich im erdgeschoss bin.

mfg christian

cuedog antwortete vor 15 Jahren
neophyte085:
hallo

sieht doch alles recht ordentlich aus, ich hab auch die esbe RLA aber mit ner 55er patrone,….. geht super,pufferladepumpe hab ich auf der ersten stufe. brauchst dir keinen kopf wegen haltbarkeit, durchrosten oder sonstigen machen.wie hast du deine grundfos alpha2 eingestellt? ich hatte meine auf dem autoadapt jetzt fahr ich jedoch mit der kleinsten einstellung(6-7watt) reicht bei mir vollkommen, da ich im erdgeschoss bin.

mfg christian

Dann bin ich ja beruhigt. Vom Pufferladeverhalten gefällt mir die 60er auch viel besser.

Ja hätte mir auch gewünscht mehr Zeit für den eigentlichen Heizraum an sich zu haben…Fußboden Fließen,Wände usw aber da hab ich noch andere Baustellen im Haus die erstmal wichtiger sind.

Habe die Alpha 2 immo noch auf Autoadapt. Läuft mit der jetzt reduzierten VL-Temp des Heizkreises durch die neue Regelung mit 10-12 Watt. Vorher mit 55Grad direkt aus den Puffer mit 8 Watt. Muss die anderen Einstellungen mal testen.

420 antwortete vor 15 Jahren

Hallo,

sieht ja gut aus. Und wenn die anderen Baustellen fertig sind, gehts wahrscheinlich wieder im Heizungsraum weiter.

Rohre scheinen auch gut isoliert zu sein. Vielleicht später noch einmal etwas mehr Pufferisolierung.

Grüße

Franz

cuedog antwortete vor 15 Jahren

So jetzt mal an die Abbrandspezialisten von euch…..

Laut Hersteller ist beste Einstellung auf Emissionswerte bezogen primär Sufe 10/10 und sec 3/10. Ich hatte aber das Gefühl das mir der Brennstoff förmlich auch dem Kessel gesaugt wurde mit dieser Einstellung. Deshalb hab ich mal ein wenig verstellt. Es gab nach dem schließen der Anheizklappe eine verpuffung im Kessel aber sonst brannte er ganz gut.

Hier die Bilder nach dem letzten Abbrand. Einstellung primär Stufe 4/10 sec Stufe 2/10. Abgastempertur lag so zwischen 150-170GRad.

Was meint ihr??

Monty antwortete vor 15 Jahren

Hallo cuedog,

Ich bin kein Verbrennungsspezialist, wurde aber sagen nach dem Wärmetauscher ist normal.
Das Holz in der Füllkammer sollte nicht voll brennen. Ist die AHK dicht ?
Der Teer ist normal. Aber die großen Stücke in der Brennkammer sind zu viel. Also keine optimale Verbrennung mit der Sekundärluft.

cuedog antwortete vor 15 Jahren
Monty:
Hallo cuedog,

Das Holz in der Füllkammer sollte nicht voll brennen. Ist die AHK dicht ?

Hatte für das Bild die AHK geöffnet da sonst der komplette Keller unter Rauch steht,deshalb brennt das Holz so stark.

Monty antwortete vor 15 Jahren

Hallo cuedog,

Dann ist ja gut.

Was mich noch stört ist die Einschichtung des Holzes.
Liegt bei Dir kreuz und quer.
Ich schichte meinen HV ordentlich ein. Geht auch mehr rein.
Und ich lege mein Holz hinein, nicht werfen, ist besser für die Keramik.

cuedog antwortete vor 15 Jahren
Monty:
Hallo cuedog,

Dann ist ja gut.

Was mich noch stört ist die Einschichtung des Holzes.
Liegt bei Dir kreuz und quer.
Ich schichte meinen HV ordentlich ein. Geht auch mehr rein.
Und ich lege mein Holz hinein, nicht werfen, ist besser für die Keramik.

Ja hatte ordentlich eingeschichtet. Kuck dir das Bild weiter oben an was ich immo verheize. Ist leider viel zu kurz so das es sich nicht immer schön einschichten lässt und auch des öfteren ein Hohlbrand ensteht weshalb ich stochern muss. Deshalb sieht es so wild aus in der Brennkammer

Monty antwortete vor 15 Jahren

Hallo cuedog,

Alles klar.
Durch das herumstochern erklärt sich auch die größeren Aschestücke in der Brennkammer.

ATMOSFAN1 antwortete vor 15 Jahren

Hallo cuedog,

hatte Dir ne Private Nachricht geschrieben.
Ist sie angekommen?

Gruss
Atmosfan1

cuedog antwortete vor 15 Jahren

@Atmosfan1 hast Post.

@Abbrandspezialisten

Lässt mal hören…Einstellung Ok so??