Hallo Miteinander,
nach etlichen Versuchen, habe ich es geschafft, Forumsmitglied zu werden…
Kurz zu mir und meiner Anlage: Seit März bin ich stolzer Besitzer eines Eigenheims (na ja, der Großteil gehört noch der Bank… ). Zum Inventar gehört auch ein Atmos DC 40 GS, angeschlossen an einen 3000l Pufferspeicher (inkl. Laddomat 21).
Den Sommer über habe ich den Ofen nur 1-2 Mal die Woche laufen um warmes Wasser zu erhalten (im Pufferspeicher ist eine 200l Nutzwasserpatrone). Jetzt in der kälteren Jahreszeit läuft der Ofen jeden Tag. Jedoch stellt sich nach einer längeren Laufzeit (meist nach der dritten Ladung Holz)folgendes Problem dar: Wenn der Ofen schon längere Zeit läuft, steigt die Abgastemperatur auf knappe 250°C an (sonst nur zwischen 150°C und 180°C). Die Wärmeentwicklung ist dann so groß, daß die Temperatur im Kessel zu stark ansteigt und
neben der Wasserpumpe (Laddomat) meist auch gleichzeitig das Überhitzungsventil aufmacht. Was kann machen, so daß die Wasserpumpe bei Temperaturen <90° zu pumpen beginnt, so daß es zu keiner Überhitzung kommt?
Reichen Euch diese Angaben oder benötigt Ihr noch was?
Gruß Nikolaus
Hallo Nikolaus,
ich habe den gleichen Kessel allerdings keinen Ladomat.
Auf welcher Stufe betreibst du deine Pumpe im Ladomat (Drehschalter an der Pumpe)?
Wie voll sind zu dem Zeitpunkt deine Puffer?
In welcher Stärke ist die Verrohrung zwischen Kessel und Puffer ausgeführt?
Läuft die Ladomatpumpe wirklich nicht unter 90C°?
Gruß Nikolaus,
an Deinem Kessel hast Du auf der rechten Seite hinten in ca. Kesselmitte den Lufteintritt. Darüber befindet sich eine Klappe (diese Klappe hat noch eine Einstellschraube die ca. 2-4 mm noch Luft frei läßt wenn diese unten ist) die an einer Kette oben am Heizregulator angehängt ist. Dieser Heizregulator ist eingeschraubt im Kesselvorlauf Rohr.
Wie Du Dein Problem beschreibst ist dieser Regler bzw. Kette nicht richtig eingestellt. An diesem Regler kannst Du eine Temperatur einstellen.
Wenn Dein Kessel 80° anzeigt den Regler auch auf 80° und die Kette so einhängen das die Klappe unten bündig zu macht.
Somit wird die Luftzufuhr in etwa bei 80° Vorlauf- und auch Kesseltemperatur geregelt.
Die Laddomat Pumpe muß ständig laufen. Wie soll sonst der kleine Kesselkreislauf den Thermostat (eingestellt auf 61 -75° je nach Typ)aufmachen und den großen Wasserkreislauf in die Puffer freigeben!
In Deinem Beitrag hast du keine Puffertemp. erwähnt!! In welchem Bereich liegen die denn? Wenn Du schreibst nach der dritten Ladung…. könnte es auch sein das die Puffer voll sind d.h. oben und unten über 80°?
Hallo Nikolaus,
willkommen im Forum!
Zunächst mal halte ich die Abgastemperatur von 150°-180° C für zu niedrig (GS-Serie!). Habe leider meine Tabelle mit den Abgastemperaturen nicht zur Hand und ATMOS.cz hat diese Werte nicht mehr in den technischen Daten. Sieh mal in Deine Kesselunterlagen.
Nur mal zum Vergleich: bei meinem DC32GS beträgt sie 210° C. Müßte bei Deinem auch so sein.
Die Luftregelstange muß eingestellt werden. Anleitung in der ATMOSpedia. Hier: http://f3.webmart.de/f.cfm?id=3095119&r=threadview&t=3671908&pg=1
Daß die Abgastemperaturen bei fortschreitender Verbrennung ansteigen, ist normal. Wenn das Feuer so richtig loslegt, entsteht mehr Hitze, dadurch mehr Auftrieb im Schornstein, mehr Sog/Luftzufuhr, mehr Verbennung, mehr Auftrieb usw.
Hier braucht es einen Zugregler („Nebenluftvorrichtung“) im Kamin, der bei zunehmendem Auftrieb öffnet und Luft hereinläßt. Dadurch wird der Auftrieb gedrosselt und die Abgastemperatur stabilisiert.
Du schreibst:
„Was kann machen, so daß die Wasserpumpe bei Temperaturen <90° zu pumpen beginnt, so daß es zu keiner Überhitzung kommt?“
Der Laddomat und seine Pumpe muß natürlich DAUERND laufen genau wie der Ventilator. Wenn die Hitze trotzdem nicht weggebracht werden kann, braucht der Laddomat eine andere Patrone mit niedrigerem Wert. Der Laddomat öffnet dann früher.
Wenn der Laddomat richtig angeschlossen wurde, läuft die Pumpe immer mit, wenn auch der Ventilator läuft. Sollte das nicht der Fall sein, stimmt irgendwas nicht.
Viel Erfolg!
Juergen_S
Hallo,
ich habe auch eine 40GS mit 3000l Speicher.
Die Abgastemperatur sollte immer um die angegebenen 250°C liegen. Das ist bei mir auch so. Ich schaffe es im Moment mit einer Ladung die 3000l aufzuheizen.
Wenn Du 3 Ladungen brauchst und Deine Abgastemperatur so niedrig ist wirst Du im Winter keinen Spaß mit Deinem Kessel haben.
Wie heizt Du an?
Steht der linke Regler auf max?
Es müssen Pumpe und Lüfter durchgängig laufen!
Die Luftklappe hinten muß beim Anfeuern offen sein, und sich im Betrieb, bei 80°-90°C Wassertemperatur (Einstellung an rotem Regler)schließen. Ein kleiner Spalt (Anschlag Schraube)bleibt offen.
Wie hoch ist Deine Kesseltemperatur wenn Du 150°C Abgastemperatur hast?
Gruß
Tom
Interessiert mich auch. Bitte am Laddomat ablesen.
Welche Patrone ist im Laddomat verbaut, bzw. lies einfach mal alle 3 Thermometer ab, ca. 1,5 Stunden nach anfeuern.
Gruß Manuel
Hallo Holzos,
Hier wird mal wieder viel vermutet.
Ich würde vorschlagen, beschreibe uns mal Deine Vorgehensweise den Kessel anzuheizen.
Wie und in welcher reihenfolge gehst Du vor ?
Hallo Miteinander,
‚tschuldigung das ich mich solange auf Eure Antworten nicht gemeldet habe. Trotzdem aber vielen Dank für Antworten!!!
In der Zwischenzeit habe ich das Problem selbst lösen können: Ich habe das Bedienrädchen des Rauchasthermostaten immer zu weit nach rechts gedreht. Nach vielen Probieren habe ich eine Position gefunden, in der der Kessel nicht mehr in Überhitzung geht.
Aber etwas hat mich an Euren Antworten noch aufhorchen lassen. Manche schreiben von Euch das die Pumpe dauernd laufen muss. Bei mir läuft die Pumpe erst an, wenn Temperaturen von ca. 90°C im Kessel erreicht werden. Ist die Wärmeentwicklung noch nicht so groß, daß die Kesseltemperatur auf ca. 85°C heruntergeht, schaltet sich die Punmpe wieder ab und der Kessel wird wieder auf 90°C aufgeheizt. Bei großer Wärmeübertragung fällt die Temperatur allerding nicht unter 85°C und die Wasserpumpe förderd „dauernd“. Meint Ihr diesen Zustand?
Und dann noch eine Frage: Die Patrone des Ladomat wurde erwähnt „braucht der Laddomat eine andere Patrone mit niedrigerem Wert„. Das wäre natürlich grundsätzlich die Lösung, das bei kleineren Werten die Pumpe zum laufen beginnt. Welche Komponente bestimmt eigentlich, daß die Pumpe bei mir bei ca. 90°C zu starten beginnt? Mit o.g. Einstellung startet die Pumpe zwar so frühr, daß es zu keiner Überhitzung mehr kommt, aber so richtig komme ich von den 90°C nicht weg. Allerdings brauche ich aber auch diese hohen Temperaturen, so daß mein Puffer bis auf 80°C aufgeladen werden kann.
Viele Grüße,
Nikolaus
Etwas habe ich noch:
Die Einstellmöglichkeiten und Bedienungsfehler bei dieser Heizung können enorm sein, wenn man die Heizung nicht selbst eingebaut hat und die Bedieungsanleitung hilft mir auch nicht immer weiter. Gibt es nicht sowas wie einen Kundendienst, der sich den Betrieb und die Einstellungen etwas genauer anschauen kann? Durch vieles Probieren konnte ich schon einiges in Erfahrung bringen, aber ich bin noch immer so unsicher, daß ich nicht weiß, ob man etwas besser machen kann oder es vielleicht so gar ganz falsch gemacht hat.
Viele Grüße,
Nikolaus
Hallo Holzos,
deine Beschreibung deutet darauf hin, dass du die Kesselwassertemperatur zu hoch eingestellt hast. Diese sollte nie auf Max. stehen, da bei plötzlicher ansteigender Heizungsenergie, die Wärmemenge nicht schnell genug abgeführt werden kann. Dann soll der Lüfter abschalten und dem Ladomat Gelegenheit gegeben werden, die Energie abzuführen.
Wird das nicht gemacht powered sich dein Kessel auf 250°C auf
und die TAS kommt.
Es könnte natürlich auch ein anderes Einstellproblem sein.
Also, erst mal den Kesselwasserthermostaten kleiner stellen und beobachten!
Mit freundlichen Grüssen
Claus_Kriews
Hallo Nikolaus,
„Bei mir läuft die Pumpe erst an, wenn Temperaturen von ca. 90°C im Kessel erreicht werden. Ist die Wärmeentwicklung noch nicht so groß, daß die Kesseltemperatur auf ca. 85°C heruntergeht, schaltet sich die Punmpe wieder ab und der Kessel wird wieder auf 90°C aufgeheizt. Bei großer Wärmeübertragung fällt die Temperatur allerding nicht unter 85°C und die Wasserpumpe förderd „dauernd“. Meint Ihr diesen Zustand?“
Ich habe einen Verdacht: Die Bedienung des Rauchgasthermostaten erfolgt falsch.
Der linke Regler legt fest, wann Ventilator und Pumpe eingeschaltet werden. Dieser Regler steht beim Anheizen noch auf „12:00 Uhr“-Position. Dann wird angeheizt: untere Tür auf, Anheizklappe offen.
Sobald die Abgastemperatur ca. 100° erreicht hat, Tür zu, Anheizklappe zu. Rauchgasthermostat nach links drehen, bis Laddomat und Ventilator anlaufen.
Wenn die AGT die Soll-Temperatur 220° erreicht hat, Rauchgasthermostat auf ca. „12:00 Uhr“ stellen (Beschriftung: „Betrieb“).
Wenn der Kessel ausgebrannt ist, schalten sich Laddomat und Ventilator nach Unterschreiten der AGT automatisch wieder aus.
Das würde ich zunächst so handhaben. Dann wird vorher auch schon Wärme abgeführt. Danach sehen wir weiter.
Frohes Schaffen!
Juergen_S
Hallo Holzos,
Wie ich schon mal fragte, wie heizt Du an?
Den rechten Thermostat nach links drehen, den Betriebsthermostat ( der neben den Kesselwasser Thermometer )
auf rechts Anschlag.
Pumpe und Ventilator sollten gleich laufen.
Lass die untere Tür und Anheizklappe zu. Wenn der Ventilator gleich läuft, Kleinholz auf die Düse Anzünder darauf und die Flamme sollte nach unten gesaugt werden. Dann kannst Du den Ofen vollmachen.
Wenn 150° AGT erreicht sind Obere Tür zu und fertig.
Hallo Miteinander,
nach etlichen Versuchen, habe ich es geschafft, Forumsmitglied zu werden…
Kurz zu mir und meiner Anlage: Seit März bin ich stolzer Besitzer eines Eigenheims (na ja, der Großteil gehört noch der Bank… ). Zum Inventar gehört auch ein Atmos DC 40 GS, angeschlossen an einen 3000l Pufferspeicher (inkl. Laddomat 21).
Den Sommer über habe ich den Ofen nur 1-2 Mal die Woche laufen um warmes Wasser zu erhalten (im Pufferspeicher ist eine 200l Nutzwasserpatrone). Jetzt in der kälteren Jahreszeit läuft der Ofen jeden Tag. Jedoch stellt sich nach einer längeren Laufzeit (meist nach der dritten Ladung Holz)folgendes Problem dar: Wenn der Ofen schon längere Zeit läuft, steigt die Abgastemperatur auf knappe 250°C an (sonst nur zwischen 150°C und 180°C). Die Wärmeentwicklung ist dann so groß, daß die Temperatur im Kessel zu stark ansteigt und
neben der Wasserpumpe (Laddomat) meist auch gleichzeitig das Überhitzungsventil aufmacht. Was kann machen, so daß die Wasserpumpe bei Temperaturen <90° zu pumpen beginnt, so daß es zu keiner Überhitzung kommt?
Reichen Euch diese Angaben oder benötigt Ihr noch was?
Gruß Nikolaus
…, 12.Antwort und der Esel —,
wenn man den Abgastemperatur – Thermostat – Schalter I zu weit nach rechts dreht
ja dann schaltet natürlich das Gebläse und die Ladomat – Kesselkreispumpe
erst einmal ab
Bis der Kessel sich langsam (Naturzugmodus) soweit erwärmt —
daß der Not-Thermostat-Schalter die Ladomatpumpe wieder einschaltet,
fällt die Kesseltemperatur jetzt unter den eingestellten Wert am
Kesselwasser-Thermostat-Einstellregler wird das Gebläse auch noch dazugeschaltet,
daß ist aber nicht von langer Dauer — derweil
der Not-Thermostat-Schalter die Ladomatpumpe inkl. Gebläse wieder abschaltet
Warum wohl —?—
genau weil die Abgastemperatur noch nicht so schnell angestiegen ist
um den Einschaltpunkt des Abgastemperatur – Thermostat – Schalter I zu überspringen,
aus diesem Grunde wird der Kessel-Not-getaktet.
Daß ist beim hochfahren — so natürlich nicht vorgesehen, der Rest inkl. Abhilfe erklärt sich hoffentlich von selbst
der Esel — immer noch
,
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!