Guten Tag
Kann mir vielleicht jemand erklähren, für was der Laddomat überhaupt gut sein soll?
Weil bei mir startet dieser erst wenn der Kessel auf Temperatur gekommen ist und soweit ich das Heizschema verstanden habe, sorgt der ja für eine interne Zirkulation und öffnet dann die PAtrone bei 72°, damit das heiße Wasser vom Kessel nur noch in den Puffer gelangt… über die Schwerkraft.
Damit frage ich mich, wofür der überhaupt gut ist… weil die Schwerkraftzirkulation würde ohnehin beginnen wenn der Kessel auf Temperatur kommt.
ach ja, meine Kesseltemperatur sinkt nachts laut Thermostatanzeige auf 20°
Atmos D20P (im Moment nur Holzbetrieb)
Laddomat 21 Turbo mit original erste Patrone
TWL 1000liter Hygiene Puffer
TA HZR65 Steuerung
Hallo GrinGEO,
ich würde dann mal den Ladomaten elektrisch abklemmen also stromlos machen ( Kabelenden aber bitte isolieren gegen/wegen Stromschlag). Dann kannst du uns ja anschließend mitteilen ob die Puffer oder Anlage über Schwerkraft noch warm geworden ist. Ich würde mir aber schon mal einen Baustellenhelm aufsetzen fals du verheiratet bist könnt es sein das dir deine Frau dann mit dem Nudelholz oder der Bratpfanne eins drüber gibt weil es in der Bude kalt geblieben ist, ich könnt mir das wenigstens so vorstellen das das darauf hinaus läuft. Aber vielleicht gibt es deine Hydraulik ja her das deine Anlage über Schwerkraft komplett warm wird, wir warten mal ab.
Mfg. G.B.
Hallo GrinGEO,
ich würde dann mal den Ladomaten elektrisch abklemmen also stromlos machen ( Kabelenden aber bitte isolieren gegen/wegen Stromschlag). Dann kannst du uns ja anschließend mitteilen ob die Puffer oder Anlage über Schwerkraft noch warm geworden ist. Ich würde mir aber schon mal einen Baustellenhelm aufsetzen fals du verheiratet bist könnt es sein das dir deine Frau dann mit dem Nudelholz oder der Bratpfanne eins drüber gibt weil es in der Bude kalt geblieben ist, ich könnt mir das wenigstens so vorstellen das das darauf hinaus läuft. Aber vielleicht gibt es deine Hydraulik ja her das deine Anlage über Schwerkraft komplett warm wird, wir warten mal ab.
Mfg. G.B.
Laut Anleitung vom Ladomaten selbst lässt sich im falle eines Stromausfalles der gesamte Puffer über die Schwerkraft laden.
Ich hatte ja anfangs noch nicht den Heizkreismischer eignerichtet und die Schwerkraftbremse deaktiviert. Obwohl Laddomat alles aus war, wurde mir die Bude schlagartig Heiz, obowhl die Heizungspumpe aus war.
Erst beim genaueren hinsehen kam ich drauf, dass das ganze Haus gerade über Schwerkraft erwärmt wurde…
das finde ich ja megageil. weil damit brauche ich keinen Notstromaggregaten sollte im Winter hier die Strom-Leitung wieder abbrechen… yeah….
aber daher kommt ja auch meine frage: wofür bitte den Laddomaten… die Schwerkraft würde das ja auch machen… muss ja, oder?
Laut Anleitung vom Ladomaten selbst lässt sich im falle eines Stromausfalles der gesamte Puffer über die Schwerkraft laden.
Ich hatte ja anfangs noch nicht den Heizkreismischer eignerichtet und die Schwerkraftbremse deaktiviert. Obwohl Laddomat alles aus war, wurde mir die Bude schlagartig Heiz, obowhl die Heizungspumpe aus war.
Erst beim genaueren hinsehen kam ich drauf, dass das ganze Haus gerade über Schwerkraft erwärmt wurde…
das finde ich ja megageil. weil damit brauche ich keinen Notstromaggregaten sollte im Winter hier die Strom-Leitung wieder abbrechen… yeah….
aber daher kommt ja auch meine frage: wofür bitte den Laddomaten… die Schwerkraft würde das ja auch machen… muss ja, oder?
Der Laddomat dient zur Sicherstellung der Rücklauftemperatur und übernimmt die Pufferbeladung. Kann man auch anders realisieren, der Laddomat ist nur eine Möglichkeit.
Und deine HK-Pumpe hat damit nichts zu tun. Die kann ich bei uns auch aus machen. Mache ich dann den Mischer ganz auf, wird das Haus auch so problemlos warm. Allerdings geht ja dann auch die volle Temperatur an die Heizkörper.
Den Laddomat brauche ich dann trotzdem.
Zur Kesseltemperatur:
Was stört dich daran, dass die absinkt? Gehts zu schnell? Arbeitest du ohne Puffer?
Gruß Manuel
Der Laddomat dient zur Sicherstellung der Rücklauftemperatur und übernimmt die Pufferbeladung. Kann man auch anders realisieren, der Laddomat ist nur eine Möglichkeit.
Und deine HK-Pumpe hat damit nichts zu tun. Die kann ich bei uns auch aus machen. Mache ich dann den Mischer ganz auf, wird das Haus auch so problemlos warm. Allerdings geht ja dann auch die volle Temperatur an die Heizkörper.
Den Laddomat brauche ich dann trotzdem.
Zur Kesseltemperatur:
Was stört dich daran, dass die absinkt? Gehts zu schnell? Arbeitest du ohne Puffer?
Gruß Manuel
Hallo,
Die Schwerkraft macht das aber auch mit 20C° kalten Rücklaufwasser und dein Kessel soll min. 60C° Rücklauftemperatur haben. Wenn die Ladomatpumpe läuft drückt sie die Schwerkraftklappe zu und das Rücklaufwasser kann erst über die Patrone in den kleinen Kreislauf gelangen, wenn die erforderliche Rücklauftemperatur gesichert ist.
Hallo,
Die Schwerkraft macht das aber auch mit 20C° kalten Rücklaufwasser und dein Kessel soll min. 60C° Rücklauftemperatur haben. Wenn die Ladomatpumpe läuft drückt sie die Schwerkraftklappe zu und das Rücklaufwasser kann erst über die Patrone in den kleinen Kreislauf gelangen, wenn die erforderliche Rücklauftemperatur gesichert ist.
Aha, das heißt der Ladomat versucht nur möglichst die Eingangstemperatur am Kessel so hoch wie möglich zu halten, damit nicht 20° kaltes Wasser dort eindringt.
Theoretisch würde also die Schwerkraftzirkulation von Kessel zu Puffer auch ohne funktionieren. Man bräuchte den Laddomaten und seine Pumpe nicht.
Der Nachteil wäre aber dann die niedrige Eintrittstemperatur am Kessel und somit eine mögliche Korrosion, weil kalt auf Heiß stößt.
Habe ich das fürs erste so richtig Verstanden?
Wie sieht es genau mit der Laufzeit der Pumpe des Laddomante. Was wäre ideal? Soll die bei niedrigen Kesseltemperaturen laufen oder erst bei hohen? Vor allem das verstehe ich der Atmos Anleitung nicht.
Danke für die Hilfe…
Übrigens, meine Laddomat Pumpe gluggert noch ordentlich. Aber ich kriege diese blöde Luft nicht raus, egal wie und elche Kugelhähne ich schließe um mehr Druck aufzubauen. Es scheint fast so, als würde Luft permanent zirkulieren.
Soll denn der Schnellentlüfter denn permanet offen sein?
Liebe Grüße
Igor
Aha, das heißt der Ladomat versucht nur möglichst die Eingangstemperatur am Kessel so hoch wie möglich zu halten, damit nicht 20° kaltes Wasser dort eindringt.
Theoretisch würde also die Schwerkraftzirkulation von Kessel zu Puffer auch ohne funktionieren. Man bräuchte den Laddomaten und seine Pumpe nicht.
Der Nachteil wäre aber dann die niedrige Eintrittstemperatur am Kessel und somit eine mögliche Korrosion, weil kalt auf Heiß stößt.
Habe ich das fürs erste so richtig Verstanden?
Wie sieht es genau mit der Laufzeit der Pumpe des Laddomante. Was wäre ideal? Soll die bei niedrigen Kesseltemperaturen laufen oder erst bei hohen? Vor allem das verstehe ich der Atmos Anleitung nicht.
Danke für die Hilfe…
Übrigens, meine Laddomat Pumpe gluggert noch ordentlich. Aber ich kriege diese blöde Luft nicht raus, egal wie und elche Kugelhähne ich schließe um mehr Druck aufzubauen. Es scheint fast so, als würde Luft permanent zirkulieren.
Soll denn der Schnellentlüfter denn permanet offen sein?
Liebe Grüße
Igor
Manuel,
>Arbeitest du ohne Puffer?<
Atmos D20P im Holzscheitbetrieb (Pelletsilo noch nicht fertig)
Laddomant 21 Turbo
1000 Liter Pufferspeicher TWL KER1000
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Manuel,
>Arbeitest du ohne Puffer?<
Atmos D20P im Holzscheitbetrieb (Pelletsilo noch nicht fertig)
Laddomant 21 Turbo
1000 Liter Pufferspeicher TWL KER1000
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
nein mit einem 1000l TWL, ich habe die gleiche Anlage wie Du und bin auch noch im Holzscheitbetrieb da Pelletsilo nicht fertig ist.
nein mit einem 1000l TWL, ich habe die gleiche Anlage wie Du und bin auch noch im Holzscheitbetrieb da Pelletsilo nicht fertig ist.