Ich habe meine Anlage mit meinem neuen Kessel nun seit einem 1/2 jahr in Betrieb.
Ich heize mit einem DC 25 SP also 106 Liter Wasservolumen ein 1 Familienhaus mit ca 140qm Wfl.
Der Kessel bedient einen 1300 Liter Puffer mit 2 Solarwärmetauscher und 1 Ww Wärmetauscher.
Darüber hinaus wird der Puffer noch mit einem Kaminofen versorgt
welcher 7 KW Wasserleistung 3 Kw Heizleistung (Olsberg Tolima Aqua) ca. 40 Liter Wasservolumen.
Ich habe für die Anlage ein 180 Liter Ausdehnungsgefäß mit 1,5 Bar Vordruck verbaut, sowie für den Kaminofen nochmal ein 60 Liter
Ausdehnungsgefäß.
Da mein Druck bei Vollast, also der Puffer auf ca. 80 Grad kommt,
habe ich eine Erhöhung des Systemdruckes von ca. 0,5 Bar auf knapp
2 Bar. Wenn Systemtemp. auf unter 50 Grad sinkt liegt ein Druck von ca. 1,4 Bar an.
Kann einer von euch Profis mir das richte Volumen für ein Ausdehnungsgefäß errechnen.?
Viele Grüße an die Holzheizergemeinde
Hallo,
bei Reflex kannst dir ein Programm herunterladen und damit das ADG für deine Anlage berechnen.
Sonnige Grüße Reiner
moin,
1.Vordruck in den Gefässen prüfen , geht am besten durch
Kappen-Ventil und Gefässe drucklos machen
2. Gefässe sollten nach formelberechnung min. 300ltr ergeben.
3. kalte Anlage 40° 1,5 bar der theoretische wert bei 90° ergibt dann eine System druck von 1,8 bar
Gruß ReneM
das ging aber Fix. Vielen Dank für die beiden Tipps.
Also Reiner; habs bei Reflex einegegeben. Ergebniss = 200 Ltr.
Jetzt habe ich ja bereits schon 220 Ltr., wenn man beide Gefäße zusammenrechnet. :-(. Gibt es eventuell noch etwas zur position bzw. Einbau zu beachten.? Das 180er hängt direkt am Kessel und das 40er ebenfalls am Kaminofen.
Rene, darf ich Dich fragen wie Du auf die 300Ltr. kommst.?
Grüße
Vielen Dank an den Rohrverbieger.
Das Video ist einfach und gut.
Dann probiere ich das gleich mal aus.
Grüße