Fragen und Antwortenwie berechnet man die nötigen kw?
Bart9995P antwortete vor 12 Jahren

Hallo,
ich möchte mir eine Holzvergaserheizung von Atmos kaufen, ich weiß nur nicht wie viele kW ich benötige?!
Ich habe ein Backsteinhaus (Bj1903) ca 100m² nicht isoliert und nur eine 27er Wanddicke. Der Anbau ist von 1997, mit Hohlwand und neustens isoliert. Nächstes Jahr kommen noch 80m²neustens isoliert hinzu. Und vielleicht in ein paar Jahren noch 150m² auch neustens isoliert.
Wie viel kW brauche ich und wieviel Speicher wäre vorteilhaft??
Danke schon mal…



6 Antworten
Rohrverbieger antwortete vor 12 Jahren

Hallo

330 m² mal 70 W/m²= 23,1 kw

Da Du nicht zum Sklaven Deiner Heizung werden willst,solltest Du einen 50 kw Kessel in Betracht ziehen.
Zum Puffer:100 Liter/kw ergibt 5000 l Puffer.

HKruse antwortete vor 12 Jahren

mit den 23kw pro Stunde kann hinkommen,
das sind dann ca 500kw am Tag,
also 120kg Holz an den „härtesten“ Tagen.

Der GSX und ca 5000 L Puffer(umgebauter Gastank) passen zusammen.
In deinem Fall ist der große Füllraum wichtig und die längere Abbrandzeit.
Du mußt nicht so oft nachlegen wie bei den 40-50GSE.

Besser ist eine richtige Heizlastberechnung.

Meine „HolzLast“/Tag ist 80kg,
mit 4000 L Puffer“sammlung“ und gse40,
funktioniert gut,
aber GSX und Gastank wären bequemer und preiswerter..

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Feueresel antwortete vor 12 Jahren

…, wenn man mal nachließt, was HartlBe in seinen GSX investiert hat,
auch mit meiner Hilfe „geteilte Brennkammer“ um in nach seinen Vorstellungen zu kreieren;
hatte ich es bei meinem DC50GSE vom Materialaufwand her preiswert, (unter 100€)
dann letztendlich mein hoch gestecktes Ziel, doch noch zu erreicht.
Zur Zeit brauche ich täglich 2 Füllungen a ~ 30kg Kiefernholz,
um 375m² ohne Außendämmung u. 800L WW Speicher,
mit allem Drum und Dran, schön warm zu halten

Da mein KEssel von 15 bis 32 KW moduliert, je nach Bedarf, kann ich mir die nachlege Zeiten, auch bei nur 2x1000L Pufferspeicher, bequem selbst bestimmen

MfG.

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
eschenheizer antwortete vor 12 Jahren

probiers mit diesem.
Hat bei mir super geklappt.
BERECHNUNG DER
HEIZLAST VON
GEBÄUDEN UND WOHNUNGEN von Heidi Krischan

musst googln

Manfred antwortete vor 12 Jahren

lormic6,

nach dein Bauangaben zu urteilen kommt

nur ein ein DC 50 gse mit 5000 ltr.PS in frage.

Der 50gse hat den wenigsten Tuningbedarf was an

Lampdasonde Regelung angeht.

wie berechnet man die nötigen kw?

Heizkomfort kannst du nicht berechnen…

Gruß Manfred

Meine Heizung______________________________
Vorher-Nachher-Anlagenbilder-HeizungstechnikDiashow-Murksbilder

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Bart9995P antwortete vor 12 Jahren

Bei Feststoffheizungen sollte man überdimensionieren – Puffer und Kessel, das bringt komfort und effizienz. Bei Gas und Ölheizungen ist es wiederum anders, hier muss ein Gerät gewählt werden was sehr nah bei der Maximalheizlast liegt.

Ich würde auch zu 5.000LTr Puffer + 50er GSE greifen.