Dieter_R antwortete vor 16 Jahren

Hallo,

jetzt mit Lambdacheck ist mir aufgefallen, dass ich mit Buche immer zu wenig Restsauerstoffgehalt habe.
Betreibe den Kessel mit folgenden Einstellungen:
Primär: 0 mm
Sekundär: 10 mm
Restsauerstoff: 3,5 %, manchmal auch weniger
Abgastemp.: 190 °C (Belimo ist zu)
Kesseltemp: 87° (Drosselklappe ist zu, da auf 70° eingestellt)
Zugbegrenzer: Auf 0,1 eingestellt (ist jetzt ganz auf)
Holz: Buche, normale Stückigkeit, ab und zu kleinere Rundhölzer, 16% Feuchte
Düse: War verschlissen, mit Feuerzement ausgebessert, momentan i.O.

Wie kann ich den Primärluftanteil am besten reduzieren? Kleinere Düse, oder Löcher zumachen?
Wie sind eure Erfahrungen?

Danke und Gruß

Stefan



9 Antworten
dobia antwortete vor 16 Jahren

moin,

größere holzstücke nehmen,
evtl. 2 primärlöcher schließen
sekundär noch weiter öffnen

ist primär wirklich schon auf anschlag?

grüße
dobia

Dieter_R antwortete vor 16 Jahren

Hallo Stefan.

ca 6-8 cm oberhalb der 4 keramischen Elemente findest du 4 Löcher im Kesselstahl. Das sind Primärluftlöcher.

Fahr zu Obi, hol dir 4 runde Magnete, entferne die Platikkappen und mach die 4 Löcher erstmal damit zu.

Dann beobachte den Rest-O².

Berichte bitte

Dieter

Feueresel antwortete vor 16 Jahren

@Stefan741
Drosselklappe – Hauptzugklappe, ist wahrscheinlich nicht ganz zu , da der Anschlag mit einer Schraube begrenzt ist – oder ?
Belimo zu ? — kommt auf das Spaltmaß an -)/(- -)-(-
Außerdem sagt der Rest-Sauerstoff nicht viel über die Güte der Verbrennung aus, wenn – dann schon eher der CO Wert;
achte doch eher mal auf die glühend Rest-Holzkohle im unteren Brennraum – gibt Dir auch einigen Aufschluss über die
Sekundär-Luft-Einstellung.
Zu viel ( Kohle ) — Sek.-Luft etwas auf ——-, zu wenig — Sek.-Luft etwas zu ——–, ist doch ganz einfach oder ?

— ( die Löcher in der reparierten Düse sind aber noch AUF ? )

… ach so, GUT FEUER braucht ZEIT !

– Feueresel -)/(- Bernhard –

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hartmut antwortete vor 16 Jahren

hallo stefan

wenn der feuerzugregler(honeywellregler) ganz zu ist, wo soll dann die benötige luft herkommen oder von welcher klappe sprichst du?
zugbegrenzer welche gruppe?

Stefan741 antwortete vor 16 Jahren

Mit Zu bei Belimo und Feuerzugregler habe ich gemeint, dass diese auf Werkseinstellung zugefahren sind.

Der Zugbegrenzer hat Leistungsgruppe 5:

Das Bild zeigt wie ihn mir der Heizugsbauer überlassen hatte. Er war geschlossen, da laut seiner Messung der Zug bei 0,2 mbar lag und somit der Atmos-Vorgabe entsprach.
Jetzt habe ich ihn geöffnet und auf 0,1 mbar eingestellt. Dies geschah auch deshalb, weil die Messung meiner Meinung (bin kein Fachmann, bitte ggf. korrigieren) etwas nah am Kessel gemacht wurde (30cm waggerecht + 40 cm Senkrecht = 70 cm vom Kesselausgang); Vielleicht wirkt hier der Lüfter noch. Mein Kamin ist 9m hoch und zieht sehr gut.

Stefan741 antwortete vor 16 Jahren
Dieter_R:
Hallo Stefan.
ca 6-8 cm oberhalb der 4 keramischen Elemente findest du 4 Löcher im Kesselstahl. Das sind Primärluftlöcher.
Fahr zu Obi, hol dir 4 runde Magnete, entferne die Platikkappen und mach die 4 Löcher erstmal damit zu.
Dann beobachte den Rest-O².
Berichte bitte
Dieter

Hallo Dieter,

vielen Dank für diese einfache Lösung. Das ist eine gute Idee, welche ich nun auch umgesetzt habe.
Anfangs hatte ich 2 Löcher zugemacht. Damit kriegte ich den Restsauerstoff wenigstens wieder auf 6% bei Prim. 0 und Sek. 10 mm. Seit heute sind alle 4 zu und ich kann jetzt Sek. schon wieder auf ca. 3 mm schließen, bei Prim. 0-3 mm.
Momentan heize ich Mischholz.

Gruß

Stefan

Dieter_R antwortete vor 16 Jahren

Hallo Stefan.

Freut mich für dich.

Machs gut

Dieter

Vollmar antwortete vor 16 Jahren
Stefan741:
Seit heute sind alle 4 zu…

Aber wenn alle Primärluftlöcher zu sind, wo kommt denn dann Primärluft noch her. Ich mein ganz ohne Primärluft dürfte es doch gar kein Glutbett geben?

Thomas Vollmar

Dieter_R antwortete vor 16 Jahren

Hallo Thomas.

Zusätzlich zu den 4 Löchern im Kesselstahl hat der Atmos weitere 8 Löcher in der Karamik.

HopeThisHelps

Dieter