Hallo
ein bekannter von mir, hat einen DC 32 GS, er nimmt das Gebläse nur zum Anheizen, danach schaltet er es(separater Schalter)aus.
Der Kessel läuft dann bei ca.80-82°C so vor sich hin.
Ist das Gut oder nicht für den Ofen ??????
Hallo zita,
kann man so aus der Ferne nicht beurteilen,
wenn der Kaminzug nach dem Anheizen ausreichend stark ist,
also die Lüfterwirkung dadurch ersetzt wird,
ist die „Naturzugvergasung“ sicher möglich.
Dem Kessel ist es egal, ob Gebläse und/oder Schornstein „ziehen“.
Bei uns (40gse) reicht der Kaminzug allein nicht dauerhaft aus:
3m Kaminrohr+ 2xRevisionsknie und dann noch 6m wirksame Schornsteinhöhe, versucht habe ich es.
Bernhard (Feueresel) hatte die Gebläseabschaltung bei reduzierter Leistung dauerhaft eingesetzt, bei günstigen Bedingungen ist das eine „Heizvariante“.
Ich lasse unseren 40er wie den gse25(lange Version) laufen,
wenn die Brennraumtemperatur bei reduzierter Lüfterdrehzahl hoch genug ist, kein Problem, bei dann 110-125°C Endrohrtemperatur.
Die AGT sagt allein garnichts über die Verbrennung,
bei einem guten Start(kalter Kessel) ist die CO-Zündtemperatur
schon bei 50-60°C EndrohrAGT erreicht.
Es muß nicht alles „schlecht“ sein…
Gruß Heinrich
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
also kann der ofen auch ohne Gebläse seine volle Leistung bringen,
wenn der schornstein genug zug hat.
Ohne das er schaden nimmt.
Den Schornsteinzug kannst du nicht konstant „regeln“.
Wenn der Zug durch Düse und Brennraum zu gering wird,
bricht die Temperatur im Brennraum ein, der Kessel kokelt
und leistet nichts mehr, nur noch Schadstoffproduktion.
Die „volle“ Leistung bei der 0,5 Meter-Brennkammer liegt
zwischen 25 und 60kw/h.
Allein mit dem Schornstein kannst du die Nennleistung
der GSE-GS-GSX-Kessel nicht schaffen,
meine Meinung…
Dann mach doch lieber ein Lagerfeuer in deiner Hütte…
Gruß Heinrich
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L