Hallo !
Habe heute mit 50Kg Buche 3500l Puffer von 40 auf 80°C aufgeheizt ohne entnahme der heizkreise.
Kessel war auf 40°C abgekühlt.
Wie berechne ich nun den Wirkungsgrad ?
Frank
gebrachte Leistung:
3500L X 1,16w/°k X 40°K Delta T = 162400Watt = 162.4 KW
Benötigte Energie:
50KG Buche X 4.2 KW = 210 KW
1% = 2.1KW
162.4 KW : 2,1 KW = 77,33%
Wenn ich so richtig Rechne.
Gruß
Blümi
Habe heute mit 50Kg Buche 3500l Puffer von 40 auf 80°C aufgeheizt ohne entnahme der heizkreise.
wie kommt man mit 2 x 1100 und 1 x 2000 l auf 3500 l puffer???
die rechnung stimmt für 15% holzfeuchte (auch wenn die einheiten etwas holpern
).

grüße
dobia
Hallo frank
ich will garnicht in die diskussion mit einsteigen, nicht auszudenken, wenn deine restfeuchte 18% war
lehn dich zurück und geniesse
Nun Ja,
„Der Weg ist das Ziel.“
Habe ich doch letztens hier gelesen.
Und sicherlich verwendet hier jeder nur das beste Brennholz für seinen Kessel.
Ach so, wäre der Feuchtegehalt höher und die Energiemenge dadurch kleiner , würde der Wirkungsgrad ja steigen.
Oder???
Sagen wir mal das Buchenholz hatte einen Wassergehalt von 30% dan hätten wir nur noch 3,3KW.
50 x 3,3 = 165
162.4 : 1,65 = 98,4242%
Sensationel????
Also denke ich schon das das Holz Trockener war.
Denn wen der Wassergehalt noch höher wäre, müste man ja einiges an überschüssiger Energie jemanden anderen bringen.
So, hoffe ich habe hier keinem auf den Schlips getretten. Freue mich das es hier im Forum doch so locker abgeht.
Gruß
Blümi
So, hoffe ich habe hier keinem auf den Schlips getretten. Freue mich das es hier im Forum doch so locker abgeht.
Gruß
Blümi
jepp, wollen wir doch hoffen das es so locker bleibt und schlipsträger sind hier keine unterwegs.
und hoffen wir das er uns die ca. 90% glaubhaft rüber bringt, ansonsten kann frank nur meinen obigen tipp verfolgen und stolz auf seine anlage sein.
Hallo Hertmut,
finde es super wie sich die Meisten hier verstehen.
Da ich selber noch keinen Atmos habe, bilde ich mich hie hervorragend weiter im Thema HV.
Einige meiner Bekannten haben Atmos Kessel in ihrem Keller und dennen haben schon einige Tips von euch durch mich geholfen.
Also noch mal Schön das es ist wie es ist.
Und über ein paar % mehr oder weniger sollte man sich nicht streiten, da es hier ums ganze geht.
Gruß
Blümi
Hallo dobia!
Der letzte Puffer war nur 1/3 geladen.
Frank
@Hartmut
….keine Schlipsträger
nana ab und wann muß ich son Ding mal tragen
Gruß Helmut und schöne Weihnachten wünsch ich Dir und den Rest der User auch.
Frank
Hallo Frank
mal eine kleine „neben“ Frage,… Du bist also jetzt der Mann mit der Bombe…!!!
DC40GSE, 2 x 1100,1 x 2000 Liter Puffer.2x 280 l
und 1 x 50 liter Ausdehnungsg[/B.
Bis vor kurzem war ich das noch, mit 35 ltr. bei 3000 ltr. PS.
Da solltest Du vorher was ändern…Wichtig, wenn Dein Kessel richtig in fahrt kommt, kann es zu spät sein…!
Grüße
Wong
Frank
Hallo Frank
mal eine kleine „neben“ Frage,… Du bist also jetzt der Mann mit der Bombe…!!!
DC40GSE, 2 x 1100,1 x 2000 Liter Puffer.2x 280 l
und 1 x 50 liter Ausdehnungsg[/B.
Bis vor kurzem war ich das noch, mit 35 ltr. bei 3000 ltr. PS.
Da solltest Du vorher was ändern…Wichtig, wenn Dein Kessel richtig in fahrt kommt, kann es zu spät sein…!
Grüße
Wong
Hallo Wong,
2x 280 l und 1 x50 liter Ausdehnungsgefäß bei 4200 ltr Speicher ist doch mehr als ausreichend.
Solange der Kessel nicht mit einem Sprengsatz angeheizt wird, explodiert da gar nichts
Ein frohes Fest wünscht
Gerhard
Gruß Helmut und schöne Weihnachten wünsch ich Dir und den Rest der User auch.
helmut, wünsch ich dir auch, frohe weihnacht und besinnliche stunden
Frank
Hallo Gerhard,
die –> 2x 280 l, habe ich glatt verdrängt… vor lauter…Hektik, danke, dass Du mir über die Straße geholfen hast 😉
Grüße
Wolfgang
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können