WPJ schrieb diese Frage mir per PN / sie gehört aber ins Forum:
Mein Holzvergaser arbeitet sehr zufriedenstellend.
Jedoch kommt es immer öfter vor, dass das Rauschen der Abgase immer lauter wird und Vibrationen erzeugt, die im Raum und an den Wänden spürbar sind.
Das fühlt sich bedrohlich an. Ich betreibe den Kessel mit Max Vollast auf 2000L Puffer.
Was könnte das für Ursachen haben?
LG
WPJ
Kessel 2: P21
Regelung: JBR Wifi
Puffervolumen: 1500
WPJ schrieb diese Frage mir per PN / sie gehört aber ins Forum:
Mein Holzvergaser arbeitet sehr zufriedenstellend.
Jedoch kommt es immer öfter vor, dass das Rauschen der Abgase immer lauter wird und Vibrationen erzeugt, die im Raum und an den Wänden spürbar sind.
Das fühlt sich bedrohlich an. Ich betreibe den Kessel mit Max Vollast auf 2000L Puffer.
Was könnte das für Ursachen haben?
LG
WPJ
…, Rauchgasthermostat 2 in Zusammenhang mit Primär-Luft einstellen,
— drosseln— -)/(-
Gruß
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Wir brauchen mehr daten um da weiterhelfen zu können.
Nur soviel der Kessel bekommt zuviel Luft.
Bitte hier ausfüllen.
1.Kessel Typ/Kw?:E,S,GS,GSE oder Pellet
2.Holzart? :
3.Stückgröße? :Latten/dicke Brocken
4.Schornsteinhöhe?: m
5.Schornsteinquerschnitt?:rund/eckig mm
6.Zugbegrenzer?: ja/nein
7.Lufteinstellungen:
GSE
8.Primär?: mm
9.sekundär?: mm
GS,S,E Kessel
10.Feuerzugregler?: mm
11.Luftstange: mm
12.Abgasthermometer?: °C
13.Saugzuggebläse läuft ständig: ja/nein
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Hallo Feueresel.
— drosseln— -)/(-
Eine tolle Antwort.
Sehr informativ und lehrreich.
Ich bin mal auf deine Antworten gespant, wenn du mit dem Eselkacke-schnüffeln aufgehört hast.
Vielleicht kommt dann mal was gscheites dabei raus
——(/////)))))—…../():-(((((((((((;;;;;;;-_-_-_-_}}}}}|||||||||
und so weiter
@Dieter_R
…, — in der Kürze — liegt eben — die Würze
Feueresel -)/(- Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Und keiner versteht was !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Es gibt eben solche und solche!
Aber ehrlich Bernhard, kannst Du Deine Argumentationen nicht mal in verständliche Worte fassen. Ich habe mir einmal die Mühe gemacht einen Beitrag sprich Puzzle von Dir zusammen zu setzen. Ich wollte das begreifen was Du uns mitteilen möchtest.
Ich kann diese Art der Mitteilung /Schriftart nirgends zuordnen. Es ist keine Stenografie auch keine technische Kurzschrift……..
Gruß jürgen
@Dieter_R
…, — in der Kürze — liegt eben — die Würze
Feueresel -)/(- Bernhard
Hallo Leute,
in dem oben genannten Fall, läuft die Verbrennung doch über den Normalmodus ( sprich Über – Leistung ) –
bei zu fetter Gemischbildung,— also Primärluft drosseln — beim GSE 50 (durch getrennte Luftführung) erhöht sich
in so einem Fall automatisch der Sekundär-Luftanteil und die Gesamtmischung wird zünd-williger und die Flamme brennt gleichmäßig ab.
@ Dieter-R,
anstatt so einen kontraproduktiven Unsinn los zu lassen, hätte eine sinnvolle Frage Deinerseits für uns alle schnellere und bessere
Ergebnisse zur Folge; hätte von Dir mehr erwartet … als Deine unterdrückten Blähungen
… auch so eine Art Gemisch-Bildung
Auf eine GUTE FRAGE gibt es, in der Regel auch, eine GUTE ANTWORT;
bin zwar ein Esel aber kein Knecht, in diesem Sinne, auf eine GUTE Zusammenarbeit;
Grüße
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo Feueresel.
anstatt so einen kontraproduktiven Unsinn los zu lassen, hätte eine sinnvolle Frage Deinerseits für uns alle schnellere und bessere
Ergebnisse zur Folge; hätte von Dir mehr erwartet … als Deine unterdrückten Blähungen … auch so eine Art Gemisch-Bildung
Solange du in einem vernünftigen Stil schreibst (dass du das kannst hast du ja mit oben abgebildeten Beitragsausschnitt bewiesen) ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man dich ernst nimmt.
Wenn Du dich weiter mit deinem völlig verblödeten Stil ausdrücken willst, brauchst du dich nicht wundern, wenn dir nicht wenige sagen: verpiss dich doch einfach aus diesem Forum, du gehst uns auf den Sack!!!
So what??
Nutze doch für keine Antworten die wenigen nüchternen Momente (so wie scheinbar jetzt), ansonsten genieße deine Trips für dich alleine.
jeder ist seines eigenen Glückes Schmied oder Unhold
Auf eine gute Zusammenarbeit, jeder klare Verstand ist willkommen
Dieter
in dem oben genannten Fall, läuft die Verbrennung doch über den Normalmodus ( sprich Über – Leistung ) –
bei zu fetter Gemischbildung,— also Primärluft drosseln — beim GSE 50 (durch getrennte Luftführung) erhöht sich
in so einem Fall automatisch der Sekundär-Luftanteil und die Gesamtmischung wird zünd-williger und die Flamme brennt gleichmäßig ab.
Man kann es nicht glauben –ohne Sonderzeichen.
Dein Wissen ist gut ,aber manchmal nicht richtig durch die vielen Sonderzeichen zu begreifen.
Also geht doch ,und bleibt hoffentlich so.
holzsammler
Hallo Bernhard alias Feueresel,
Ich dachte erst als ich Deinen Beitrag oben las, ist er es oder nicht.
Du siehst so verstehen wir, was Du uns mitteilen möchtest.
Auf dieser Ebene können wir uns auch wesentlich besser verständigen.
Mach weiter so!
Gruß jürgen