Hallo zusammen,
Ich möchte in meine Neuanlage mit Frischwasserwärmetauscher auch eine Zirkulatiosleitung einbinden.
Hat jemand eine Idee wie man diese anschließen soll,oder gibt es ein Schema hier im Forum aus einem anderen Beitrag?
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten
hallo painkiller-ich habe bei mir den rücklauf der zirkulationsleitung,der normalerweise zurück in den brauchwasserspeicher geht ,in die kaltwasser-zuleitung der FRIWA. geführt-du musst hier allerdings eine rückstauklappe einbauen,damit das kalte wasser nicht über die zirkulationsaleitung zu den wasserhähnen kommt-
grüsse aus dem keller–kellerassel
hallo painkiller,
so habe ich es gelöst,
T54 ist der wt für warmwasser mit 5,4m² tauscherfläche,
ein esbe brauchwassermischer zur temperaturbegrenzung und dann ein rückschlagventil im kaltwasserzulauf

viele grüße
uwe
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können

