Fragen und Antwortenzu hohe Temperatur an den Heizkörpern
DanielK antwortete vor 12 Jahren

Guten Abend, ich möchte mich erstmal ein Neuling outen. Vor wenigen Monaten wurde bei mir eine neue Heizungsanlage inkl. Heizkörpern installiert. Wie ich nach und nach feststellen muss, war die Arbeit des Heizungsbauers nicht besonders gut. Was mich derzeit am meisten stört ist die hohe Temperatur die an den Heizkörpern ankommt. Heute wurden durch einen Leckorter an einem Heizkörper 75 Grad gemessen. Da ich zwei kleine Kinder habe, möchte ich diese Temperatur gerne senken. Ich habe aber noch keine Einstellung an der Heizung gefunden mit der ich die Reduzierung erreichen könnte. Als Brenner wurde ein A25 eingebaut. Kann mir jemand sagen welche Einstellung mit hilft? Wenn die Heizungs läuft, also Pellest verbrannt werden, dann erreicht die Anlage immer über 80 Grad. Wir verfügen auch über einen Puffer.

Freue mich über jede Hilfe.



22 Antworten
Mingan antwortete vor 12 Jahren

Hallo

gern versuchen wir, dir zu helfen. Dazu brauchen wir aber noch ein paar Infos.
Du hast einen Kessel mit A 25 Brenner und Pufferspeicher. Dieser Primärkreis wird oft über den A25 gesteuert.

Der Weg vom Puffer zum Heizkörper und zurück, der Sekundärkreis, wird vermutlich von einer außentemperaturabhängigen Regelung (welche?), einem Mischer und einer Pumpe gesteuert. Diese Regelung bestimmt auch die Temperatur am Heizkörper (Vorlauftemperatur). Schau mal, ob das so stimmt und um welche Regelung es sich handelt.

Grüße, Martin

Mingan antwortete vor 12 Jahren

Hallo

gern versuchen wir, dir zu helfen. Dazu brauchen wir aber noch ein paar Infos.
Du hast einen Kessel mit A 25 Brenner und Pufferspeicher. Dieser Primärkreis wird oft über den A25 gesteuert.

Der Weg vom Puffer zum Heizkörper und zurück, der Sekundärkreis, wird vermutlich von einer außentemperaturabhängigen Regelung (welche?), einem Mischer und einer Pumpe gesteuert. Diese Regelung bestimmt auch die Temperatur am Heizkörper (Vorlauftemperatur). Schau mal, ob das so stimmt und um welche Regelung es sich handelt.

Grüße, Martin

Norbert_P25 antwortete vor 12 Jahren

Hallo Martin,

Der P25 wurde zusammen mit einem A25, einem Atoms Pufferspeicher, einem Ladomat 21 und einem PM3 Regelset für Atoms A 25 installiert.

Also: Vom P 25 gehen zwei Leitungen weg, eine oben und eine unten. Die untere Leitung geht direkt in den Puffer, auch unten.An diese Leitung sind zusätzlich angeschlossen ein Ausdehnungsgefäß, eine Punpe und die Zuleitung zu den Heizkörpern. Gekennzeichnet als Rücklauf. Direkt hinter der Ausgang ist eine Pumpe angebracht und eine Art Ventil mit drei Thermostaten.
Die obere Leitung geht ebenfalls direkt in den Puffer und geht oben in den Puffer. Von dieser Leitung abgezweigt gehen die Leitungen zu den Heizkörpern, gekennzeichnet als Vorlauf. Direkt hinter dem Ausgang kann ich den Druck ablesen und dort ist eine Art Ventil zum Ablassen von Luft. Soweit ich es bis jetzt verstanden habe.

Ich würde also sagen, es gibt nur einen Kreislauf, oder?

Zusätzlich gehen noch zwei Leitungen der Solaranlage in den Puffer.

Norbert_P25 antwortete vor 12 Jahren

Hallo Martin,

Der P25 wurde zusammen mit einem A25, einem Atoms Pufferspeicher, einem Ladomat 21 und einem PM3 Regelset für Atoms A 25 installiert.

Also: Vom P 25 gehen zwei Leitungen weg, eine oben und eine unten. Die untere Leitung geht direkt in den Puffer, auch unten.An diese Leitung sind zusätzlich angeschlossen ein Ausdehnungsgefäß, eine Punpe und die Zuleitung zu den Heizkörpern. Gekennzeichnet als Rücklauf. Direkt hinter der Ausgang ist eine Pumpe angebracht und eine Art Ventil mit drei Thermostaten.
Die obere Leitung geht ebenfalls direkt in den Puffer und geht oben in den Puffer. Von dieser Leitung abgezweigt gehen die Leitungen zu den Heizkörpern, gekennzeichnet als Vorlauf. Direkt hinter dem Ausgang kann ich den Druck ablesen und dort ist eine Art Ventil zum Ablassen von Luft. Soweit ich es bis jetzt verstanden habe.

Ich würde also sagen, es gibt nur einen Kreislauf, oder?

Zusätzlich gehen noch zwei Leitungen der Solaranlage in den Puffer.

FlameBooster antwortete vor 12 Jahren

Hallo Norbert_P25

Dann wurde bei dir die Pumpengruppe, die die Vorlauftemperatur des Heizkreises regelt, total vergessen?

Es kann sein, dass dein HB (Heizungsbauer) nur Ölofen verbaut hat. Da war das üblich, direkt vom Kessel zu den Heizkörpern zu verlegen, da ja die Kesseltemperatur einstellbar war. Das ist hier (bedingt) anders.

Schau mal bitte nach, ob du sowas verbaut bekommen hast:

Pumpenset

Des weiteren gibt es direkt bei der Zentrale diverse Hydraulikpläne. Also Zeichnungen, wie normalerweise üblich angeschlossen wird. Kannst gerne mal selber die Pläne ansehen. Ist auch für Laien verständlich aufgezeichnet:

Skizzen

Gruß

FlameBooster

FlameBooster antwortete vor 12 Jahren

Hallo Norbert_P25

Dann wurde bei dir die Pumpengruppe, die die Vorlauftemperatur des Heizkreises regelt, total vergessen?

Es kann sein, dass dein HB (Heizungsbauer) nur Ölofen verbaut hat. Da war das üblich, direkt vom Kessel zu den Heizkörpern zu verlegen, da ja die Kesseltemperatur einstellbar war. Das ist hier (bedingt) anders.

Schau mal bitte nach, ob du sowas verbaut bekommen hast:

Pumpenset

Des weiteren gibt es direkt bei der Zentrale diverse Hydraulikpläne. Also Zeichnungen, wie normalerweise üblich angeschlossen wird. Kannst gerne mal selber die Pläne ansehen. Ist auch für Laien verständlich aufgezeichnet:

Skizzen

Gruß

FlameBooster

Norbert_P25 antwortete vor 12 Jahren

Hallo FlameBooster,

die von dir angesprochene Pumpengruppe wurde nicht installiert. Langsam werde ich sehr sauer auf den HB. Der scheint von nichts eine Ahnung zu haben.

Norbert_P25 antwortete vor 12 Jahren

Hallo FlameBooster,

die von dir angesprochene Pumpengruppe wurde nicht installiert. Langsam werde ich sehr sauer auf den HB. Der scheint von nichts eine Ahnung zu haben.

FlameBooster antwortete vor 12 Jahren

Hallo Norbert_P25

Um es vorweg zu nehmen – Ich bin kein Heizungsbauer. Auch habe ich besagten Kessel „noch“ nicht (warte noch auf bestehenden Notartermin fürs Haus – freu). Aber ich werde mir diese Atmos-Anlage holen und will dementsprechend vorbereitet sein.

Dazu habe ich viel gelesen, um nicht ganz im Dunkeln zu tappen. Das kann ich dir auch nur empfehlen. Mach dich über die Heizkreise schlau, und welche Steuerungen es gibt. Die Leute hier im Forum sind wirklich alle (bis jetzt auf jeden Fall), sehr nett und hilfsbereit.

Die Hydraulikpläne sind sicherlich eine gute Hilfe, um zu sehen, wo welche Bauteile hin sollten.

Grüße

FlameBooster

FlameBooster antwortete vor 12 Jahren

Hallo Norbert_P25

Um es vorweg zu nehmen – Ich bin kein Heizungsbauer. Auch habe ich besagten Kessel „noch“ nicht (warte noch auf bestehenden Notartermin fürs Haus – freu). Aber ich werde mir diese Atmos-Anlage holen und will dementsprechend vorbereitet sein.

Dazu habe ich viel gelesen, um nicht ganz im Dunkeln zu tappen. Das kann ich dir auch nur empfehlen. Mach dich über die Heizkreise schlau, und welche Steuerungen es gibt. Die Leute hier im Forum sind wirklich alle (bis jetzt auf jeden Fall), sehr nett und hilfsbereit.

Die Hydraulikpläne sind sicherlich eine gute Hilfe, um zu sehen, wo welche Bauteile hin sollten.

Grüße

FlameBooster

Norbert_P25 antwortete vor 12 Jahren

Hallo FlameBooster,

dass mit dem Notar habe ich schon hinter mir
Ich mache in meinem Haus wirklich sehr viel selbst. Einige Dinge habe ich aus Zeitgründen und weil ich es nicht kann abgegeben. Neben dem Dach, Strom war auch die Installation einer Heizung dabei. Dach und Strom wurde zu meiner vollsten Zufriedenheit erledigt. Nur mit den HB hatte ich leider kein Gluck. Er war ein gutter Verkäufer, aber technisch 6. Ist mir ein Rätzel wieso es die Firma noch gibt. Ich mache heute Abend mal ein Paar Foto, da sieht man dann deutlicher was ich meine.

So wie es jetzt ist kann ich also die Temperatur an den Heizkörpern nicht regeln, oder?

Norbert_P25 antwortete vor 12 Jahren

Hallo FlameBooster,

dass mit dem Notar habe ich schon hinter mir
Ich mache in meinem Haus wirklich sehr viel selbst. Einige Dinge habe ich aus Zeitgründen und weil ich es nicht kann abgegeben. Neben dem Dach, Strom war auch die Installation einer Heizung dabei. Dach und Strom wurde zu meiner vollsten Zufriedenheit erledigt. Nur mit den HB hatte ich leider kein Gluck. Er war ein gutter Verkäufer, aber technisch 6. Ist mir ein Rätzel wieso es die Firma noch gibt. Ich mache heute Abend mal ein Paar Foto, da sieht man dann deutlicher was ich meine.

So wie es jetzt ist kann ich also die Temperatur an den Heizkörpern nicht regeln, oder?

Flammenwaechter antwortete vor 12 Jahren

Hallo,
ja das Pumpenset,schau es dir mal genau an,unter der Pumpe sitzt
der Mischer.In Verbindung mit einer Steuerung,regelt er dir eine
konstante Vorlauftemapatur.
Das heißt, er drosselt den heißen Vorlauf, auch diese Temaratur
ist ja nicht immer gleich,je nach dem wie heiß das Wasser im Speicher gerade ist, mischt aus dem Rücklauf Wasser dazu,
bis die eingestellte Temparatur paßt.

mfg Flammenwaechter

Flammenwaechter antwortete vor 12 Jahren

Hallo,
ja das Pumpenset,schau es dir mal genau an,unter der Pumpe sitzt
der Mischer.In Verbindung mit einer Steuerung,regelt er dir eine
konstante Vorlauftemapatur.
Das heißt, er drosselt den heißen Vorlauf, auch diese Temaratur
ist ja nicht immer gleich,je nach dem wie heiß das Wasser im Speicher gerade ist, mischt aus dem Rücklauf Wasser dazu,
bis die eingestellte Temparatur paßt.

mfg Flammenwaechter

FlameBooster antwortete vor 12 Jahren

Hallo Nobert_P25

So wie es jetzt ist kann ich also die Temperatur an den Heizkörpern nicht regeln, oder?

Nein, zumindest nicht empfehlenswert. Man könnte die Fördermenge der Pellets und durch Lüftereinstellung „herunterwürgen“, aber du siehst schon an meinem in Anführungszeichen gesetzten Ausdruck, dass dies nicht gut ist. Nach all meinen Informationen soll ein Pelletkessel frei durchschnaufen und möglichst lange brennen. Viele kleine Starts sind also zu vermeiden. Deshalb ja auch die im Gegensatz zu Ölfeuerungen relativ große Puffer.

Bei einem Pellet-Kessel soll außerdem durch entsprechende Nutzung einer Rücklauftemperaturanhebung der Verschleiß, bzw die „Versottung“ vermieden werden. Original erledigt dies der „Laddomat“. Ohne Temp.Rücklaufanhebung verdrecken die Wärmetauscher und der Kessel setzt vermehrt Russ an. Schlecht für Kessel und Leistung. Der Laddomat sieht so aus:

Laddomat

So, meine Mittagspause ist gleich rum – muss weiter arbeiten.

Liebe Grüsse

FlameBooster

PS.:Wär schön, wenn noch jemand was zu der Heizrohrdimensionierung sagen könnte (Thread Anlagenkaufberatung – schau heute Abend mal rein.)

FlameBooster antwortete vor 12 Jahren

Hallo Nobert_P25

So wie es jetzt ist kann ich also die Temperatur an den Heizkörpern nicht regeln, oder?

Nein, zumindest nicht empfehlenswert. Man könnte die Fördermenge der Pellets und durch Lüftereinstellung „herunterwürgen“, aber du siehst schon an meinem in Anführungszeichen gesetzten Ausdruck, dass dies nicht gut ist. Nach all meinen Informationen soll ein Pelletkessel frei durchschnaufen und möglichst lange brennen. Viele kleine Starts sind also zu vermeiden. Deshalb ja auch die im Gegensatz zu Ölfeuerungen relativ große Puffer.

Bei einem Pellet-Kessel soll außerdem durch entsprechende Nutzung einer Rücklauftemperaturanhebung der Verschleiß, bzw die „Versottung“ vermieden werden. Original erledigt dies der „Laddomat“. Ohne Temp.Rücklaufanhebung verdrecken die Wärmetauscher und der Kessel setzt vermehrt Russ an. Schlecht für Kessel und Leistung. Der Laddomat sieht so aus:

Laddomat

So, meine Mittagspause ist gleich rum – muss weiter arbeiten.

Liebe Grüsse

FlameBooster

PS.:Wär schön, wenn noch jemand was zu der Heizrohrdimensionierung sagen könnte (Thread Anlagenkaufberatung – schau heute Abend mal rein.)

Norbert_P25 antwortete vor 12 Jahren

Hallo FlameBooster,

ich hoffe du hast in deiner Pause jetzt nicht hunger müssen

Wenn der Kessel lange laufen soll anstand viele kurze Laufzeiten, dann sollte die Temperatur im Puffer sehr weit nach unten gehen bevor der Kessel wieder an die Arbeit muss, oder? Was sind den hier gute Werte? 40 – 85 Grad?

Norbert_P25 antwortete vor 12 Jahren

Hallo FlameBooster,

ich hoffe du hast in deiner Pause jetzt nicht hunger müssen

Wenn der Kessel lange laufen soll anstand viele kurze Laufzeiten, dann sollte die Temperatur im Puffer sehr weit nach unten gehen bevor der Kessel wieder an die Arbeit muss, oder? Was sind den hier gute Werte? 40 – 85 Grad?

jostom antwortete vor 12 Jahren

So nah wie möglich an die Anforderung an den Puffer. Also wenn Du z.b. nur einen Heizkreis hast, dann reicht es, den Brenner wieder einschalten zu lassen, wenn die Puffertemperatur noch 3-5 Grad über die Anforderung des Heizkreises liegt und abschalten, wenn Du Deine Höchsttemperatur am unteren Fühler erreicht hast. Dann hast Du die Kesselanfahrverluste minimiert und so wenig wie mögliche Brennerstarts.

Thomas

jostom antwortete vor 12 Jahren

So nah wie möglich an die Anforderung an den Puffer. Also wenn Du z.b. nur einen Heizkreis hast, dann reicht es, den Brenner wieder einschalten zu lassen, wenn die Puffertemperatur noch 3-5 Grad über die Anforderung des Heizkreises liegt und abschalten, wenn Du Deine Höchsttemperatur am unteren Fühler erreicht hast. Dann hast Du die Kesselanfahrverluste minimiert und so wenig wie mögliche Brennerstarts.

Thomas

DanielK antwortete vor 12 Jahren

Hallo Norbert,

auch ich habe seit kurzen diese Anlage, aber ohne Solar. Auch ich habe das Gefühl das mein HB nicht sehr den Plan hat.
Anbei mal 2 Bilder wie es Halbwegs aussehen sollte:

Mittlerweile habe ich mit Hilfe die Einstellungen und Funktionsweise des Brenners gereglt bekommen.

Nun steht nur noch die Verkabelung der Steuerung an. Diese ist meiner Meinung nach auch fehlerhaft.

Aber das ist was anderes.

Wichtig ist der Mischer für den Vorlauf um die Temperatur runter zu bekommen.

Gruß
Daniel

DanielK antwortete vor 12 Jahren

Hallo Norbert,

auch ich habe seit kurzen diese Anlage, aber ohne Solar. Auch ich habe das Gefühl das mein HB nicht sehr den Plan hat.
Anbei mal 2 Bilder wie es Halbwegs aussehen sollte:

Mittlerweile habe ich mit Hilfe die Einstellungen und Funktionsweise des Brenners gereglt bekommen.

Nun steht nur noch die Verkabelung der Steuerung an. Diese ist meiner Meinung nach auch fehlerhaft.

Aber das ist was anderes.

Wichtig ist der Mischer für den Vorlauf um die Temperatur runter zu bekommen.

Gruß
Daniel