Fragen und AntwortenZu hoher verbrauch bei d20p mit acd01.
hs007 antwortete vor 13 Jahren

Hallo wollte mal nachfragen was ich machen kann um verbrauch zu sengen. der ablauf von aufheitzen bis absenkung lauft gut ab. doch mit 700l speicher bei einer wohnflaeche von ca220 ist der verbrauch in der woche 30sack a15 kg -120 im monat sprich 1800kg meines erachtens leicht hoch

mfg euer mouteur



26 Antworten
Firexxx antwortete vor 13 Jahren

Habe auch 220qm aber relativ neues Haus. Mein p21 springt zur zeit alle 12 Stunden an und läuft dann ca 5-6 Stunden um 800 Liter Puffer und das Haus zu heizen. Verbrauch max 1 Sack am Tag eher weniger, habe seit Beginn der Heizsaison ca 1 Pal a65 Sack weg. Dein Verbrauch hängt ja vom Bedarf deines Hauses ab. Ein gewisser Teil kann vom schlecht eingestellten Brenner kommen.

Firexxx antwortete vor 13 Jahren

Habe auch 220qm aber relativ neues Haus. Mein p21 springt zur zeit alle 12 Stunden an und läuft dann ca 5-6 Stunden um 800 Liter Puffer und das Haus zu heizen. Verbrauch max 1 Sack am Tag eher weniger, habe seit Beginn der Heizsaison ca 1 Pal a65 Sack weg. Dein Verbrauch hängt ja vom Bedarf deines Hauses ab. Ein gewisser Teil kann vom schlecht eingestellten Brenner kommen.

andydbdtm1 antwortete vor 13 Jahren

wie relative neu ist denn dein haus. KFW 55?
ein sack bei 0 grad außen? dann ist es aber ziehmlich kalt bei dir 😉
brauch 3 sack am tag bei 0 grad. bei minus 10 sind es 65 kg

andydbdtm1 antwortete vor 13 Jahren

wie relative neu ist denn dein haus. KFW 55?
ein sack bei 0 grad außen? dann ist es aber ziehmlich kalt bei dir 😉
brauch 3 sack am tag bei 0 grad. bei minus 10 sind es 65 kg

andydbdtm1 antwortete vor 13 Jahren

in einem anderen Beitrag schreibst du dein A 25 läuft mit 14 kw wärmeleistung oder belastung? mir erscheint ein Sack doch etwas arg wenig zu sein bei 0 grad

andydbdtm1 antwortete vor 13 Jahren

in einem anderen Beitrag schreibst du dein A 25 läuft mit 14 kw wärmeleistung oder belastung? mir erscheint ein Sack doch etwas arg wenig zu sein bei 0 grad

manter antwortete vor 13 Jahren

Hallo Monteur,

was hast du vorher an Öl verbraucht? Wie viele Personen?
Wie alt ist das Haus?

Der Verbrauch ist zu hoch, jetzt müssen wir erst mal abschätzen wie viel zu hoch er ist.

War das der Verbrauch der letzten 30 Tage?

Gruß Manuel

manter antwortete vor 13 Jahren

Hallo Monteur,

was hast du vorher an Öl verbraucht? Wie viele Personen?
Wie alt ist das Haus?

Der Verbrauch ist zu hoch, jetzt müssen wir erst mal abschätzen wie viel zu hoch er ist.

War das der Verbrauch der letzten 30 Tage?

Gruß Manuel

monteur01 antwortete vor 13 Jahren

Hallo und im vorfaellt danke fuer die rasche Hilfe .

Die Anlage läuft jetzt einen Monat und das Problem ist , ich bin normal Fachmann.
Aber wir haben den atmos d20p zum ersten mal gestellt hatten vorher kuenzel All die Jahre wegen aber unerwarteter pleite haben wir uns fuer atmos entschieden da die Kombi als pellet und holzver. Eigentlich gut anhörte.kurtze Vorgeschichte
.so und nun war bei erst in Betrieb Name alles gut gelaufen bis wir denn Anruf bekamen.Heizung läuft aber dauerhaft .gut nach einer Woche und 2t Pellets später Fehler behoben[ mit dem ad02. Nun läuft alles so wies soll bis halt der Verbrauch sprich die Verbrennung .
Info zum Haus wage 220m2 Altbau Verbrauch vorher mit oel so wie der Hausherr sagte weniger wie jetzt wobei wir geschätzt haben also bei dem jahresverbrauch 0m2
Zwei pateien sprich 5personen

monteur01 antwortete vor 13 Jahren

Hallo und im vorfaellt danke fuer die rasche Hilfe .

Die Anlage läuft jetzt einen Monat und das Problem ist , ich bin normal Fachmann.
Aber wir haben den atmos d20p zum ersten mal gestellt hatten vorher kuenzel All die Jahre wegen aber unerwarteter pleite haben wir uns fuer atmos entschieden da die Kombi als pellet und holzver. Eigentlich gut anhörte.kurtze Vorgeschichte
.so und nun war bei erst in Betrieb Name alles gut gelaufen bis wir denn Anruf bekamen.Heizung läuft aber dauerhaft .gut nach einer Woche und 2t Pellets später Fehler behoben[ mit dem ad02. Nun läuft alles so wies soll bis halt der Verbrauch sprich die Verbrennung .
Info zum Haus wage 220m2 Altbau Verbrauch vorher mit oel so wie der Hausherr sagte weniger wie jetzt wobei wir geschätzt haben also bei dem jahresverbrauch 0m2
Zwei pateien sprich 5personen

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

hallo,

Es geht also nurnoch um eine schlechte Verbrennung.?

Welche Farbe haben die Kesselwände?
Welche Farbe die Asche?
Wie hoch ist die Abgastemeratur?
Ist die Flamme hell oder dunkel mit Rauch?
Wie ist der Brenner eingestellt? (A4 A6 Luftklappe)
Hast du einen Abgasanalysator?

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

hallo,

Es geht also nurnoch um eine schlechte Verbrennung.?

Welche Farbe haben die Kesselwände?
Welche Farbe die Asche?
Wie hoch ist die Abgastemeratur?
Ist die Flamme hell oder dunkel mit Rauch?
Wie ist der Brenner eingestellt? (A4 A6 Luftklappe)
Hast du einen Abgasanalysator?

harrypro99 antwortete vor 13 Jahren

Hallo, mal zum vergleich: wir haben auch ein grosses haus, heizen mit dem dc18sp und verbrauchen in 24h 30kg bis die speicher (1800l) heiss sind. Ist allerdings die wärmeanforderung extrem hoch kann der verbrauch auch ansteigen. Ich würde mal schauen wie lange die pufferbefüllung ohne verbraucher dauert.

Lg stefan

harrypro99 antwortete vor 13 Jahren

Hallo, mal zum vergleich: wir haben auch ein grosses haus, heizen mit dem dc18sp und verbrauchen in 24h 30kg bis die speicher (1800l) heiss sind. Ist allerdings die wärmeanforderung extrem hoch kann der verbrauch auch ansteigen. Ich würde mal schauen wie lange die pufferbefüllung ohne verbraucher dauert.

Lg stefan

famalbers antwortete vor 13 Jahren

Hallo zusammen
Mein Verbrauch liegt zu Zeit bei ca 150kg in der Woche, bei ca 5-7 Grad Tagestemperatur. Die Regelung ist noch nicht gut, da noch der Kesselthermostat und der Brenner in die Regelung eingreifen. Wie kann man das optimieren mit der ACD01?
ein frohes neues Jahr
Manfred

famalbers antwortete vor 13 Jahren

Hallo zusammen
Mein Verbrauch liegt zu Zeit bei ca 150kg in der Woche, bei ca 5-7 Grad Tagestemperatur. Die Regelung ist noch nicht gut, da noch der Kesselthermostat und der Brenner in die Regelung eingreifen. Wie kann man das optimieren mit der ACD01?
ein frohes neues Jahr
Manfred

monteur01 antwortete vor 13 Jahren

hallo manfred
wir hatten das gleiche problem auch wo wir den acdo1 eingebaut hatten.wir haben im zentrallager angerufen und sie haben uns bestaetigt das was faehlt das ad02 dies ist eine kleine einheit das zwischen brenner und regelung eingebaut werden muss. aber kann auch ein falsch eingebauter fueheler sein.

ich empfehle dir bei atmos zentrallager hotline anzurufen die sagen dir genau was du benoetigst bzw. wo der fehler lieg
mfg monteur 01

monteur01 antwortete vor 13 Jahren

hallo manfred
wir hatten das gleiche problem auch wo wir den acdo1 eingebaut hatten.wir haben im zentrallager angerufen und sie haben uns bestaetigt das was faehlt das ad02 dies ist eine kleine einheit das zwischen brenner und regelung eingebaut werden muss. aber kann auch ein falsch eingebauter fueheler sein.

ich empfehle dir bei atmos zentrallager hotline anzurufen die sagen dir genau was du benoetigst bzw. wo der fehler lieg
mfg monteur 01

monteur01 antwortete vor 13 Jahren

hallo michi

ich habe das ploblem gefunden habe mich durch das forum gelesen die flamme so wie der zeitliche takt der pellet schnecke muss eingestellt werden jedoch ist die steuerung am brenner auf polnich oder so gestellt und ich bekomm sie nicht auf deutsch koenntest du mir hir bei helfen?

mfg monteur 01

monteur01 antwortete vor 13 Jahren

hallo michi

ich habe das ploblem gefunden habe mich durch das forum gelesen die flamme so wie der zeitliche takt der pellet schnecke muss eingestellt werden jedoch ist die steuerung am brenner auf polnich oder so gestellt und ich bekomm sie nicht auf deutsch koenntest du mir hir bei helfen?

mfg monteur 01

hs007 antwortete vor 13 Jahren

Hallo Monteur01,

ich antworte mal anstelle von Michi als angesprochenen.

Am Brenner hast Du ja die 4 gelben Tasten -> die rechte „Enter“-Taste einmal drücken -> „Parameter“ -> „Enter“-Taste -> dann mit „Pfeil runter“-Taste durch die T- und S-Parameter blättern und zum Schluss kommt die Sprach-Auswahl -> „Enter-Taste“ auf dem Menüpunkt und mit Hoch/Runter-Taste dann unsere Landessprache auswählen und mit „Enter“ bestätigen. Raus aus den ganzen Menüs kommst mit der linken „ESC“-Taste dann wieder.

Solltest Du ohne Servicetechniker-Passwort allein ändern können.

Viele Grüße

Heiko

hs007 antwortete vor 13 Jahren

Hallo Monteur01,

ich antworte mal anstelle von Michi als angesprochenen.

Am Brenner hast Du ja die 4 gelben Tasten -> die rechte „Enter“-Taste einmal drücken -> „Parameter“ -> „Enter“-Taste -> dann mit „Pfeil runter“-Taste durch die T- und S-Parameter blättern und zum Schluss kommt die Sprach-Auswahl -> „Enter-Taste“ auf dem Menüpunkt und mit Hoch/Runter-Taste dann unsere Landessprache auswählen und mit „Enter“ bestätigen. Raus aus den ganzen Menüs kommst mit der linken „ESC“-Taste dann wieder.

Solltest Du ohne Servicetechniker-Passwort allein ändern können.

Viele Grüße

Heiko

monteur01 antwortete vor 13 Jahren

Danke vielmals Heiko. hatte in der Beschreibung nichts gefunden

monteur01 antwortete vor 13 Jahren

Danke vielmals Heiko. hatte in der Beschreibung nichts gefunden

hs007 antwortete vor 13 Jahren

Immer gerne!

Steht in der Beschreibung zum A25-Brenner drinne, im normalen Kessel-Handbuch wird darauf nicht eingegangen (jedenfalls bei der P-Pelleter-Serie). Kannst Du Dir auch bei Atmos-Rentsch noch einmal runterladen.

Viele Grüße

Heiko

hs007 antwortete vor 13 Jahren

Immer gerne!

Steht in der Beschreibung zum A25-Brenner drinne, im normalen Kessel-Handbuch wird darauf nicht eingegangen (jedenfalls bei der P-Pelleter-Serie). Kannst Du Dir auch bei Atmos-Rentsch noch einmal runterladen.

Viele Grüße

Heiko