Fragen und Antwortenerfahrungen mit dem DC25SPL
bluemi antwortete vor 16 Jahren

Hallo Forum,

Hat hier einer erfahrung mit dem DC25SPL ???

Spiele mit dem Gedanken mir eventuel so was zuzulegen.

Danke schon mal für die Info

Gruß

Blümi



33 Antworten
Frank_Kaiser antwortete vor 16 Jahren

Hallo,
ich habe einen 25SPL und kann dir den kessel leider nicht empfehlen. Wenn du Platz hast, kauf der lieber einen neuen Holzvergaser und gebraucht einen Öler oder Gas.

Gruß

Frank

blitzer antwortete vor 16 Jahren

Hallo,

oder HV-Kessel GSE und zusätzlich für die Zeit wo du nicht da bist oder auch keine lusten hast zu heizen einen Pelletkessel mit ausreichend Puffervolumen allerdings für beide, gibt genügend Förderung vom Staat. Die du bei einem DC25SPL nicht bekommst.

Mfg. G.B.

bluemi antwortete vor 16 Jahren

Ok,
Aber der Platz ist ja das Problem, und das was es an Förderung giebt sind ja die meisten Kessel auch teurer. Dachte mitr halt das dies eine gute Kombi ist da bei uns Platz mangelware ist.

Kontzept war so angedacht:

25er Kombikessel und 800l Puffer mit Frischwassermodul, Witerungsgefürte Mischergruppe für die Heizkörper um die Ausnutzung des Puffer zu verlängern. Vielleicht auch noch eine Solarschlange im Puffer uns ne Röhren- Anlage aufs Dach.

Gruß

Blümi

jupdida antwortete vor 16 Jahren

bei nem 25 kw Kessel brauchst du 1375 Liter Puffer um Förderung zu bekommen!

bluemi antwortete vor 16 Jahren

Hallo jupdida,

da der DC25SPL nicht gefördert wird und der platz bei uns mehr als begrenzt ist, ist mir das recht egal mit der Förderung.

Aber ansonten danke für den Tip, werde es zuAnregung nehmen wenn ich die anlage vielleicht doch anders mache als oben angegeben.

Mfg

Blümi

Frank_Kaiser antwortete vor 16 Jahren

Hallo,

der SPL Kessel hat folgende Probleme.

1. Du musst eine Rücklaufanhebung realisieren die für beide Brenner eine annehmbare Lösung darstellt.

2. Der Scheitholzkessel ist schwierig einzustellen, da du Primär und Sekundärluft nicht getrennt voneinander einstellen.

3. Du musst einen Öl/Gas/Pelletbrenner haben, desse Luftklappe automatisch schließt.

4. Wenn eine automatische Umschaltung zw. den Brennern realisiert wird hast du da die Luftklappe offen das verursacht Verluste.

5. Atmos gibt für diesen kessel meines wissen kein Schema an.

Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, einen Wirkungsgrad für den Scheitholzkessel zu erzielen der größer als 50% ist,aber das kann auch an meinem zu hohen kaminzug liegen.

Du findest im Forum auch nicht viel Unterstützung da nur wenig Forumleute einen SPL haben.

Gruß

Frank

bluemi antwortete vor 16 Jahren

Hallo Frank,

danke für deine Info, das mit dem Ölbrenner und der selbstschliesenden Luftklappe sollte kein Problem sein.
Weis selber noch nicht ob dies die entgültige lössung wird. Habe mir bis jetzt erst einen SPL vor Ort angeschaut und der wird nur mit Holz betrieben. Aber auch da wurde davon gesprochen das der Kaminzug sehr wichtig ist.

Gruß

Blümi

manter antwortete vor 16 Jahren

Hast du Platz um den Öler über den Atmos zu stellen?
Oder hängen?

Der SPL wäre mir persönlich halt einfach zu teuer.
Der kostet ja 2-3 mal soviel wie der DC22S oder 25S.
Die dürften mit 100l Füllkammer ziemlich genau dem 25SPL gleich kommen.
Wenns halt wirklich keine andere Lösung gibt, dann nimm ihn.

Gruß Manuel

bluemi antwortete vor 16 Jahren

Hallo Manuel,

bin mit der Raumhöhe auch etwas begrenzt ca 1,97m. Und der Heizraum ist auch nicht der Größte.

mfg

Blümi

sthoffmann antwortete vor 16 Jahren

Hallo Blümi,

ich habe seit August 2008 einen DC 18SPL bei meiner Mutter in Betrieb. Ich kann so nichts schlechtes über den Kombi Berichten das mit dem Wikungsgrad, das der nicht so hoch ist wie bei den GSE Modellen steht ja schon in der Beschreibung.
Außerdem ist die Reinigung des Ofen auch etwas komplizierter(weil er sehr hoch & eng ist). Dazu ist die Umschaltung von Holz auf Öl bzw. umgekehrt auch etwas umständlich.
Meine Mutter macht das jetzt so, sie hat den Öler immer aktiviert so das wenn der puffer oben unter 50°C bewegt der Öler startet un dann ~400l(das obere drittel)bis auf 65°C erhitzt wird und dann wieder abschaltet. Wenn meine Mutter morgens oder Tagsüber zu Hause ist & mitbekommt das der Brenner startet dann läßt Sie ihn 15->20min brennen(bis der Kombi Betriebtemp.hat) schaltet ihn dann ab Zündet dann den HV an und verbennt gut 1,5Ladungen(bei Außentemp.um 0°C) bis der Puffer voll ist.(letzte Woche wo so Warm reichte auch nur 1Ladung)für gute 24Stunden Heizpause bis der Öler wieder startete(wenn der Öler nach dem Abbrannt des HV wieder Aktiviert wurde).
Ich hoffe dir weitergeholfen zu haben.
mfg Steve

bluemi antwortete vor 16 Jahren

Danke Steve,

Wie groß ist das Haus deine Mutter?? Und wie kommt sie bei Temperaturen unter -5°C zurecht?? Was fürn Holz verbrennt Ihr so?

Danke Blümi

sthoffmann antwortete vor 16 Jahren

Hi Blümi,

also wir haben ein Flachbau 10x11m und voll unterkellert wobei der HV den keller gerade heizt(bei 250°C Abgastemp.über mehrere Stunden). Letztes Jahr war ja der Winter richtig gut kalt & an den kältesten Tagen so um die -15°C hat meine Mutter 3 fast 4 ladungen holz gebraucht(mit dem heutigen wissen würde ich den kessel eine Nummer größer Kaufen & mehr Puffer dazu)das öl lief an diesen kalten Tagen 4x~2,5h innerhalb 24h(allerdings ohne holz zuzuheizen). Wir haben letzten Winter für unsere 120qm ~13 fm kiefer & Lärche verbrannt.

Mit den 800l & dc25SPL klapp das so nicht du brauchst mindestens 1600l .

mfg Steve

bluemi antwortete vor 16 Jahren

Scheint ja nict so viel zum SPL zu kommen.
???? Ob es die Richtige wahl ist ???

Na hatt ja noch etwas Zeit bis in den Sommer, werde über Wintter alles beim Alten lassen.

Gruß

Blümi

sthoffmann antwortete vor 16 Jahren

Hi,

den Kombikessel DC….SPL habe nicht sehr viele. Darum kann hier auch niemand eine Aussage dazu machen!
Mir sind nur 3 oder 4 bekannt.

mfg steve

bluemi antwortete vor 16 Jahren

Danke Steve,

aber vielleicht sind die Tips der 3 bis 4 ja die Richtigen.

Blümi

sthoffmann antwortete vor 16 Jahren

Ja gut das kann natürlich schon sein.
also dann warten bis die anderen mal online sind und immer wieder mal dein Thraed hochholen auffrischen.

mfg steve

Seppl_Giftisch antwortete vor 16 Jahren

Hallo, wir haben einen 25er SPL, Ölbrenner, 2000l Puffer,15m² FK Solar, 300l WW-Boiler. Die versorgte Wohnfläche beträgt 400 m² gut gedämmt, WW für 10 Personen. bis ca. +10°C wird mit Öl zugeheizt,~600l/a, bis 0°C 1 Füllung, darunter 2-3 Füllungen am Tag, 25 Ster/a. Der Kessel wurde mit dem Vollmar Gebläseregler modifiziert, was den Holzverbrauch senkte und die Abgatemp. beherrschbar machte. Heute würde ich den 32er SPL wählen oder 2 Geräte.

bluemi antwortete vor 16 Jahren

Was ist den die Vollmar- Reglung??

ansonsten danke für die info.

@ Seppl_Giftisch , Wie funktioniert den die rückschaltung auf den Ölbrenner? laut HB soll das automatich gehen?? aber das habe ich so nicht gelesen.

danke

blümi

sthoffmann antwortete vor 16 Jahren

bluemi

Schau mal hier

mfg steve

Ps:bin auch am überlege die Steuerung zu verwenden!!!!!

sthoffmann antwortete vor 16 Jahren

Hallo seppl-Giftisch,

ich bin auch an der Vollmar Steuerung interessiert kannst du mal genauer Berichten was sich zum Positiven verändert hat?
(Abgastemp.;Holzverbrauch;Abbranddauer;Wärmeausbeute)

mfg steve

Seppl_Giftisch antwortete vor 16 Jahren

Hallo sthoffmann, die Abgastemperatur regelt sich jetzt zwischen 210°C und 250°C ein, Brenndauer ein Drittel bis um die Hälfte verlängert (je nach Stückigkeit des Holzes, nur Buche 18-20% Restfeuchte), der Kessel läuft insgesammt die fünfte Saison, 2te mit Regler beginnend. Lese immer mit, aber keiner schrieb viel vom SPL

Seppl_Giftisch antwortete vor 16 Jahren

Hallo an Bluemi, der Kessel schaltet serienmäßig nicht auf alternativen Brennstoff um. Die teilweise Speicherladung und die Umschaltung kann man mit einem Schrack (Relais)einfach realisieren ( Betriebserlaubnis !!!)

bluemi antwortete vor 16 Jahren

Seppel,
erlicht den nach so einer modifikation die Betriebserlaubnis ???

gruß

Blümi

Ps.. Seppel wo wohnst du, würde mir das gerne mal ansehen

Seppl_Giftisch antwortete vor 16 Jahren

Ich wohne 67117, das mit der Betriebserlaubnis wird hier immer viel diskutiert, meine Meinung Sicherheitskette korrekt in die Schaltung integrieren und gut ist,

sthoffmann antwortete vor 16 Jahren

Mahlzeit Seppl,

ja das stimmt über die Kombi Serie wird nicht viel geschrieben.
Aber das kann man ja ändern indem wir unsere kleinen Problemchen auch diskutieren.
Würde mich auch Interessieren wo dein Kessel steht und seine Arbeit verrichtet.
Das die Vollmar Steuerung das richtige für den Kessel sein könnte habe ich schon länger vermutet. Da ich auch eine Abgastemp.jenseits von gut und böse 250°C beim erstenabbrand & beim 2 bzw.3 oft mahls über 300°C.Dazu ist noch nach gut 3stunden schluß ich habe ja auch nur den 18 SPL.

mfg steve

bluemi antwortete vor 16 Jahren

67117 ist ja gar nicht so weit weg von mir.

Denke auch das man einige erfahrung hier über das forum bekommen kann.
bei uns in der gegend steht auch ein DC25SPL mit einem Gasbrenner hat der HB gesagt. werde ihn mir mal anschauen und mit dem guten Mann/ Frau mal reden.

Hier in der Gegend laufen aber einige Atmos HV.

Gruß

Blümi

Seppl_Giftisch antwortete vor 16 Jahren

Warum nicht weit ? Wo wohnst du ?

bluemi antwortete vor 16 Jahren

Wohne in der nähe von Giessen.

Also ist es bis in die ecke non Manheim gar nicht so weit.

Gruß

Blümi

Frank_Kaiser antwortete vor 16 Jahren

Hallo SPL Heizer,

welchen Wirkungsgrad habt ihr mit eueren SPL Kessel? Mein kessel brennt auch hinten rechts immer Löcher ins Holz (einseitiger Hohlbrand), habt Ihr dieses Problem auch?

Gruß Frank

Seppl_Giftisch antwortete vor 16 Jahren

wirkungsgrad 82-85% (eigenes Messgerät) evetuell ist deine Anheizkappe nicht dicht MFG

Frank_Kaiser antwortete vor 16 Jahren

Hallo,
AHK ist dicht! Habe heute die Primärluft weiter reduziert, Kessel brennt noch. Sieht so aus als ob die primärluft zuviel war. Hatte auch eine recht lange Flamme in der Brennkammer die über das Dach hinaus in den Rachgaskanal geschlagen hat. Kesseltemp. und Rauchgastemp. waren auch zu hoch und sind jetzt runter. Hoffentlich bleibt der Zustand stabil. Hast du mal deine Flamme in der Brennkammer durch schnelles öffnen der Tür beobachtet? Wie hast du deine Einstellungen gefunden?

Gruß Frank

Vollmar antwortete vor 16 Jahren
bluemi:
Was ist den die Vollmar- Reglung??

Hallo,

ich habe das jetzt erst gelesen.
Also Vollmarsteuerung: Die letzte Beschreibung siehe hier.

Ein Vorteil der Steuerung ist der, dass durch Modulation der Lüfterleistung die Abgastemperatur konstant und gehalten und die Kesselleistung dem Wärmebedarf (in gew. Grenzen) angepaßt werden kann. Dazu gibt es eine große Menge Zusatzfunktionen von der Differenzsteuerung der Ladepumpe bis zur Auswertung des Lambdachecks und entsprechend möglicher lambda-abhängiger Sekundärluftsteuerung.
Je nach Ausbau.

Dazu paßt sie in den Einbauschacht des Atmos, wie man auf dem unteren Bild sieht.

Thomas Vollmar

bluemi antwortete vor 16 Jahren

Erst mal danke für die info, der weisheits letzter schluß ist noch nicht gefallen. aber ich hab ja zeit, muss ja nichts erzwingen.

Gruß

Blümi