Fragen und AntwortenWasser in Pufferspeicher wird nicht heiß
hoermi5 antwortete vor 16 Jahren

Unser Kessel arbeitet seit zwei Tagen nicht mehr richtig.Wir haben einen 30 GSE und zwei Pufferspeicher mit je 1000 l. Der Kessel brennt, die Kesseltemperatur geht auf 90° C schaltet dann das Gebläse ab, aber die Speicher werden nicht wärmer als 40° und 50° C. Woran kann das liegen ? Vor zwei Tagen hatten wir im ganzen Dorf Stromausfall, kann es damit etwas zu tun haben ?



10 Antworten
reinelektronik antwortete vor 16 Jahren

Hallo,

solange der Stromausfall nicht im Betrieb war sollte es keine Auswirkungen habe.
Läuft die Pumpe?
Ist alles entlüftet?

Sonnige Grüße Reiner

hoermi5 antwortete vor 16 Jahren

Der Kessel war während des Stromausfalles in Betrieb. Wir haben alles Entlüftet, Pumpe läuft.

manter antwortete vor 16 Jahren

Habt ihr irgendetwas sonst verändert?
Irgendwas abgeschiebert?
Hat die TAS ausgelöst?
Falls ja, unter der schwarzen Abdeckkappe auf der
Abdeckung oben ganz links ist ein Schalter, den wieder eindrücken.
Wobei das nicht das Problem sein sollte.

Gruß Manuel

manter antwortete vor 16 Jahren

Und hier noch die Antwort von Mapri:

Hallo Hoermi, wenn die Kesselpumpe läuft (davon gehe ich aus) könnte es sein, dass die Rücklaufanhebung klemmt. Prüfe das bitte mal…

Gruß, Mathias

DC30GSE mit 4×1000 Ltr Puffer, RLA mit ESBE 72°, UP: 2 x Grunfos Alpha II, Edelstahl-WT für WW, manuell aktivierbare WW-Nacherwärmung per DLE, Kesselrestwärmenutzung, Gasheizung eingebunden, Steuerung komplett über Relais. Bilder? HIER!

hoermi5 antwortete vor 16 Jahren

Sorry, was ist TAS ? Wir kennen uns diesbezüglich überhaupt nicht aus.

Danke Dagmar

manter antwortete vor 16 Jahren

Das ist die thermische Ablaufsicherung.

Wenn die Auslöst wird kaltes Wasser durch eine Kühlschleife im Ofen gepumpt. Und davon eine ganze Menge. Die Anschlüsse sitzen oben auf dem Ofen drauf, vor dem Rauchgaskanal.

Prüf aber vorher mal wie Mapri schon sagt den Laddomat.

Gruß Manuel

holzsammler antwortete vor 16 Jahren

Hallo hoermi5

Vor zwei Tagen hatten wir im ganzen Dorf Stromausfall, kann es damit etwas zu tun haben ?

Sobald Stromausfall vorhanden ist schaltet der Ladomat auf Selbstzirkulation um sofern ein Ladomat vorhanden ist.
Aber mir klingt es wie Luft im System
holzsammler

Manfred antwortete vor 16 Jahren
Der Kessel brennt, die Kesseltemperatur geht auf 90° C schaltet dann das Gebläse ab,

Der wärmetauscher ist vermutlich verdreckt, schau ob alles sauber ist imsbesonders WT glatte aussenwand.
Der Fühler bekommt falsche Werte.

Und Kesselthermostat auf max stellen.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Kaffenberger antwortete vor 16 Jahren

was noch sein kann ist das die Ladomatpatrone was abbekommen hat, dann macht der Ladomat auch nicht mehr auf.

Einfach mal ausbauen und in heißes Wasser 80°C legen oder mit einer Heißluftpistole heißmachen.

Gruß Kaffenberger

hoermi5 antwortete vor 16 Jahren

Hallo Leute, danke für Eure Hilfe. Es war tatsächlich die Ladomatpumpe. Der Schaden ist behoben , die Puffer werden wieder heiß.

Vielen Dank Dagmar