Hallo ,
ich bin neu hier, und bräuchte mal ein paar Tipps von euch.
Ich habe seit kurzem einen Atmos DC 30 GSE in Betrieb.
— 2x1000l Puffer
— Steuerung Honeywell SDC 9-21
— 300 WW
Jetzt zu meinen Fragen:
— der Belimo Stellmotor regelt bei mir nicht.
Laut der Bebrauchsanweisung müsste er bei steigender Abgastemperatur die Drosselklappe schließen. Bei mir bleibt diese aber komplett geöffnet.
Mit der Leistung des Kessels bin ich aber zufrieden.
( Abbrand ca 3,5 – 5 Stunden )
Ich bräuchte auch noch ein paar Tipps für die Messung des
Schornis.
Hallo, der Belimo hat einen Drehschalter.
Dieser hat die Stellungen 0 und 1. Er muß auf 0 stehen.
Seit wann ist seit kurzem und wie hoch ist die Abgastemperatur?
Mit der kleinen Madenschraube oben ganz links auf der Bedientafel, kannst du den Schaltpunkt des Belimo einstellen.
Wichtig: Die Skalierung stimmt nicht, du mußt den Punkt suchen, also einfach wenn z.B. 200 Grad erreicht sind, so weit drehen bis es klickt. Du wirst sehen, dass der Belimo dann auch zufährt.
Gruß Manuel
Der Kessel ist seit ca 3 Wochen in Betrieb.
Die Schrabe ist mit siegellack versiegelt. Darf ich da einfach drehen ?
Der Schalter steht auf null.
Abgastemperatur weiß ich nicht. Habe kein Thermometer 🙂
Das wäre auch noch eine Frage gewesen. Welches Thermometer soll ich einbauen ? Gibt es da einen besonderen Hersteller, oder ist es egal welches ich nehme ?
Der Hersteller vom Thermometer ist grundsätzlich egal.
An der Schraube darf man einfach drehen, aber wenn du
die Temperatur nicht kennst, bringt es nicht viel.
Auf welcher Temperatur steht es jetzt?
Es könnte zwar so im schlimmsten Fall sein, dass der erst bei 230 Grad zumachen würde, aber das macht dem Kessel bis du ein termometer hast erst mal nix.
Lediglich der Wirkungsgrad ist etwas geringer.
Hörst du die Vergaserflamme beim Brennen?
Gruß Manuel
Hab gerade ein Thermometer bestellt. 🙂
Die Einstellung der Schraube ist ca 210° Wenn ich es runter drehe geht die Klappe zu. Es ist nur die Skala zur Schraube mit Siegellack gesichert.
Die Klappe kann aber seinbar nix regeln. Sie kann nur schwarz/weiß.
Wenn er brennt hört man ein richtiges Wummern. Bei Vollgas zeigt die Anzeige vorne eine Temp. von 90° an.
Ich habe noch keinen Zugbegrenzer verbaut.
Wummern ist nicht gut.
Wie sind deine Lufteinstellungen?
Gruß Manuel
Primär 4mm / sekundär 7,5mm
Der Schornstein zieht sehr gut !
Du liegst richtig, die Klappe kann nur AUF/ZU.
Alles andere muss man selbst lösen, wenn man meint es zu brauchen. Atmos sieht das aber nicht vor. Da ist auch nur ein mechanischer Thermostat verbaut, der kennt nur AN und AUS.
Trotzdem funktioniert das aber nicht so schlecht wie man denken könnte. Möglicherweise muss man den Edanschlag noch nachjustieren, mehr aber nicht.
Grüße, Michael
Das mit der Regelrei ist mir nicht so wichtig. Das betreiben mache als Hobby. Aber trotzdem Hut ab vor diesen Leuten! Die habe was am Kasten !
Wir haben 15 ha Wald, das ist es egel ob ich 65 oder 78% Wirkungsgrad habe
Ist die Primär und Sekundär- Einstellung so i.O. ?
Die 7,5 mm Sekundär ist die Serieneinstellung.
Aber seitdem ich die Primäreinstellung von 7,5mm (Werkseinstellung)auf 4mm gestellt habe, habe ich eine 10° höhere Kesseltemperatur. Kann das sein ?
stell Primär etwas runter. gerade so viel bis das Wummern weg ist. Dann hört sich dein Atmos an wie ein Ölbrenner.
Baue einen Zugbegrenzer ein.
Gruß Manuel
Hunter,
habe seit knapp zwei Jahren auch einen DC30GSE ohne weitere Regelungsanpassungen. Deine Beobachtungen kann ich fast alle bestätigen.
Ohne Abgasthermometer kommst Du nicht weiter. Wenn Du das nachgerüstet hast, dann mußt Du den Schaltpunkt der Belimoklappe einstellen, die Anzeige an der verlackte Schraube stimmt nicht.
Die Kesseltemperaturanzeige ist deutlich zu hoch. Messungen mit anderen Thermometern am Kesselvorlauf zeigen ca. 10 Grad weniger an.
Ansonsten hört sich alles gut an. Ohne Abgasmessung wirst Du kaum etwas verbessern können (ich auch nicht). Genau genommen mußten die Lufteinstellungen je nach Holzart und Abbrandphase ständig nachgeregelt werden. Mit Beobachten und Erfahrung bekommt man es aber auch ohne Lambda und Co. einigermaßen in Griff.
Abbranddauer 3,5 -5 Stunden? Neid! Welches Holz, und wieviel kg (bitte auswiegen)?
Habe selbst meist Fichte, mesit schlechte Qualität und unterschiedlich lang. Damit kann ich nicht so eng einschichten, und dann ist meist nach 2,5 Stunden alles durch.
Wie gesagt, Zugbegrenzer sollte sein, und den prophylaktischen Düsenschutz würde ich auch empfehlen.
Hahneko
hallo hunter
zur abgasmessung habe ich buchenholz (ca 3 Jahre alt)ohne rinde genommen.
mein meßergebnis:
staubgehalt in g/m2 0.02
kohlenmonoxidgehalt im abgas 0.1
sauerstoffgehalt im abgas 13
Wärmeträgertemperatur 70
abgastemperatur 246
Atmos 30 GSE
viel glück
Einen Zugbegrenzer hab ich schon besorgt.
Ich habe fast nur Buchenholz 50cm lang.
Das mit der Primärluft teste ich heut abend mal 🙂
So, Thermometer ist eingebaut. Rauchgasthermostat 2 und Luftklappe ist eingestellt.
Abgastemperatur liegt bei Volllast zwischen 200 und 230 Grad.
Ich denk das ist ok so. Das Wummern ist auch weg.
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können