Fragen und AntwortenWas macht Ihr bei…
Ellern antwortete vor 16 Jahren

Hallo zusammen,
wie evtl. noch in Erinnerung ist es bei mir mit der Heizung etwas Turbulent zugegangen, da jetzt (soweit) alles angeschlossen und die 3 x 1000 PS auch integriert sind, stellt sich nur noch die Frage,….

…, was macht Ihr/Wir bei „Stromausfall“?

Da es ja mit dem Atmos nicht geklappt hatte, bekam ich von einem netten HB einen 22KW Koks Kessel, und da ist es fast unmöglich das Brennmaterial raus-zu-fischen.

Meine Favoriten Idee ist, ein kleines Notstromaggregat.

In den letzten 10 Jahren hatten wir _jedes_ Jahr von 1 bis 2 Std. bis zu 1 Tagen keinen Saft in der Steckdose.

Was dann?
Stellte sich die Frage bei euch nicht?
Evtl. weil keine Oberleitungen mehr in Betrieb sind…

Mit besten Grüßen
aus dem Schwarzwald
Wong



23 Antworten
FPiuk antwortete vor 16 Jahren

Hallo Wong,

schau mal hier….

http://f3.webmart.de/f.cfm?id=3150941&t=3230562&pg=2&r=threadview

Gruß

Franz

Kaffenberger antwortete vor 16 Jahren

Hallo Wong,

Diese Frage hab ich mir auch schon gestellt.

Mein gedanke war, das ich ne Autobatteie nehm und mir einen Wechselrichter hole, so mit 300W und ein Ladegerät mit einer Überwinterfunktion.
Bissel verkabelt das es dann auch angeht wenn der Strom ausfällt.

Fädddisch…

Gruß Kaffenbergeer

juergen antwortete vor 16 Jahren

Dieses Thema ist schon x mal……
Es gibt nur eine vernünftige Lösung: Notstrom Agregat. Man muß nur überlegen welche Leistung muß es bringen Dauerbetrieb.
Wir haben uns ein solches Gerät vor Jahren zugelegt mit fast 2 kw Leistungs Abnahme.
Wir haben noch einen Schrebergarten am Rande des Dorfes. Zum Brunnen rund 100 m, also 2 E. Pumpen. Eine Seite haben wir Hecke, also Elektr. Heckenschere. Benzinkettensäge ist zu laut, also elektr. Kettensäge.
Wenn so ein Notstromer im Grundstück vorhanden, dann findet sich immer mal eine Gelegenheit ihn zu nutzen.

winnie3pooh antwortete vor 16 Jahren

Hallo,

…, was macht Ihr/Wir bei „Stromausfall“? Gar nichts! Abwarten und evtl. Kerzen anmachen, falls es zu dunkel sein sollte.

Gruß Jörg

holzsammler antwortete vor 16 Jahren
Hallo,

…, was macht Ihr/Wir bei „Stromausfall“? Gar nichts! Abwarten und evtl. Kerzen anmachen, falls es zu dunkel sein sollte.

Gruß Jörg

Wer war denn schon so mutig ,wenn der Ofen richtig brannte ,die Stromzufuhr auszuschalten??
Ich habe es getestet,dem Ofen machte es garnichts er lief weiter ohne Strom auf Schwerkraft.
Der Notstromer steht im Keller und wartet auf seinen ersten Einsatz ,und schon 4 Jahre.Immer nur als Laufprobe gestartet.
Esird nur etwas langsamer warm in der Wohnung weil die Heizungspumpen fehlen.
holzsammler

juergen antwortete vor 16 Jahren

Hallo Holzsammler,
das es heute zu einem Spannungsausfall kommt, kann ganz schnell passieren Unwetter Bäume knicken und …..
Zu DDR Zeit wo die Dörfer zum Teil nur mit einer Stichleitung angeschlossen waren, konnten wir im Jahr einige Male damit rechnen. Kurz vor der Wende hat man dies aber geändert es wurden viele Ringleitungen zum Teil sogar schon Erdkabel gezogen. Somit passiert es nicht mehr. Wenn eine Zuleitung ausfällt schaltet die Energie um. Jedenfalls haben wir seit der Wende nur „schwarz“ gehabt bei angekündigten Wartungsarbeiten. Aber trotzdem habe ich einen Notstromer, man kann ja nie wissen und er läßt sich für andere Dinge auch einsetzen.

manter antwortete vor 16 Jahren

Die UVR macht das.

Bei uns reichen gut 100W um alles laufen zu lassen.
Nach Ausbrand braucht man dann noch ggf. kurzzeitig 45 Watt für die Boilerladung.

Reicht das trotz allem nicht aus, muß halt ein Auto angeworfen werden. Mittels Spannungswandler funktioniert das dann auch weiter ganz gut.

Aber wir hatten noch nie mehr als ein paar Stunden keinen
Strom.

Gruß Manuel

holzsammler antwortete vor 16 Jahren

Hallo Jürgen
Das hat aber nicht hiermit zu tun :: Ringkerntrafo für Niedervolt-Halogenstrahler.1.April????Ha ha.
holzsammler

holzsammler antwortete vor 16 Jahren
Bei uns reichen gut 100W um alles laufen zu lassen

Hallo Manter
Da mußt Du aber schon auf Sparpumpen umgerüstet haben ,und einen Lüfter mit 10 Watt Leistungsaufnahme besitzen.
Rechne– rechne !!
holzsammler

manter antwortete vor 16 Jahren

Nö, Heizung geht Problemlos auf Schwerkraft, ist
noch 1 1/4tel Zoll von vor 30 Jahren.

Beim Laddomat reicht notfalls Stufe 1 um die Wärme
wegzubringen, nur leider geht dann die Rücklauftemperatur nur auf ca. 60 Grad (warum auch immer).
Deshalb läuft der normalerweise auf 3.
Und der Atmos schluckt ja auch nicht viel.

Gruß Manuel

wong antwortete vor 16 Jahren

Hallo zusammen,
***Danke, für den regen Andrang,…*g

Das mit der Schwerkraft trau ich meinem Heizkreislauf nicht zu, denn nach meinem an gelesenen 1/8 Verständnis ist ein größerer Leitungsdurchmesser von nöten, oder so.

Und da nicht alle Heizkörper gleich warm werden, vermute ich da eine kleinere Überraschung, nur gut das ich nicht mehr sooo neugierig bin.

Vermute mal, wie schon hier gesagt, mit der Stromkiste wäre ich auf der Sicheren Seite.

Gibt es bei Euch auch wieder Aggregat „Favoriten“, vergleichbar mit dem Thema „Welche Ketten säge“ = Welches Strom Aggregat?

Diesel Ag´s haben minus punkte in Gewicht und Preis.
Benzin-er liegen trocken, wenn sie kein Super vertragen,…
Japaner,…wären den Produkten aus Polen und co vorzuziehen, da evtl. nur die Chinesen noch besser Kopieren,…*g

Wie dem auch sei, es ist soweit erfreulich das sich bis dato keiner gemeldet hat, dem der Stromfluss versiegte und er nur noch mit Schaum oder Sand – sich zu helfen wusste.

Grüße
Wong

PS: Finde der Pokal von Heizer forscht, sollte diesmal an Holzsammler gehen, oder?

manter antwortete vor 16 Jahren
Benzin-er liegen trocken, wenn sie kein Super vertragen,…

Wie darf man denn das verstehen?

Ansonsten hat ein Nachbar von uns seit 2 oder 3 Jahren das von Aldi. Ich glaube das lag bei 169 Euro. Genau weiß ichs nicht mehr.
Sehr leise und relativ sparsam. Also von Freitag-Mittag bis Sonntag morgen läuft das locker mit 20l.

Gruß Manuel

wong antwortete vor 16 Jahren
manter:

Benzin-er liegen trocken, wenn sie kein Super vertragen,…

Wie darf man denn das verstehen?

Hallo Manuel,
mir kommen vermehrt Tankstellen unter die Hufe, die _kein_ Benzin mehr im Angebot haben, daraus schloss ich, das es wie bei einigen Autos auch andere Gerätschaften geben könnte die dann mit Super nicht so zurecht kommen,… auf Dauer gesehen.

Grüße
Wong

PS. Ist Dir der Name von dem Aldi Produkt geläufig?

Und wenn es lautet „2 Takt“ ist dann das nicht ausschließlich ein Gemisch? Da ist der Geräuschpegel und der Gestank doch wie bei einem Moped, das man nach 3km immer noch vor sich hat, genauso nervig, oder?

Die Frage entstand durch dieses Angebot…

Digitaler Generator Stromerzeuger

manter antwortete vor 16 Jahren

Mit Super kannst du jeden Normalbenzinmotor betreiben.
Nur umgekehrt nicht.

Die Höhe der Oktanzahl ist egal, nur niedriger als benötigt
sollte sie nicht sein.

Gruß Manuel

holzsammler antwortete vor 16 Jahren
Und wenn es lautet „2 Takt“ ist dann das nicht ausschließlich ein Gemisch? Da ist der Geräuschpegel und der Gestank doch wie bei einem Moped, das man nach 3km immer noch vor sich hat, genauso nervig, oder?

Die Frage entstand durch dieses Angebot…

Digitaler Generator Stromerzeuger

Heute hat doch fast jeder schallisolierte Fenster,und stinken ist nur am Anfang.
Und 1x in fünf Jahren — wenn überhaupt läuft das Teil.
Hier ist die Divise je billiger je besser.
Wenn er dasteht wird er nie benutzt.
Ich kenne Niemand der das Teil schon mal gebraucht
hat,außer nicht für die Heizung.
Und außerdem mit der Kettensäge stirbt man auch nicht durch den Qualm,Zweitakt ist Zweitakt.
holzsammler

manter antwortete vor 16 Jahren

@ Wong: Leider ist mir der Name gerade nicht geläufig.
Wenn ich dran denke, kann ich mich aber nächste Woche mal schlau machen. Vorher geht leider nicht.

Ansonsten kannst du mich ja nochmal dran erinnern.
Die Erinnerung dann aber am Besten zusätzlich per PN.

Preislich kannst du aber beim Ebay-Teil wohl nicht viel falsch machen.

Gruß Manuel

Hahneko antwortete vor 16 Jahren

Hallo,

werden jetzt wieder Katastrophenszenarien durchgedacht?

holzsammler:

Wer war denn schon so mutig ,wenn der Ofen richtig brannte ,die Stromzufuhr auszuschalten??
Ich habe es getestet,dem Ofen machte es garnichts er lief weiter ohne Strom auf Schwerkraft.

Genau so ist es! Ohne Strom geht der Ventilator aus und der Kessel arbeitet mit minimaler Leistung, die per Schwerkraft durch den offenen Laddomat in den Puffer geht. Und bevor der Supergau eintritt, meldet sich die TAS.

Hahneko

manter antwortete vor 16 Jahren

@ Hahneko:
Wer durchdenkt hier Katastrophenszenarios?

Ich habe sowieso eine USV für Telefon usw. die auch spielend den HV mitversorgen kann.
Warum soll ich sie dann nicht nutzen?

Mein Nachbar z.B. hat das Aggregat zum campen usw.

Ist ja auch nicht so, als hätte es in Deutschland noch nie Gebiete gegeben, in denen mehrere Tage kein Strom da war.

Ist doch jedermanns gutes Recht zu machen was er will.
Der eine macht nichts, der andere hat sowieso ein Aggregat oder sowas und der ganz ängstliche wiederum kauft sich extra dafür eins. Jeder wie er will. Manche schmeissen „sinnlos“ Geld für LC und andere Dinge raus, experimentieren tage lang (ich z.B.) und andere heizen einfach nur.

Ist fast wie bei einer Vollkasko. Kaum jemand braucht sie, aber fast jeder hat eine.

Anders wäre es, wenn wir hier sagen würden, man braucht unbedingt Sparpumpen, LC, Aggregat, USV, UVR und SPS, da sonst der Kessel nicht laufen würde…

Sowas gibts im HTD, alles unter ETA ist Schrott der dein Haus beim 2. Abbrand einäschert… und ohne SuperSPS-SchichtleitmegaUltraHygienePuffer mit Ladelanze und Pufferbeladesteuerung für 5000 Euro kriegt man auch keine Wärme gespeichert.

Gruß Manuel

edit: Nicht, dass das jetzt jemand in den falschen Hals kriegt. Ich habe mich jetzt weder durch deinen Beitrag angegriffen gefühlt, noch wollte ich dich mit meinem angehen.

Ellern antwortete vor 16 Jahren

Ich habe zwar keinen Holzvergaser bei mir, sondern nur einen SHT Feststoffkessel, aber trotzdem mit einer Notstromversorgung versehen. Da ist aber nicht nur die Heizungspumpe mit angeschlossen, sondern auch die Wasserversorgung für die TAS aus dem eigenen Brunnen. Bisher brauchte ich die allerdings noch nicht.

Gruß
Michael

Hahneko antwortete vor 16 Jahren
manter:

Sowas gibts im HTD, alles unter ETA ist Schrott der dein Haus beim 2. Abbrand einäschert… und ohne SuperSPS-SchichtleitmegaUltraHygienePuffer mit Ladelanze und Pufferbeladesteuerung für 5000 Euro kriegt man auch keine Wärme gespeichert.

Lach! Tolles Beispiel, genau so ist es.

Manuel, Micheal,

ich habe doch nichts dagegen, wenn jemand die Heizung an ein Notstromaggregat hängt, warum sollte ich?
Wenn jemand sowieso so ein Gerät besitzt, dann macht das auch einen gewissen Sinn.
Ich habe dieses Gerät nicht, und es würde auch nichts nützen, weil ich oft nach dem Anfeuern das Haus verlasse. Und dann? Meine Frau würde es eh nicht in Gang bekommen.

Will ja nur sagen: Wenn der Fall des Falles eintritt, dann sind schlimmstenfalls ein paar Brennholzscheite verschwendet, und bevor der Frost ins Haus kommt, gibt es auch wieder Strom. Wenn nicht, dann habe ich noch einen Kachelofen, der geht immer.

Hahneko

manter antwortete vor 16 Jahren
Will ja nur sagen: Wenn der Fall des Falles eintritt, dann sind schlimmstenfalls ein paar Brennholzscheite verschwendet, und bevor der Frost ins Haus kommt, gibt es auch wieder Strom. Wenn nicht, dann habe ich noch einen Kachelofen, der geht immer.

Jo, das stimmt. Nicht das das hier irgend ein Neu-User liest und noch denkt er bräuchte das zwingend, weil sonst der Supergau abgeht.

Gruß Manuel

Micha antwortete vor 16 Jahren

@Ellern
Das heisst, ohne Strom geht deine TAS nicht?
Das klingt aber kritisch.

Ellern antwortete vor 16 Jahren

Micha,
genau das heisst es, ohne Strom keine TAS.
Deshalb auch kein Notstromaggregat sondern so eine UPS, die versorgt nach Stromausfall die Anlage noch 3 Stunden mit Strom. Da der Kessel max. 2 Stunden brennt und ich nicht unbedingt bei Stromausfall nachlege sollte das reichen.

Gruß
Michael