Fragen und AntwortenVIDEO…anzünden Holzvergasung in 90 Sekunden !!
Woodstoker antwortete vor 16 Jahren

Der Videobericht ist jetzt fertig !

ATMOS GSE 30 vollgelegt anzünden…………………………….

In 90 Sekunden Vergasungsbeginn bei geschlossener Anheizklappe und geschlossenen Türen !

Hier ein paar Bilder wie der Kessel vollgelegt wurde.

Zuerst ein paar kleinere Hölzer über die Düse legen.

Hier sieht man das Kleinholz für die Düse.
Es darf nicht zu klein und zuviel sein, sonst gibs zuviel Holzgas vom Start weg und der Kessel ist ohne Lambdaregelung schwer kontrollierbar während des Abbrandes.

Aber es darf auch nicht zu groß sein ,sonst klappt es mit der Vergasung beim Start nicht !

Diesen ausgelegten kleinen Holzhaufen über die Düse legen !

Das Anzünden ist für den Abbrand entscheidend ,so brennt ernämlich die meiste Zeit.

Wird hier ein Fehler gemacht kommt es bei ungeregelten Kesseln zu einem schlechten Abbrand.

Bei Lambdageregelten Kesseln gleicht es die getrennte Sekundärluft wieder aus !

Dann kommt auf die kleineren Teile grössere, die mit der Schnittfläche nach unten liegen bis der Kessel voll ist.

Dann kommt ein Gasbrenner fürs anzünden zum Einsatz.

Mit dem wirds gleich Feuer geben.

Die Anlage ist mit voller Lambdaregelung durch Regelung der Sekundärluft über den Lambdacheck.
Das ganze ist auch über ein Meßgerät bezüglich der Klappenstellung in Prozent des Öffnungswinkels zu verfolgen.(…..wie weit macht die Sekundärklappe auf….)

Die Abgastemperatur wird über einen KS 90 Regler auf einen fest eingestellten Wert gehalten,so daß der Lambdacheck korrekt den Restsauerstoff einregeln kann.
Beim anfahren des Kessels muss die Sekundärklappe immer auf die Stellung zum größer werdenden Abbrand korrigieren.
Darum hört man auch das Geräusch von dem Sekundärbelimo.

Der eingestellte Restsauerstoff beträgt 5,5%.

Es geht auch einfach zum anheizen .

In diesem Forum wurden schon die abenteuerlichsten Metoden zum Kesselbefeuern beschrieben.
Bei richtiger Anlagenauslegung und der richtigen Anheizmethode gehts auch einfach und schnell !!

Entschuldigt bitte die Videoqualität.
Leider ist bei youtube das Datenvolumen auf 10 Minuten begrenzt.(Video um 5 Minuten gekürztzt)

Hier gehts zum Video bei „youtube“………….Klick…………..Atmos in 90 Sekunden zum Vergasen bringen

Viel Spaß beim anschauen !

PS: WICHTIG !!!

Ich bitte alle die das Video gesehen haben im Umgang mit Gas vorsichtig zu sein !!

Das betrifft die Lagerung desselben und auch die Verwendung !!

…………..Klick………….Umgang mit Füssiggas !!!



19 Antworten
Hartmut antwortete vor 16 Jahren

hallo woodstoker

wie immer sehr anschaulicher beitrag von dir!
grosses Lob!

hw55 antwortete vor 16 Jahren

Sehr schön Woodstoker,
sehr schön gemacht. So könnte es bei jeden Kessel funktionieren.

Wenn mein neuer Schornsteinfegermeister das mit der Gasflasche sehen würde gäbe es Schimpfe, denke auch mit Recht.
Vielleicht besser eine kleine Gaskartusche, was meint denn Hartmut dazu? Bum macht es nur einmal

Meiner hat schon bedenken wegen dem Absauggebläse, wenn das mal auf 900° erhitzt wird steht alles unter Strom. Das muß verboten werden Das ist kein Jux

Gruß Helmut

holzsammler antwortete vor 16 Jahren
Meiner hat schon bedenken wegen dem Absauggebläse, wenn das mal auf 900° erhitzt wird steht alles unter Strom. Das muß verboten werden Das ist kein Jux

Klärungsbedarf:
Wo kommen denn am Absauggebläse die 900° her.der Lüfter an meinem Ofen saugt die Luft von der Tür weg.
Und wieso steht dann alles unter Strom,habe in unserem Haus Sicherungen verbaut um soetwas zuvermeiden.
Die Plastewanne lebt nun scho 8 Jahre.
Liegt bestimmt an der Methode des Feuer Machers.
holzsammler

Opa antwortete vor 16 Jahren

also ihr lieben ich heize schon zeit 5 jahren so an habe aber eine lanze vom dachdecker wegen der runterfallenden glut und es geht einwandfrei seit einiger zeit lasse ich die anheitzklappe zu und heize von oben den vollgelegten kessel mit der gaslanze an und bin der meinung das die abgas temp schneller kommt ich lasse auch die obere tür bis 150 grad leicht offen

mfkpat antwortete vor 16 Jahren

@ Opa

wie kommst du dann mit dem Brenner in die Nähe der Düse wenn der HV voll ist?
Ich leg 4-6 Holzscheit auf den Boden der Düse, ein paar Blatt Papier drüber und bei laufendem Lüfter und geschlossener AHK mit der Lötlampe das Papier anzünden.
Die obere Tür nur anlegen und ca. 3 Minuten warten, dann vollmachen. Tür zu und vergessen. Vergaserflame ist sofort zu hören und Abgas ist etwa bei 150 Grad.

@ Woodstoker

Tolle Beschreibung und tolles Video.
Top Steuerung und schön verbaut.

neophyte085 antwortete vor 16 Jahren

hallo

finde deinen thread super, sehr anschaulich und mit dem video absolut top!
ich heize etwas anders an, wenn ich erklären darf: übrig gebliebene holzkohle über die düse, mit gasbrenner anheizen, fichtenspreisse drüber und sofort befüllen, fertig.

mfg christian

hw55 antwortete vor 16 Jahren
holzsammler:

Meiner hat schon bedenken wegen dem Absauggebläse, wenn das mal auf 900° erhitzt wird steht alles unter Strom. Das muß verboten werden Das ist kein Jux

Klärungsbedarf:
Wo kommen denn am Absauggebläse die 900° her.der Lüfter an meinem Ofen saugt die Luft von der Tür weg.
Und wieso steht dann alles unter Strom,habe in unserem Haus Sicherungen verbaut um soetwas zuvermeiden.
Die Plastewanne lebt nun scho 8 Jahre.
Liegt bestimmt an der Methode des Feuer Machers.
holzsammler

Grins….Holzsammler
da gibt es nichts zu klären, der Schorni behauptet es einfach und dann ist das so. Der Gute ist auch der Meinung daß die Primärkammer ordentlich geputzt werden muß, und und und.

Ich mach mir über solche Aussagen keinen Kopf, wenn es für mich nachteilig wird bemühe ich eben ein Gericht dies zu klären. Muß mir nur überlegen das der gerichtliche Startpunkt gleich beim Landgericht liegt, so kostet es wenigstens ordentlich Lehrgeld. Ist ja nicht meines.

Gruß Helmut

Manfred antwortete vor 16 Jahren

Woodstoker, saubere Arbeit Respekt. Wie wäre es wenn ein Kopie
in Atmospedia übertragen wird.
Auch Dieters Video sollte seinen Platz bekommen.

Das wäre besonders für Neuuser interressant. Ich hätte auch gerne meine Variante geteigt, aber wie ohne Kamera ?.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
alfons antwortete vor 16 Jahren

@Woodstoker, Ich mach’s schneller, Vergasung in 0 Sekunden und ohne bücken
mfg
alfons

Micha antwortete vor 16 Jahren

Hallo Woodstoker,
am Anfang ist deine AHK offen oder?

Wie lange ist denn beim Anheizen Rauch am Schornstein sichtbar?

Micha

ZMEISTER antwortete vor 16 Jahren

schönes Video

Versuche jetzt mal ein Bild meiner AHMethode einzustellen…
:
Geht nicht bzw weiss nicht wie… (

Opa antwortete vor 16 Jahren

wenn der vent. läuft ziet es die flamme autom. zur düse hin.

teck18 antwortete vor 16 Jahren

gut gemachtes video, gerade von den Profis gibt es immer wieder prima Anregungen. Bestimmt könnten so noch manche Verbesserungen oder Anregungen in Umlauf gebracht werden. Zumindest für mich als „Laie“ sagen Bilder mehr als tausend Worte. Ich finde auch es sollte in Atmospedia.

teck18

dobia antwortete vor 16 Jahren
neophyte085:
hallo

finde deinen thread super, sehr anschaulich und mit dem video absolut top!
ich heize etwas anders an, wenn ich erklären darf: übrig gebliebene holzkohle über die düse, mit gasbrenner anheizen, fichtenspreisse drüber und sofort befüllen, fertig.

mfg christian

so mach ichs auch. 15 sek gasflamme genügen und mit 2 kartuschen pro jahr komme ich hin. vergaserflamme ist nach 30 sek zu hören. obere tür ist angelehnt bis 150° abgas (nach etwa 5 min). AHK bleibt komplett zu.

grüße
dobia

Woodstoker antwortete vor 16 Jahren
Manfred

Wie wäre es wenn ein Kopie
in Atmospedia übertragen wird.
Auch Dieters Video sollte seinen Platz bekommen.

Das wäre besonders für Neuuser interressant. Ich hätte auch gerne meine Variante geteigt, aber wie ohne Kamera ?.

Teck18

gut gemachtes video, gerade von den Profis gibt es immer wieder prima Anregungen. Bestimmt könnten so noch manche Verbesserungen oder Anregungen in Umlauf gebracht werden. Zumindest für mich als „Laie“ sagen Bilder mehr als tausend Worte. Ich finde auch es sollte in Atmospedia.

@ Manfred u. Teck18

Ich hab nichts dagegen wenn das Video in die Atmospedia kommt.
Es wäre nur gut wenn das Video selbst auf dem Forumsserver gespeichert würde.
Es könnte evtl. bei „youtube“ gelöscht werden,wenn die Zugriffe auf das Video über einen längeren Zeitraum mal zuwenig sind.

Hallo Woodstoker,
am Anfang ist deine AHK offen oder?

Wie lange ist denn beim Anheizen Rauch am Schornstein sichtbar?

Micha

Micha,
meine Anheizklappe ist nur solange offen wie ich mit dem Brenner fürs anzünden benötige.
Die Zeit ist bei ca. 60 -90 Sekunden,dann wird sie sofort geschlossen.Auf dem Video sieht man wie ich das Holzstück bei der Klappe entferne und die Klappe geschlossen wird.
Das Holzstück ist wegen der Feder drinnen ,die die Klappe zuzieht.

……………………Klick……………….5-facher Schutz für Anheizklappe(eigensichere AHK)

Wie lange der Rauch am Kamin direkt sichtbar ist kann ich nicht genau sagen,aber zwischen 30 und 60 Minuten bis die ganze Feuchte aus dem Holz ausgetrieben wurde.

Das ist auch unterschiedlich wenn ich Holzbriketts zum Holz beimische oder nicht.

Feueresel antwortete vor 16 Jahren

@opa, genau;
geht auch mit einer brennenden Zeitung -,
bei voll angelegtem Kessel ohne AHK und mit Gebläse, – von oben

schließe mich an:
@ Woodstoker

Tolle Beschreibung und tolles Video.
Top Steuerung und schön verbaut.

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Rick antwortete vor 16 Jahren

Man hätte das Video auch gleich hier einfügen können. Ich mach das mal.
Hab das ganze auch gleich mal in die Atmospedia gestellt. Bin aber zu faul selbst die Videos rauszusuchen, also schickt mir mal die Youtube Links und ich ergänze den Spedia Beitrag entsprechend.

alfa33 antwortete vor 16 Jahren

Hallo Woodstocker,

zwei Fragen zu Deiner Anheizmethode:

– wie macht die Düse diesen „harten“ Temperaturschock mit?
– Es hiess: „Anheizklappe geschlossen“. Im Video ist sie aber beim Anheizen offen`??

Also ich leg zuerst einige kleine Holzstücke auf die Düse, rechts und links große Scheite, dann auf die kleinen Holzstücke eine Kerichtschaufel Holzkohle drauf, 3 min mit kleinem Gasbrenner anzünden, kleine Holzstücke drauf, mit großen Scheiten auffüllen, obere Tür Spalt offen lassen und bei 170Grad Abgas schließen. So hat auch die Düse Zeit, sich an die steigenden Temperaturen zu „gewöhnen“. Anheizklappe bleibt die ganze Zeit eh zu, wird bei mir in kaltem Zustand NIE aufgemacht. Ich hab die seit Monaten nicht gereinigt!! Atmos arbeitet 1a. So, und wenn ich mit saubermachen vor dem Kessel fertig bin, kann ich schon das A`thermostat auf „fünf nach um“ stellen, fertig. Zudem: ich hab keinen nennenswerten Rauch am Schornstein.

Liebe Grüße

Woodstoker antwortete vor 16 Jahren
zwei Fragen zu Deiner Anheizmethode:

– wie macht die Düse diesen „harten“ Temperaturschock mit?
– Es hiess: „Anheizklappe geschlossen“. Im Video ist sie aber beim Anheizen offen`??

@Alfa33
Der Düse macht das mit Sicherheit nichts aus wenn ich mit dem Gasbrenner anzünde.Und so empfindlich ist Schamotte nicht.

Schamotte nimmt es eher übel, wenn während der Vergasung bei voller Leistung immer mal neugierige Augen in den Kessel schauen wollen.
Und das vielleicht bei nicht geöffneter Anheizklappe.

Im Video ist nur wärend des Anheizvorganges mit dem Brenner die AHK offen,dann wird sie ja von mir geschlossen wie man beobachten kann.(Dauer ist immer 60-90 Sekunden)