guten morgen,
bin neu hier und habe ein problem.
beim anheizen qualmt mein 25gse aus dem abgasrohr. fängt nach ca 40 sek an und dauert bis 2 min.
sehr viel qualm, ersticke bald im keller.
bin kein fachmann, aber soviel: abgastem.170 grad, zug 18-19.
im laufenden betrieb keine probleme.
wer hat eine idee????
lg
Mit Aluband abkleben. Stinkt den ersten Tag etwas, aber funktioniert Prima,
Kannst du auf dem Bild erkennen, Das Würstchen in der Alufolie wegdenken, Bild stammt aus einem anderen Beitrag.

möchte mein abgasrohr dämmen, da 1,10 m bis schornstein. darunter aluband????
wo geht dann aber dieser imense druck hin?? die ganze anlage wackelt wenn der qualm rausdrückt.
Guten Morgen Heinz.
Wie bitte?? Was wackelt denn da? Bitte etwas genauer, was meinst du mit die ganze Anlage..
Dieter
…, versuch es mal mit weniger – primär und sekundär Luft
etwa —
primär ——–sekundär
10mm )/( — 0-5mm )-( ?
20mm )|( — 1-5mm )/( ?
danach – Feinabstimmung
Feueresel -)/(- Bernhard
ach noch etwas; – – – GUT FEUER braucht ZEIT – – – !
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Willkommen im Forum
Vielleicht versuchs mal Anheizmethode zu ändern.
Von oben bei geschlossene Anheizklappe mit restlichen Holzkohlen anzuzünden.
Von da an beginnt die vergasungung in der ersten Sekunde und dabei gemütlich einschichten. Es kommt am anfang leichte weißer Rauch raus.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
das komplette abgasrohr vibriert sehr stark, leitungen und druckanzeigen. und wenn ich auf den kessel etwas stelle wackelt das…
man hat das gefühl eine u-bahn fährt durch den keller!!!
Hm, du solltest mal beschreiben wie du Anzündest, möglicherweise ist dein Anzündholz zu klein. Das Wummern ensteht unter anderem, wenn in der Anzündphase zuviel Holzgas produziert wird.
Dem Aluband macht es übrigens nichts aus, wenn du da drüber noch eine Isolierung anbringst.
Willkommen im Forum
Vielleicht versuchs mal Anheizmethode zu ändern.
Von oben bei geschlossene Anheizklappe mit restlichen Holzkohlen anzuzünden.
Von da an beginnt die vergasungung in der ersten Sekunde und dabei gemütlich einschichten. Es kommt am anfang leichte weißer Rauch raus.
stimmt, nur beim anheizen mit gezogener AHK entsteht überdruck in der anheizphase. mit geschlossener AHK gibts keine probleme.
grüße
dobia
Genau. 90 Sekunden??????
hallo,
hatte das problem auch. mach mal hinten die luftklappe zu
einfach runter drehen bis die klappe an der stellschraube anliegt und nach einer weile kannst sie wieder öffnen.
hab auch noch dank dieses forums heute meine primär und sekundär neu eingestellt. primär war bei mir viel zu hoch 17mm
steht jetzt bei 8mm und läuft astrein.
versuchs mal und sag uns bescheid
naja, grundsätzlich kann das qualmen auch durch den noch fehlenden Kaminzug kommen.
Wenn ich bei kaltem Kessel anzünde und das Gebläse läuft, dann quillt der Qualm aus dem Zugbegrenzer (der noch im Verbindungsstück sitzt).
hallo micha,
hab 15 sek nach dem anzünden einen zug zwischen 18-20.
oft überprüft.
vielen dank für all eure tipps.
werde morgen anfangen sie alle auszuprobieren…..
hatte eine einweisung mit kesseleinstellung und allem durch einen herren von atmos.
leider klappt das so überhaupt nicht. deshalb bin ich nun froh
über dieses forum.
hoffe mit euren ideen werden wir irgendwann mal diesen kessel
nicht mehr hassen…..
melde mich wieder und geb rückmeldung.
schönen abend euch allen
Hallo Heinz.
nicht mehr hassen…..
Oh wie ich das kenne…
Das Forum hilft nicht nur dir, es hat auch mir sehr geholfen.
Schlussendlich kann man in meinem Falle aber nicht dem Atmos die Schuld geben.
Der Betrieb des Kessels war deswegen schwierig, weil irrtümlich und bedingt durch mangelndes Wissen aller Parteien ( Im meinem Falle von mir zuallererst, vom Heizungsbauer über den Schornsteinverkäufer bis hin zu meinem Schornsteifeger) falsche Komponenten angeraten, gekauft, verbaut und benutzt wurden.
Also gut Glück
Dieter