Fragen und Antwortenspeicher wird nur 62 grad heiß
duman antwortete vor 16 Jahren

hallo
kann mir jemand einen tip oder rat geben.habe einen atmos d20 kessel,1000ltr. speicher,ladomat,mischer und heizungspummpengruppe.mein proplem ist,wenn ich den ganzen tag heize,kommt der speicher nur auf 62grad.die temperaturanzeige am kessel zeigt ständig 80 grad an.am ladomat



30 Antworten
firehead antwortete vor 16 Jahren

Hi,

heizt du gleichzeitig das Haus mit? Ich meine, könnte es sein, dass die erzeugte Wärme gerade mal für das Aufheizen des Hauses reicht?

Gruß

Thomas

duman antwortete vor 16 Jahren

hallo thomas

ich habe den ganzen tag die heizungspumpe ausgeschaltet und trotzdem wird der speicher nur 62 grad heiß

gruß
rudi

Stefan741 antwortete vor 16 Jahren

Bist du sicher, dass die Thermometer am Puffer richtig anzeigen? Hatte den Fall bei einem Bekannten, wo 2 von 4 irgendwie hängen geblieben waren.

duman antwortete vor 16 Jahren

hallo stefan

wenn ich die heizungspume einschalte,zeigt mir das thermometer exakt die temperatur vom speicher an.kann es vieleicht der ladomat sein.was müßte der rücklauf für temperatur haben vom ladomat.wenn ich eine vorlauftemperatur von55 grad habe,so war die rücklauftemperatur am ladomatthermometer knapp 30 grad.

gruß
rudi

Kaffenberger antwortete vor 16 Jahren

Ist das schon immer so oder erst seit kurzem?

Gruß Kaffenberger

duman antwortete vor 16 Jahren

hallo kaffenberger

ich habe die heizung im november 2009 eingebaut(in der türkei)und sie lief immer so.

gruß
rudi

Kaffenberger antwortete vor 16 Jahren

Kannst du von der Anlage Bilder machen oder machen lassen?
Wie sind denn die Temperaturen am Ladomat Vorlauf,Pufferrücklauf und Kesselrücklauf?
Zeigt die Ladomatpumpe in Richtung Kesselrücklauf?

Gruß Kaffenberger

duman antwortete vor 16 Jahren

ladomatvorlauf(2 thermometer)80 grad
kesselrücklauf 25-30 grad
pufferrücklauf habe ich ca.25 grad laut thermometer im speicher
ladomatpumpe zeigt zur kesselrückwandseite

gruß
rudi

Kaffenberger antwortete vor 16 Jahren

Läuft denn die Ladomatpumpe?
An der Pumpe ist ne Schlizschraube, die mal ganz rausdrehen und mit einem Schraubendreher testen ob sie sich dreht oder fest hängt.

Gruß Kaffenberger

micha1151 antwortete vor 16 Jahren

Temperaturpatrone im Ladomat fest?
Welche ist drin und welche ist für diesen Kessel empfohlen?

duman antwortete vor 16 Jahren

hallo
pumpe ist in ordnung,ist nicht fest

duman antwortete vor 16 Jahren

hallo micha

kann ich erst feststellen wenn ich wieder in der türkei bin

gruß
rudi

micha1151 antwortete vor 16 Jahren

dann wäre noch die abgastemp. ich mein irgendwo muß die energie ja bleiben. und wenn sie nicht in den puffer geht wohin dann?

micha1151 antwortete vor 16 Jahren

wie ist die anlage gebaut: hv>puffer>mischer>haus oder hv>mischer>haus>überschuss in puffer?

aber nach deiner beschreibung denke ich das es am laddomat besser an der patrone liegt….

Kaffenberger antwortete vor 16 Jahren

Könnte auch an der Schwerkraftklappe liegen, wenn die aus irgendwelchen gründen offen steht pumpt die Ladopumpe immer nur im Kreis.

Gruß Kaffenberger

Micha antwortete vor 16 Jahren

Dann müsste aber der Kessel überhitzen und das tut er nicht.

duman antwortete vor 16 Jahren

hallo micha

meine anlage sieht so aus:speicher hat 4 anschlüße und 2 wärmetauscher.
von oben nach unten;
heizungsvorlauf
kesselvorlauf
heizungsrücklauf
kesselrücklauf.
vor der heizungspumpengruppe 3wegemischer mit hz-rücklauf verbunden

gruß
rudi

manter antwortete vor 16 Jahren

Gehst du mit den Vor- und Rückläufen auf die Tauscher?

Wo sitzen die Anschlüsse? Oben, unten und zwei gedrittelt dazwischen?

Gruß Manuel

duman antwortete vor 16 Jahren

hallo manu

meine hzvl,kvl hzrl,krl gehen direkt in den speicher und nicht in die wärmetauscher. unterer wärmetauscher wird später die solaranlage angeschloßen.

gruß
rudi

manter antwortete vor 16 Jahren

Der Heizungsvorlauf sollte normalerweise nach oben.
Kombispeicher? Wenn ja, kann man ihn da lassen.
Der Rücklauf entsprechend nach ganz unten. So leitest du das kälteste Wasser ja fast mittig ein, oder habe ich das falsch verstanden?

Gruß Manuel

duman antwortete vor 16 Jahren

hallo manuel

hzvl geht ganz oben rein,dann kommt der kesselvorlauf,dann der hzrl,dann der kesselrücklauf.soll ich deiner meinung nach den hzrl mit dem krl tauschen.

gruß rudi

manter antwortete vor 16 Jahren

Am Besten beides ganz unten rein.

Gruß Manuel

duman antwortete vor 16 Jahren

hallo manuel

du meinst beide rückläufe in einer leitung verbinden und dann in den speicher fahren

gruß
rudi

manter antwortete vor 16 Jahren

Ja, du kannst ja driekt am Anschlußstutzen ein T-Stück draufmachen.

Oder wie hoch sitzt bei dir der 2. Anschluß von unten?

Gruß Manuel

duman antwortete vor 16 Jahren

hallo manuel

habe beide rückläufe im untersten anschluß angeschloßen, wie du gesagt hast(irrtum von mir).

gruß
rudi

micha1151 antwortete vor 16 Jahren

Hallo, trotz meiner geringen Kenntnisstufe möchte ich davon abraten beide Rückläufe auf ein T-Stück am Puffer einzubinden. Also falls ich das jetzt so verstanden habe.
Eine Seite des Puffers als Kesselseite betrachten mit dem Rücklauf soweit es geht unten und dem Vorlauf an der Pufferwand ganz oben. Die gegenüberiegende Seite sollte dem Mischer mit witterungsgeführtem Stellmotor zur Verfügung stehen. Rücklauf ebenfalls ganz unten. Lediglich den Mischer- bzw. Heizungsvorlauf tät ich mit einem T-Stück und aufgesetzter Sicherheitsgruppe am Deckel des Puffers abnehmen.
Laddomat überprüfen!!!

manter antwortete vor 16 Jahren

@ micha 1151: Völlig richtig. Ich hatte ihn aber so verstanden, als wäre da nur ein Anschluß, 4 insgesamt über die ganze Höhe verteilt (solche Puffer gibt es tatsächlich).
Dann muß man es so machen oder man verliert erheblich Puffervolumen, das man im Winter gut gebrauchen kann.

Gruß Manuel

duman antwortete vor 16 Jahren

hallo micha

ich wollte mir nur eine ganz einfache holzheizung für die türkei einbauen,ohne jeden schnick schnack,da wir öfters im winter stromausfall haben.ich werde bei meinen nächsten urlaub mal den ladomat prüfen.

gruß
rudi

micha1151 antwortete vor 16 Jahren

eine ganz einfache holzheizung ohne schnick und schnack heißt bei mir schwerkraft + gk21!

einfacher und unabghängiger gehts nicht zumal du jederzeit auf kohle ausweichen kannst oder alles andere das mit dem ofen und schornstein vereinbar ist!!!

duman antwortete vor 16 Jahren

hallo micha

das mit dem schnick schnack war so gemeint,speicher 1000ltr. kessel atmos d20,ladomat,heizungspumpengruppe,mischer,ausdehnungsgefäß.
ich wollte die hz nur per hand fahren,keine elektr.steuerung.es muß doch auch so gehen.mein problem ist,wenn ich den ganzen tag nur heize(hartholz)wird der speicher nur 62 grad oben,25-30 grad unten warm bei ausgeschalteter heizungspumpengruppe.ladomatthermometer zeigen zweimal 80 grad und rücklauf 30 grad an.

mfg
rudi