was haltet ihr von meiner idee
am rauchrohr wird ein abgasschalter montiert und der schaltet bei 170 grad in etwa (ist ja einstellbar)den lüfter ab und dann wenn temperatur fällt wieder ein
bei mir hat sich gezeigt dass 170 grad abgas die optimale temperatur ist
momentan justier ich das mit der hand
die serienmässige lüfterregelung bietet ja nur eine regelung des lüfters nach der kesseltemperatur – so komm ich dann oft auf 250 grad abgas
habe „nur“ einen dc25gs
liebe grüsse
georg
sorry, nix.
das lüfter ein und ausschalten ist nicht gut für eine stabile vergasung, die flamme reißt dabei ab. bei mir kann ich das sehen (guckloch). und es dauert eine ganze weile bis sich das stabilisiert hat.
170° sind beim GS zuwenig. die wärmetauscher verdrecken schneller und die flamme ist sehr klein. bei mit läuft er standardmäßig mit 195°. wenn ich mal länger weg bin evtl. 180°.
laß die honeywell weiter schließen, evtl dazu an der anschlagschraube drehen. wenn du genau regeln willst, die vollmarsteuerung für den lüfter oder über belimo an der zuluftseite – siehe meinen beitrag zur lambdasteuerung beim GS. die serienlösung für den GSE ist relativ günstig zu realisieren, gradgenau wie bei mir etwas teurer.
grüße
dobia
danke für deine antwort
dumme frage
wo hab ich da einen wärmetauscher ?
wenn ich hinten die reinigungsöffnung-rechteckig zwei schrauben-
aufmach seh ich bis runter…..da is gar nix drinnen-ausser der anheizklappe
bei mir is bis jetzt dort gar nix verdreckt
1x im monat putz ich 5 minuten und das wars
am anfang ist der vergasungsprozess optimal-wenn aber 1/3 runtergebrannt ist hab ich den eindruck es wäre besser wenn der ventilator steht
georg
danke für deine antwort
dumme frage
wo hab ich da einen wärmetauscher ?
wenn ich hinten die reinigungsöffnung-rechteckig zwei schrauben-
aufmach seh ich bis runter…..da is gar nix drinnen-ausser der anheizklappe
bei mir is bis jetzt dort gar nix verdreckt
1x im monat putz ich 5 minuten und das wars
am anfang ist der vergasungsprozess optimal-wenn aber 1/3 runtergebrannt ist hab ich den eindruck es wäre besser wenn der ventilator steht
georg
es gibt (fast) keine dummen fragen. der WT ist genau da wo du saubermachst, und zwar die seite richtung kessel. bei mir hab ich festgestellt, daß etwas mehr staub/ruß bei 170° anfällt und somit den WT isoliert, was den vorteil einer geringeren abgastemperatur wieder zunichte macht. ich kann das am wärmemengenzähler an der leistung sehn.
die beste leistung habe ich nach 2 std wenn der füllraum nur noch halb voll ist. dann geht bei gleicher abgastemperatur der primärbelimo auch etwas weiter zu.
ich hab gestern mal den lüfter für einen anderen beitrag mal ausgeschalten. im halbvollen zustand. das abgas fiel auf 130° die leistung auf die hälfte.
grüße
dobia
wie kann man den wärmetauscher eigentlich reinigen -sehe da nix ausser glattes blech
georg
Hallo Georg,
wie schon erwähnt wurde ist das nicht sonderlich effektiv. Durch denZusammenbruch der Vergasung geht dir der Wirkungsgrad total futsch. Der Kessel braucht einige Minuten bis er wieder ordentlich brennt, dann würgst du ihn aber gleich wieder ab.
Das gleiche gilt übrigens auch für einen schlecht eingestellten Belimo der alle paar Minuten hin und her pendelt. Das taugt einfach nichts. Wenn das Ding richtig eingestellt ist, dann macht der Belimo einmal zu und zum Ende des Abbrands wieder auf. Alles andere ist nach meinen Erfahrungen reine Holzvernichtung.
Micha
Hallo Georg,
so reinigen das Du das Blech wieder siehst! Die Ascherückstände mit der mitgelieferten Drahtbürste entfernen!
Gruß Jörg
Ich betreibe meinen Kessel seit zwei Jahren so, Lüfter schaltet ein bei 190 und aus bei 240°C, allerdings abgegriffen über Anlegetermostat am Rauchrohr. Habe immer Spreizung von ca. 40-50°C abgelesen am Abgastermometer. Dobia hat aber Recht mit zeitweisen Flammenabbruch.Wobei wir wieder beim Thema Lüfter an oder aus sind!Habe festgestellt es kommt immer auf die Glut und Kaminzug an. Je mehr Temp. der Kessel desto besser funktioniert es,bei mir 95°C.Gruß Frank
bei dem ständig an und aus müßte jedesmal die sekundärluft nachgeführt werden. macht bei mir der lambdacheck; hat aber nicht jeder. bei vollgelegtem ofen mit lüfter brauch ich kaum sekundärluft aber ohne lüfter ist die klappe halb auf. jeweils bei 6% restO2. ohne lüfter hab ich bei 135° nur die halbe leistung.
grüße
dobia
@dobia,
lass doch mal die Sekundär-Luft wie bei Vollast – all so fast ZU ;
und schon sieht die – WELT anders aus – mit Naturzug – Leistung
Gruß,
Feueresel -)/(- Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
lass doch mal die Sekundär-Luft wie bei Vollast – all so fast ZU ;
und schon sieht die – WELT anders aus – mit Naturzug – Leistung
Ich möchte nicht wissen, was da aus dem Kamin rauskommt.
Mußt gute Nachbarn haben.
Wo wohnst du denn ?
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
hallo manfred,
das abgas sah eigentlich gar nicht so schlecht aus, einfach nur weniger und auch nur wasserdampf. aber so richtig lebendig sah die flamme nicht aus. keine ahnung was das CO gemacht hat.
wenn ich die sekundärluft manuell zumache, fällt der restO2auf 3,5-4 %.
müßte vielleicht mal noch jemand anders mit WMZ und LC probieren zum vergleich.
grüße
dobia
hallo manfred,
das abgas sah eigentlich gar nicht so schlecht aus, einfach nur weniger und auch nur wasserdampf. aber so richtig lebendig sah die flamme nicht aus. keine ahnung was das CO gemacht hat.
wenn ich die sekundärluft manuell zumache, fällt der restO2auf 3,5-4 %.
müßte vielleicht mal noch jemand anders mit WMZ und LC probieren zum vergleich.
grüße
dobia
@dobia,
also bei mir ist CO 0,0… % , Gasflamme ist deutlich zu hören,
Brennkammer glüht, Abgas bei 155°C,
…, richtet die Sek. Luft doch mal nach der glühenden Rest-Holz-Kohle
in der unteren Brennkammer ein.
– FEUER braucht ZEIT –
…, habe den Kessel um 17:00 frisch angefeuert und bei 65°C an Naturzug übergeben
Gruß,
Feueresel -)/(- Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
lass doch mal die Sekundär-Luft wie bei Vollast – all so fast ZU ;
und schon sieht die – WELT anders aus – mit Naturzug – Leistung
Gruß,
Feueresel -)/(- Bernhard
Die frage war an Feueresel gemeint..)
Ich möchte nicht wissen, was da aus dem Kamin rauskommt.
Mußt gute Nachbarn haben.
Wo wohnst du denn ? :
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Den Lüfter ein- und ausschalten bedeutet aprupte Druckwechsel im Kessel und das ist Gift für ein Holzfeuer.
Wenn die Abgastemperatur zu hoch kommt, müßte es der Belimo runterregeln. Schafft der das nicht, sollte man die Lüfterdrehzahl verringern(aber nicht durch abschalten). Siehe dazu unter „Drehzahlregelung“ nach.
Thomas Vollmar