hallo IHR,
hab heute ganz normal angeheizt.2 std lief alles rund.
und dann hatte ich plötzlich keine vergasung mehr im 25gse.
kesseltem. um 2grad gefallen, abgas auf 150 runter.
„ER“ war auch in den nächsen stunden nicht bereit wieder seine
n dienst zu tun.
rücklauf bei konstant 68grad.
hat jemand eine idee????
gruss heinz
Hallo Heinz,
du müsstest uns mehr Info’s geben, wie Lufteinstellungen, Holzart und -feuchte, Belimo, …
Stefan
Hi,
mal mit einem Feuerhaken von unten durch die Düse geprokelt?
Könnte ein Hohlbrand oder verstopfte Düse sein…… hab ich bei kleinem ungleichem Holz alle paar Monate mal
mfg
bernd
Ich schließe mich Bernds Meinung an:
Höchstwahscheinlich Düse „verstopft“. Hatte ich auch einmal, da ging die Abgstempertatur in den Keller. Also Düse freigeräumt, dann ging der Kessel wieder ab wie …
du müsstest uns mehr Info’s geben, wie Lufteinstellungen, Holzart und -feuchte, Belimo, …
Es wäre einfacher wenn Heinz bei seinen angefangenen Thraed bleiben würde,
mußt nicht bei jeden Pfiff neues Thema eröffnen.
Dann kann man die zusammenhänge besser verstehen.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können