Fragen und AntwortenZugbegrenzer oder / und Windkat
billi antwortete vor 16 Jahren

Wer von euch kann mir diese beiden Dinger mal erklären.
Atmosspedia & gegoogelt habe ich schon. Ich überlege nun so ein Ding einzubauen. Den Zugbegrenzer habe ich liegen, laut Schornsteinfeger bräuchte ich den nicht zwingend!
Aber je nach Witterung ist das Verhalten des Vergasers doch sehr unterschiedlich.
Was ich nun soweit verstanden habe, sind das fast die gleichen Ergebnisse (Windkat / Zugbegrenzer) oder nicht?

Wer kann hier Licht ins Dunkle bringen?



10 Antworten
dobia antwortete vor 16 Jahren

ein zugbegrenzer begrenzt/vermindert/stabilisiert den kaminzug.
eine windcat dagegen soll ihn meines wissens nach stabilisieren und erhöhen.

glaube nicht, daß es sinn macht beides zu verbauen.

grüße
dobia

billi antwortete vor 16 Jahren

ja, dachte ich auch! Bin mir aber nicht mehr so sicher, wie sich der eine oder andere auf die Vergasung auswirkt.

gegoogelt:

Nebenluftvorrichtungen und Zugbegrenzer:

Abgasanlagen unterliegen in der Funktion den Witterungseinflüssen und Betriebsbedingungen des Wärmeerzeugers, wodurch sich die Auftriebsverhältnisse (Schornsteinzug) laufend verändern.
Konstante Verhältnisse sind jedoch die Voraussetzung für gleichbleibende Verbrennungsgüte und hohen Nutzungsgrad. Dies gilt sowohl für neue Abgasanlagen als auch besonders beim Anschluss eines modernen Wärmeerzeugers an vorhandene Schornsteine.

Windkat:

Löst alle Kamin- und Schornsteinprobleme
Senkt die Heizkosten um ca. 5 – 20%!
Durch gleichmäßigen, ökonomischen Zug im Schornstein!
Auch bei schwierigsten Wind- und Witterungsverhältnissen durch das Injektionsdüsenverfahren: getestet, geprüft und in seiner Wirkungsweise bestätigt!
Nie mehr gefährlichen Rauchgasrückstau!
– Nie mehr Fall- und Prallwinde im Schornstein
– Schutz vor Wind und Wetter!
– Keine Versottungsgefahr!

Manfred antwortete vor 16 Jahren
ein zugbegrenzer begrenzt/vermindert/stabilisiert den kaminzug.

Ich kann dobia zustimmen, in erster Linie würde ich den Zugbegrenzer vorziehen, Windkat ist ideal für schwierige Windverhältnis würde aber auch den Zug erhöhen. Besser ist e – sparkopf gegn Fallwinde.
Bei mir ist seit paar Tagen so ein Teil montiert. Test bei Sturm kann ich erst später berichten.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
neophyte085 antwortete vor 16 Jahren

wieviel pa zug hast du? wenns zu „wenig“ sind-windcat, wenns „zuviel“ sind-zugbegrenzer. beide sind gut um die verbrennung zu stabilisieren, was du brauchst kommt auf den zug deines kamins an.

mfg christian

billi antwortete vor 16 Jahren

@Manfred: Ist er klappbar? Ich meine wegen Reinigungsmöglichkeit? Bei uns fegt Schorni von oben.

@Christian: Wieviel Zug kann ich im Moment nicht sagen. Muss mal nachsehen. Aber laut Schorni genug (zur Zeit der Messung vor 2 Jahren)

Wir hatten bis vor kurzem auch die Probleme die von anderen Heizmeistern beschrieben wird. ziemlich lange Rauchentwicklung. Stundenlang! Nu ist wieder alles gut, trotz-12 Grad.

@Dobia: Ich werde den Zugbegrenzer einbauen, wenn ich wieder im Lande bin. Ist ja sowieso Garantiebedingung- kann also nicht so falsch sein,oder?

Gibt es eine Möglichkeit zu testen? Habe mal was hier im Forum gelesen. Untere Reinigungs-Klappe vom Schornstein etwas öffnen?

Hubschrauber antwortete vor 16 Jahren

Hallo billi,
für das Geld das der Windkat kostet,kaufst du dir lieber Brennholz.
(arbeite seit 28 Jahren bei Schiedel-Schornsteinsysteme.)
warum die so was nicht anbieten wenn es doch so gut ist???

Bastle oder kauf dir einen Windkat…ich leihe dir dann den Zeiger-Zugmesser.

hubschrauber

billi antwortete vor 16 Jahren

hmm? Interessante Anmerkung, Hubschrauber! Aber das kenne ich auch aus anderen Industriebereichen,das Firmen ein Produkt herstellen und andere irgendwas dazu passendes anbieten. Keine Ahnung wie sich das mit dem Windkat verhält?

Hat jemand son Ding bei sich drauf???

dobia antwortete vor 16 Jahren
billi:

@Dobia: Ich werde den Zugbegrenzer einbauen, wenn ich wieder im Lande bin. Ist ja sowieso Garantiebedingung- kann also nicht so falsch sein,oder?

Gibt es eine Möglichkeit zu testen? Habe mal was hier im Forum gelesen. Untere Reinigungs-Klappe vom Schornstein etwas öffnen?

mach das. die variante mit der reinigungsklappe ist nur ein test ob ein zugbegrenzer evtl. nötig ist. das ist keine dauerlösung.

grüße
dobia

Manfred antwortete vor 16 Jahren
@Manfred: Ist er klappbar? Ich meine wegen Reinigungsmöglichkeit? Bei uns fegt Schorni von oben.

billi, bei mir ist obendrauf Regenhaube und die ist klappbar.
Mein Schorni meinte ist kein prob. von oben mit festmontierten Aufsatz zu reinigen.
Bei starken wind wird alleine mit ZBG nicht schaffen, da nietet dieser Aufsatz idealerweise an.
Windkat war mir zu teuer und beschleunigt nur den Kesselabbrandzeit.
Hier Erfahrungsberichte e-sparkopf

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
billi antwortete vor 16 Jahren

Danke für den Tipp! Wieso habe ich das nicht gefunden? Egal.
War sehr hilfreich mal zu lesen. Werde mal etwas rumspielen.
Eventuell kann man sich so`n Windkat schnell mal basteln, um zu sehen was passiert. Bin schon gespannt!