hallo,
hab da mal eine frage habe den atmos kessel 18spl und hab unten einen ölbrenner drann. hab auch die regelung acd01 drinn. mit der regelung und ölbrenner das zusammenspiel funktioniert nicht so richtig.
jetzt zu meiner frage könnte man wenn ich ein pumpenschaltthermostat am puffer speicher anbringe den ölbrenner auch damit steuern?
lg winfried
Jeder Ölbrenner startet mit dem Schließen eines Potentialfreien Kontakt aber eigentlich sollte das Deine Reglung machen.
muß ich mal schauen was die ac kann
Was für ein problem besteht genau mit der Reglung.
Ich kenne mich mit dieser reglung sehr gut aus, allerdings gibt es von diesem Regler (ebv Theta, bgl. ACD) verschiede Typen, mit den man auch sehr viel unter einen Hut bringen kann.
Hast du die Parameterliste ?
Was kannst du über Taste INFO alles abfragen ?
WW-Temp, Kessel-Temp, AT, Puffer 1 ?, Puffer 2 ?, Pufferladepumpe ?
Bzw. was wird alles angesteuert ? Ölbrenner, Mischer, HK-Pumpe, Pufferladepumpe, Rücklaufanhebung ?
Gruß Thomas
hallo saarländer
mit der infotaste kann ich ablesen: at, puffer1 weil ich nur einen hab, ww temp nicht weil ich einen schichtenspeicher hab wo ww mit drinn ist, pufferladepumpe.
angesteuert solte der ölbrenner werden,angesteuert wird mischer, hz pumpe, ladomat21.
jetzt zu meinem problem, an dem anschlußplan ist schlecht zu erkennen wo man der ölbrenner anzuschließen ist.
vielleicht kannst du mir ja sagen wo man da den brenner anschließt?
gruß winfried
Du hast vier Kompaktsteckerplätze hinten auf dem Regler.
Die sind nummeriert von Steckplatz X1 bis X4.
Der Brenner wird angeschlossen an dem Platz X3, wo auch der Mischer, Mischkreispumpe angeschlossen sind.
Mischer müsste auf Klemme 7 u. 8 sein und MK-Pumpe auf 9.
Der Brenner wird angesteuert mit dem Potentialfreien Kontakt 1 u. 2.
Jetzt lass dich nicht verwirren von dem potientialfrei, der Kontakt schaltet einfach durch, verbindet Anschluss 1+2.
Der Brennerstecker 7 Polig wird belegt an den drei roten Kontakten mit Phase, Null + Erde PE. Wobei die Phase, der Strom kommen muss über den Sicherheitstemp.-begrenzer vom Kessel und evtl. den Kesselthermostat (wie die Spannungsversorgung vom Pelletbrenner).
An dem schwarzen Teil vom Brennerstecker (4 Kontakte sind einmal deine beiden Lizen zum Ansteuern die auf die Reglung müssen (Kontakt 1+2) und du findest auch noch Ausg. Betriebstundenzähler und Störung.
Wenn du den Betr.-STD.-Zähler anschließen willst an die Reglung muss du mit dem an Steckplatz X2 an die Klemme 20 (BZ1), dort liegt wenn die Flamme brennt dann 230V an.
Die Anleitung kannst du bei Rentsch rechts auf der Startseite bei Aktuelles laden, dort ist die Anschlussskizze drin.
Gruß Thomas
Entschuldige, Pelletbrenner wirst du ja keinen dran haben.
Dann kommt die Spannung für den Brenner wie beschrieben über die Sicherehitseinrichtungen, wie für das Gebläse.
Du musst dann nach dem STB und KTR abgreifen, über den RGT musst du nicht mit drüber.
danke saarländer für deine antwort.
werd mal versuchen wie du es beschrieben hast.
und wenn es nicht klappt meld ich mich nochmal.
gruß winfried
Du hast vier Kompaktsteckerplätze hinten auf dem Regler.
Die sind nummeriert von Steckplatz X1 bis X4.
Der Brenner wird angeschlossen an dem Platz X3, wo auch der Mischer, Mischkreispumpe angeschlossen sind.
Mischer müsste auf Klemme 7 u. 8 sein und MK-Pumpe auf 9.
Der Brenner wird angesteuert mit dem Potentialfreien Kontakt 1 u. 2.
Jetzt lass dich nicht verwirren von dem potientialfrei, der Kontakt schaltet einfach durch, verbindet Anschluss 1+2.
Der Brennerstecker 7 Polig wird belegt an den drei roten Kontakten mit Phase, Null + Erde PE. Wobei die Phase, der Strom kommen muss über den Sicherheitstemp.-begrenzer vom Kessel und evtl. den Kesselthermostat (wie die Spannungsversorgung vom Pelletbrenner).
An dem schwarzen Teil vom Brennerstecker (4 Kontakte sind einmal deine beiden Lizen zum Ansteuern die auf die Reglung müssen (Kontakt 1+2) und du findest auch noch Ausg. Betriebstundenzähler und Störung.
Wenn du den Betr.-STD.-Zähler anschließen willst an die Reglung muss du mit dem an Steckplatz X2 an die Klemme 20 (BZ1), dort liegt wenn die Flamme brennt dann 230V an.
Die Anleitung kannst du bei Rentsch rechts auf der Startseite bei Aktuelles laden, dort ist die Anschlussskizze drin.
Gruß Thomas
Hallo Thomas
Dein Beitrag ist schon etwas länger her,jedoch stehe ich jetzt vor dem gleichen Problem.
Auf der „Rentsch-Seite“ist leider nix mehr zu finden.
Vor mir liegt das Brennerkabel.
4x Rot und 3x schwarz.(umgedreht als Du beschrieben hast,ist aber nicht weiter tragisch)
Meine Installation:
Atmos DC25GSE (lange Version)
2 Puffer a 1000l
Ölkessel Viessmann mit externen WWB.
Meine Vorstellung:
HV ist die Hauptheizung
Öler und HV sollen beide in die Puffer arbeiten(wobei der Öler nur in den oberen Teil des 1.Puffers heizt).
Warmwasserbereitung erfolgt aus dem Puffer.
Die Öler-Regelung sollte komplett abgeschaltet werden,jedoch den Ölbrenner über den STB absichern.
Wenn ich Dich jetzt richtig verstanden habe,bekommt der Brenner Dauerspannung auf den Steckeranschluß 1-gn/ge-2,wobei Anschluß 1 über den STB des Ölers geht.
Anschluß 3 und 4(T1/T2) sowie 5 und 6 (S3/B4)ist mir noch ein bisschen unklar.
Hier mal der Link zur Rückseite der Regelung:
http://www.atmos.cz/germany/files/ekvitermni-regulator/services.pdf
Ab Seite 123.
Wo wird dort was angeschlossen???