Fragen und AntwortenZirkulationsleitungsproblem (war Hansa Thermostat)
atmosDS antwortete vor 16 Jahren

Ich habe bei uns in der Dusche in ein recht teures Hansa Designiothermostat investiert.
Der Thermostataufsatz wird in einen Hansavarox 4000 UP-Grundkörper eingebaut.
http://db049.hansa.com/index.php?IdTreeGroup=28&catID=237&IdProduct=26894

Das Thermostat hat einen Umsteller und ein Hebel mit Mengenregulierung.

Nun ist es so, dass wenn man den Mengenhebel dreht (auf/zu) sich die Temperaturanzeige irgendwann mitdreht. Auch scheint mir das ganze recht wackelig zu sein. Ich habe es trotz mehrmaligen Versuch mit Öffnen der Inbusschraube nicht geschafft den Temperaturwahlgriff so hinzubekommen, dass ich später auch mit einer „annehmbaren“ Temperatur duschen kann.

Ich habe so das Gefühl dieses Schnellverschlußsystem ist das Problem? Kennt sich jemand damit aus (per PN)

Danke im voraus vom unfreiwilligen Kaltduscher
ds



Kessel 1: Atmos D20P
Puffervolumen: 1000l
5 Antworten
Hubschrauber antwortete vor 16 Jahren

Hallo atmosDS,
eine neue Patrone??? das wird teuer….frag mal nach evtl.gibt es einen Dichtungssatz.Hansa ist da sehr gut.
hubschrauber

atmosDS antwortete vor 16 Jahren

das Teil ist noch keine 10 Mal benutzt worden.
Ich tippe(hoffe) noch immer auf einen Einbaufehler…

Kessel 1: Atmos D20P
Puffervolumen: 1000l
atmosDS antwortete vor 16 Jahren

OK Hansa schickt jetzt einen Aussendienst vorbei.
Hoffe es liegt nicht an „uns“ sondern an derem Teil…

Mal sehen wie lange es dauert… habe gerade Formular gesendet…

ds

Kessel 1: Atmos D20P
Puffervolumen: 1000l
atmosDS antwortete vor 16 Jahren

Der Hansa-ADler war nun da. Die wackelnden Teile hat er getauscht… aber mit dem Warmwasser klappt es leider noch immer nicht.
Er hat einen normalen Mischer eingebaut zum testen.
Wie es scheint zieht die Dusche irgendwo Kaltwasser an der WW Leitung.
Da an den Waschbecken einige Meter davor Warmwasser ankommt… und nur 2 Leitungen von dort an die Dusche gehen… ??
Ich vermute aus der Zirkulationsleitung…. die endet irgendwo vor den Waschbecken… M_I_S_T!!!
Wir haben Sie zwar nicht aktiviert, aber die FriWa hatte die Option, dann haben wir auch die eine Leitung mehr mit eingezogen. HBler muß kommen… oh je..ich habe schon Angst das wir was rausreißen müssen…

Kessel 1: Atmos D20P
Puffervolumen: 1000l
atmosDS antwortete vor 16 Jahren

Haben nun gestern Abend nochmals sondiert und probiert.

Da Problem scheint die Zirkulationsleitung zu sein. Ich habe den RL (zurück in die FriWa) zu gemacht. Aus einmal funktioniert alles.

Wir werden nun eine Schwerkraftbremse oder Rückschlagventil im Keller kurz vor die FriWA in den RL Strang einbauen dann sollte hoffentlich alles funktionieren.

Puh….ich kann nicht sagen welche Last abgefallen ist… ein Nacharbeiten im Bad wäre sehr fatal geworden.

Kaum zu glauben, dass kein Gegenlaufschutz werkseitig in die FriWa integriert war…

ds