Hallo zusammen,
wir haben einen 40GSE mit Lambdaregelung, soweit sind wir auch mit dem ganzen zufrieden, aber da der Kaminzug sehr Wetterabhängig ist,muss der Belimo unten immer nachgestellt werden. Welche Kostengünstige Lösung gibt es da? Kann mir jemand einen Vorschlag machen?
Gruß
Gunther
hast du einen zugbegrenzer? damit solltest du einen gleichmäßigen zug haben.
mfg christian
Hallo.
Sorry neophyte, das stimmt nicht ganz.
Ein Zugbegrenzer entlastet den Kaminzug durch das Öffnen einer Klappe ab einem bestimmten Wert, hält ihn aber nicht konstant auf dem Öffnungswert. Der Restzug steigt weiter, aber nicht mehr in dem ungebremsten Verhältnis.
EIne Konstantregelung findest du Hier
Dieter
Eigentlich brauchst Du nur einen Dreipunktregler der Deine Abgastemperatur erfasst und dann an Deinen Belimo gibt auf oder zu oder mach garnichts.
Gegenwärtig macht der Belimo immer auf schaltet das Abgasthermostat geht er zu.
Mit einem Dreipunktregler bleibt er dann auchmal in Mittelstellung stehen.
Gruß Lutz
Ich weiß nicht ob diese Lamdareglung nicht evtl. geeignet wäre Dein problem mit zu lösen.
Hat jemand von euch solch einen Regler schon mal verbaut?
Wo bekomm ich einen solchen Regler?
Könnte am das ganze nicht an die Lambdareglung anbieten? Da mit doch ein Temperaturregler mit Eingebaut!
Zum Kamin: Es ist ein Edelstahlaussenkamin 7 m hoch.
Gunther,
was regelst Du eigentlich und hast Du eine Lufttrennung?
Lutz
Das einfachste um die Abgastemp. zu regeln ist ein Dreipunktregler PD od. PID Regler.
Ich benutze einen Dreipunkt PD (PID) Regler PMA KS 94. Der kann mit sehr vielen Fühlerarten betrieben werden und hat mehrere Ausgänge u.a. 3 Relais sowie 0-10 V od. andere.
Über die Relai Ausgänge kann der Belimo einfach auf oder zu gefahren werden und auch noch der RGT 1 über den dritten ersetzt werden, der dann Punktgenau abschaltet.
Die Lufttrennung braucht man nicht wenn man die Primärluft direkt über die Prim.-Luftklappe regelt. Da man dann nicht mit der Belimo-Klappe zu regeln braucht und der Sek. die Luft gleich mit abdreht.
Ich steuere die Klappen über normale Belimo Drehantriebe an, wie sie am GSE auch verbaut sind. Eleganter sind diese zu nehmen die man mit 2-10 Volt ansteuern kann.
Die Konstuktion für den Drehantrieb wird einfach vor der Luftstange auf der Hülse geklemmt ohne Bohren etc. und auch die Formschlüssige Verbindung zur Luftstange. So lässt sich das ganze auch Rückstandsfrei demontieren.
Ich müsste mal ein Bild hochladen, dann sieht man wie das funktioniert.
Um die Vorrichtung herzustellen bräuchte man ein MAG Schweißgerät, Bohrmaschine und Schraubstock zum Abkanten. Ich hab zwar Teile auch gedreht, aber da kann man sich auch was passendes suchen.
Gruß Thomas
gubastian,schau mal hier nach…………klick……….Dreipunktregelung Primärluft
Erst mal danke für deinen Hilfe. Es sind so viele Beiträge hier im Forum das man da ganz leicht den Überblick verlieren kann.
Also so ein Regler ist zur Zeit in ebay zu bekommen. KS94 für ca. 100 euro. Was benötige ich dafür noch?
Gibt es einen Anschlußplan, Schaltplan?
Hat man damit auch die möglichkeit das sich der Kessel nach Abbrand selbst ausschaltet?
Ich will aus meinen Kessel keine komplizierte Sache machen nur optimal Laufen sollte er schon.
gibt es die möglichkeit sich so einen geregelten Kessel in der Nähe von PLZ. 66871 Kusel anzusehen.
Thomas wo genau wohnst du?
Gruß
Gunther
Ein Atmos Vergaser mit richtiger Lufteinstellung läuft auch ohne Regler optimal.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Manfred ist schon richtig,aber zuviele eben nicht.
@Gunther
Bei mir kannste dir einen 30 GSE mit KS 94 anschauen.
PLZ 66646.
Gruß Thomas
Hallo gubastian,
Schau mal in den Atmosstandorte nach, Du wirst staunen wieviel HV-Leute in Deiner Nähe wohnen.
Die Heizungsanlage läuft sehr gut und das hat sich auch bei der Erstmessung gezeigt, aber die Abgastemperatur bleibt nicht konstand genug. Unterschiede von einen auf den anderen Tag von 30-40°C sind einfach zu viel. Und das möchte ich gerne ändern. Ich werd mir jetzt mal eine Regelung ansehen und diese dann auch einsetzen und dann nochmals berichten. Schon mal vielen Dank an euch!!
gruß
gunther
Gut Gunther,
es gibt Sachen die versteh ich andere nicht Dein Ofen gehört zu den die ich nicht versteh.
Du hast eine Lamdareglung aber keine richtige Reglung der Abgastemperatur.
Gut kann auch gehen und wenn es wirklich funktioniert solltest Du bodenständig bleiben und nur ins Rauchrohr eine Klappe einbauen die Du wenn alles Temperatur hat zumachst und dann sollte Dich Dein Schornstein nichtmehr Ärgern.
Gruß Lutz
Ich habe einen Regler KS 40 und nehme den original Belimo der am Atmos dran ist.
Meine Abgastemp hält sich im Breich von 208° – 211°, eingestellt auf 210°. Dies ist eine Grobeinstellung die ich noch verfeinern will, um die Temperatur Schwankungen noch niedriger zu bekommen. Die Einstellwerte die Woodstoker hier zu seinem KS 90 eingestellt hat habe ich in etwa übernommen.
Er hat mir dann noch einige Tipps gegeben.
Ich möchte mich auch auf diesem Wege hier noch einmal bei ihm bedanken für seine Unterstützung.
Diesen PM KS 40 habe ich für 30.-€ ersteigert! Dazu muß man noch ein PT 100 kaufen den es auch bei Ebay preiswert gibt. Billiger kann man wohl eine Abgastemp Reglung nicht ereichen.
Diese gleichmäßige Abgastemp ist dann auch für die Lambdacheck Anlage besser.
Hallo Jürgen,
fährt dein Originalbelimo ganz zu oder ist er durch den Anschlag weiterhin begrenzt.
Denn der Regler weiß ja nicht wo sich der Belimo befindet, oder?
Grüße
Eric
Eric,
mit einem Dreipunktregler brauchst Du die Belimoanschläge nichtmehr höchstens um ihn nichtmehr ganz zu Öffnen. Aber bis dato hatte er ja nur zwei Zustände auf und Zu und dieses Zu wurde begrenzt das er trotzdem weiterbrennt wenn er zu ist das macht dann der Regler er sucht sich in dem Öffnungswinkel den Punkt wo der Ofen die vorgegebene Temperatur hat deshalb drei Punkte AUF BLEIB ZU.
Gruß Lutz
Ja schon klar,
aber bei steigender AGT regelt der Regler ZU. Gesetz dem Fall der AGT steigt über Sollwert, regelt der Regler je nach P und I Anteil irgendwann ganz zu, d.h. der HV bekommt die Luft abgeschnürt. Ist dies gewünscht?
Noch ne Frage, was mache ich mit dem Honeywell? Der macht doch weiterhin zu bis zum eingestellten Anschlag, oder baue ich den aus?
Grüße
Hallo Jürgen,
fährt dein Originalbelimo ganz zu oder ist er durch den Anschlag weiterhin begrenzt.
Denn der Regler weiß ja nicht wo sich der Belimo befindet, oder?
Grüße
Eric
Ich sage mal als Laie, der Regler wird nach einigen Gesichtspunkten oder Vorgaben eingestellt und er sucht sich auch wie schnell die Abgastemp sich ändert und regelt. In der Bedienanleitung sehr gut beschrieben auch zu den einzelnen Regelarten.In unserem Fall nennt es sich „heizen – kühlen“.
Der Anschlag wurde verändert und zwar Luftscheibe ganz zu und ca. 2/3 bis Anschlag auf. In diesem Bereich pendelt er oder bleibt stehen. im KS 40 sínd 2 Relais. Dadurch bekommt er mal den Impuls auf oder zu und bleibt auch eben in der mitte stehen und wartet ab wie ändert sich die Temp.
Dadurch das die Luftscheibe nicht ganz auf ist, fährt er auch die Abgastemp beim anheizen langsamer hoch und die Kesseltemp steigt gleich mit.
Hallo jürgen,
Klassische 3-punkt Reglung, genau richtig.
Eric,
den kannst du auf max. einstellen und drinnen lassen als letzte Sicherheit gegen einen Kessel-GAU.
Da der Honeywell rein mechanisch arbeitet ist das genau der richtige Sicherheitstemperaturbegrenzer(STB).
Beispiel …..Stomausfall.