hallo an alle
ich habe folgendes problem: ich habe meinen wwboiler in den heizkreis eingebunden, alles mit pumpe, schwerkraftbremse, usw..nun ist es jedoch so, dass wenn der kessel läuft und somit auch die ladepumpe, dass trotz abgeschalteter boilerpumpe heißes wasser ins heizregister gedrückt wird. wenn der kessel aus ist hab ich das problem nicht. kann es sein, das die schwerkraftbremse defekt ist?
rechts ist der heizkreis der wohnung und links der, des boilers

so ist der vl und rl eingebunden

neophyte085,
kann sein das die Feder nicht stark genug ist den Druck komplett zurück hält. Es ensteht dann Mikrozirkulation.
Du kannst mal versuchen die Feder etwas auseinander zu ziehen. und verfolgen was da passiert.
Was für eine Rucklaufanhebungeinheit RLA hast du ? Auf welche Stufe läuft deine Pumpe ?
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
das ist ganz normal Wasser nimmt immer den weg des geringsten wiederstandes . Am besten ein Zonenventil oder Motorkugelhahn einbauen und paralell mit der pumpe schalten . Dann sollte Ruhe sein .
hmm, würde eher sagen, die Kreisläufe getrennt an den Pufer anschließen, dann sind sie hydraulisch entkoppelt
hallo
@manfred pumpe läuft auf stufe2 rla ist von esbe mit einer 55er oder 58er patrone.
mfg christian
Eine echte hydraulische Entkopplung gibt es nur wenn ein echtes Ventil eingebaut wird welches den Weg absperrt wenn er nicht gebraucht wird. Das ist wie bei einem Stromkreis, angeblich nimmt er immer den Weg des geringsten Widerstandes und trotzdem fließt auch Strom über alle geschlossenen Stromkreise welche parallel angeschlossen sind. Deshalb baut man in der Elektrik auch Schalter ein anstatt Dioden.
Gruß Klaena
Falsch, die Puffer sind eine hydraulische Weiche
hallo
danke euch allen für die tips, das problem ist gelöst,….. die schwerkraftbremse war zu lasch, hab ich jetzt nachgestellt.
mfg christian