Fragen und AntwortenErfahrungen mit DC25GS und 2 x 1000l
holzsammler antwortete vor 15 Jahren

liebe gemeinde
ich habe unserem DC25GS einen 2ten 1000 liter puffer spendiert. in die anlage integriert wird er dann im frühjahr weil der installateur unseres vertrauens ziemlich ausgebucht ist.
was ich gern wissen würde….hat jemand erfahrungen bzgl. aufheizen der 2 x 1000 l mit einer ladung auf sagen wir mal „standard“ 85 – 90 grad ? geht sich das aus mit einer ladung ? oder gebt ihr eine 2te rein ?



7 Antworten
holzsammler antwortete vor 15 Jahren

Hallo
Mit einer Ladung nein ,nichtmal nur Boiler.
Günter

neophyte085 antwortete vor 15 Jahren

hallo

ich denke nicht, dass sich das mit einer füllung ausgeht. mit meinem dc20gs heize ich mit 30kg buche(eine füllung) 1600liter von 30° auf 78°. wenn ich jetzt bedenke dass in den 25er ca. 45kg holz passen, wird sich das nicht ausgehen. jedoch sind 2000liter schon besser da ja eine füllung problemlos in den puffer passen sollte!

mfg christian

Stingray antwortete vor 15 Jahren

ja eine füllung heizt die jetzigen 1000l problemlos auf 90 grad (ginge mehr auch) und die 200 liter brauchwasser im extra warmwasserboiler auch noch und bleibt noch genug übrig….
na schauen wir mal nächstes jahr wie es dann ist !

danke euch auf jeden fall !

Woodstoker antwortete vor 15 Jahren
Hallo
Mit einer Ladung nein ,nichtmal nur Boiler.
Günter

Günter,
wie ist dein Gesamtwirkungsgrad deiner Anlage ?

Stingray antwortete vor 15 Jahren

ich hatte bis dato öfters das problem das ich überschüssige wärme hatte….sprich, die 1000 l waren voll, die 200 waren voll das haus war schön warm….und es waren immer noch sehr lange die 90 grad da….also sollt das dann mit den 2000 l eigentlich perfekt passen…
wir werden sehen !

neophyte085 antwortete vor 15 Jahren

hallo

wenn ich schreibe:eine füllung sollte problemlos in den puffer gehen, meine ich nicht das alles zu kochen beginnen soll und der kessel dann im teillastbetrieb vor sich hin vegetiert. sondern eine ladung sollte in den puffer passen, sodass er nicht vollgeladen ist und dann kannst du nach bedarf nachlegen.

mfg christian

holzsammler antwortete vor 15 Jahren
Günter,
wie ist dein Gesamtwirkungsgrad deiner Anlage ?

Hallo Woodstoker
Kann Ich dir nicht sagen ,denn Ich mache den Ofen halbvoll im Moment,Solar heizt auch noch zu.
Laut WMZ 23,5Kw — 0,8m³h — Ofen 87,6°
Wenn es kalt wird lege Ich nach ,denn Holz spielt bei mir keine Rolle ,der Wald ist 50m entfernt.

Günter