Hi
Also ich habe mir nun auch einen KS90 zugelegt.
Hier mal die Anschlussbelegung:
27- N
26- L von RGT1
19+22- L von RGT1
21- an das Braue vom Belimo
20- an das Weiße vom Belimo
1- TP100
2u.3- TP100
Liege ich da so richtig ? Oder ist was falsch ? nich das das ganze gleich in die Luft fliegt 😀
Konfigurationswort= 2152
SPL=150
SPH=200
Pbi=4,9
ti=85
td=85
tt=105
ttP=0,9
SH=0,2
tf=0,1
dp=1
Danke
Hallo, Plan ist unterwegs.
M.f.G
Siegfried
Von meinem Beitrag vom 08.04.10 14:28……………..
Hier ein Plan für den automatisierten RGT 1 mit Dreipunktregelung des Belimos der nach dem Ausbrand selbstständig zufährt, und das auskühlen des Kessels verhindert.

Das Automatisierungsrelais für den RGT 1 benötigt 2 Schliesser und 1 Öffner.
- Eine Schliesser ist für die Selbsthaltung von K1 bei kaltem Kessel, und der andere gibt der Pumpe ,Ventilator und KS 90 Spannung bis der Kessel auf Temperatur gekommen ist.
- Der Öffner schaltet die Schließspannung des Belimos vom RGT 1 weg ,so das der KS 90 den Belimo öffnen kann.
- Dann wenn der Kessel warm ist,hebt der RGT 1 die Selbsthaltung von K1 auf,dadurch schaltet nach dem Ausbrand der RGT 1 ganz normal Pumpe und Lüfter wieder ab.
- Beim nächsten Anheizen beginnt der Ablauf durch drücken von S1 von vorne.
- Wenn der KS 90 unter Spannung gesetzt wird,dann fährt der Belimo voll auf und wird dann bei erreichen der Solltemperatur geregelt und das solange bis der RGT 1 die Spannung nach dem Ausbrand wieder abfallen lässt.
Legende für Neuuser:
RLA = Rücklaufanhebung (Laddomat o.ä.)
RGT 1 = Rauchgasthermostat 1 (wird normalerweise nach dem anheizen umgestellt)
KS 90 = elektronischer PID-Regler zum regeln d. Abgastemperatur
Primärbelimo = der Originalbelimo am Atmos (bei Lufttrennung gibt es einen Primär u. einen Sekundärbelimo >>> dann werden auch beide getrennt geregelt)
Info…………..klick………..Sekundärluft getrennt geregelt beim GSE30
und ………………klick……………..Sekundärluft getrennt geregelt beim GSE30
So die KS90 ist angeschlossen und der erste probelauf ist in gange.
Soweit arbeitet alles sehr gut.
Temperatur ist auf 190° eingestellt und weicht keine 5° ab.
Kann man den wert beeinfluss ab wann geregelt wird ? Mir ist aufgefallen das wenn z.b. 190,5° gemessen werden die KS90 immernoch versucht auf exakt 190° zu kommen.
Und eins ist noch komisch.
Mein regler läuft auf der Konfiguration1: 2152
Danke an alle die geholfen und beraten haben !
@ Silverdriver
Man könnte mit einem Sollwertgradienten regeln,das wäre mit einer Rampenregleung zu vergleichen.
Diesen setzt man eigentlich dazu ein um kein Überschwingen des Sollwertes zu bekommen,der Nachteil ist das der Regelvorgang länger dauert.
Der KS Regler versucht genau die Temperatur einzuregeln die du ihm vorgegeben hast und deshalb will er die 0,5 Grad auch noch ausregeln. Du könntest das mit der Filterzeitkonstante etwas ausgleichen,der Nachteil ist aber dann das du mehr Regelabweichung hast.
Lass ihn doch einfach die Korrekturversuche machen wenn sie nicht ununterbrochen stattfinden.
Mein regler läuft auf der Konfiguration1: 2152
Die Konfiguration ist genauso gültig für Dreipunktregelung,da die Ausgänge wie bei der Dreipunktschrittregelung über die Relais 1 und 2 geschaltet werden,nur die Bezeichnung ist dann anders. (Heizen + Kühlen oder Auf + Zu)

Bei meiner Regelung hatte ich CON 1 mit 2172 laufen.
Rampenregelung ?!
Ich bin froh das ich ihn so halbwegs zum laufen bekommen habe
Also er regelt alle paar sekunden. Ich schätze mal das die längste pause max 1 minute gedauert hat. Allerdings muss ich dazu sagen das meine Testfüllugn max 1/3 des ofenvolum`s war. Da schwankt die temperatur eh etwas mehr denk ich mal.
Nächster Testlauf wird übermorgen sein. Mal sehen wie er eine ganze füllung verdaut 😀
Als nächstes steht jetzt noch die Automatisierung der RGT1 an noch obigem Schaltplan und dann kann der richtige Winter kommen !
!
Das ist doch schon super !
Du darfst nicht vergessen, der Regler muss „vordenken“.
Was er jetzt macht wirkt sich je nach Abbrandphase erst Minuten später aus !Daran erkennt man eine gute Programmierung.
Hm ich dachte das man es vielleicht so hinbekommt das das noch Stabiler läuft.
Aber mehr sehe ich da ja Übermorgen wenn meine Pufferspeicher wieder soweit runter sind das ich Anheizen kann 😀
Oder ich dreh heute Nacht mal n bischen die Heizung auf, dann passt morgen auch wieder ne Ofenfüllung rein 😉
Wenn alles gut läuft stelle ich mal meine Parameter ein. Vielleicht Hilft das dem einem oder anderem in Zukunft auch weiter.
Du kannst einmal einen Selbstoptimierungsprozess einleiten um die Parameter noch zu verbessern.

Oder du versuchst eine manuelle Optimierung vorzunehmen mit folgender Berechnungsmethode……

Vergiss auch nicht die Motorlaufzeit tt zu Programmieren.Ohne Wegbegrenzung läuft der Belimo ca 150 sec.von 0-100% Öffnungswinkel.
Wenn du die Primärluft getrennt regeln willst würde ihn aber nicht voll auffahren lassen,sondern nur um die 66% also 2/3 der Stecke.(aber nur wenn du Primär und Sekundär 100 % getrennt hast)
Also selbstoptimierung habe ich schon porbiert. Bricht aber mti fehlermeldung ab. Ich muss morgen mal schauen warum das so ist.
Prim/Sek Luft ist bei mir getrennt und per LC geregelt.
Und warum sollte der Belimo nur 2/3 aufmachen können ?
Ach ja, der Prim. Luftschieber muss Logischerweise ganz auf oder ?
So.
Zweiter Testlauf ist durch, diesmal mit einer kompletten füllung.
Solltemp = 190°C
Anfangs pendelten die Werte zwischen 170-220grad. Vom Belimo Anschlag zu belimo Anschlag. Bestimmt über eine Stunde lang egal welche parameter man angepasst hat. Allerdings hatte ich die Primär.Stange ganz rausgezogen.
Nachdem ich sie wieder auf 6-7mm eingestellt habe pendelte sich der Wert bei 185°-195° ein und lief zum schluss hin immer konstanter in richtung soll Temp.
Also ich denke mal das man das so lassen kann 😀
Komischerweise hat die KS90 jedes mal die AutoAdaption abgebrochen…. Warum auch immer….
Mal sehen wie es beim nächsten mal läuft.
Nachdem ich sie wieder auf 6-7mm eingestellt habe pendelte sich der Wert bei 185°-195° ein und lief zum schluss hin immer konstanter in richtung soll Temp.
Bei mir sind zwei getrennte Regler Sec. LC und Prim. ein Analoger Stufenlosregler. Hab die erfahrung gemacht dass Primstange soweit reingeschoben ist was an Luft benötigt wird, Kessel ruhiger brennt.
In dem fall ist im Kessel ein gleichmässiger Abgasunterdruck gewährleistet.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Bei mir ist es auch so
Primär = KS90
Sekundär = LC
Die Luftkanäle sind getrennt.
Dann bin ich ja auf dem richtigen weg, je besser man die luft an der Stange einstellt desto kleiner wird die Temperatur schwankung am KS90 obwohl sich der belimo ca. in mittelstellung einpendelt.
Ich hab mir einen neuen KS90-1 (KS90-102-2100D-000) geholt. Den KS 90 gibts ja nicht mehr neu.
Leider sind da die Anschlussbelegungen völlig anders.
Ich hab mir den Wechsel folgender Anschlüsse (lt. dem Bild von woodstocker) rausgesucht:
L 27 zu 1
N 26 zu 2
Relais 1 19 und 20 zu 4 und 6
Relais 2 21 und 22 zu 7 und 9
PT 1000 1 und 2 zu 15 und 17
Könnte jemand mit Ahnung mal über den Schaltplan des KS90-1 drüberschauen, nicht das ich etwas falsch anschließe.
Ich hoffe die Einstellungen sind gleich wie beim KS90.
Danke und Gruss
Gerhard
mir N und L hast du danna ber dauerspannung auf der KS90
hast du keinen anschlussplan dabei gehabt ?
Oder ist die belegung immernoch wie auf dem geposteten bilf von Woodstoker ?
Hallo Gerhard,
ich hab den Beitrag etwas ergänzt wegen der übersichtlichkeit.
L 27 zu 1
N 26 zu 2
Relais 1 19 und 20 zu 4 und 6
Relais 2 21 und 22 zu 7 und 9
PT 1000 1 und 2 zu 15 und 17
Gruss Gerhard
Ich hab gestern zu flüchtig drübergeschaut und heute korrigiert.
Hier ist der korrigierte Plan von mir.
Ich hab noch ein Relais eingesetzt für den Pumpentermostat, der nach dem Ausbrand die Funktion der RLA Pumpe gewährleistet.
Klick………Abgasthermostat 1 automatisieren?
Wichtig allerdings ist noch folgender Hinweis sonst klappt es nicht………
Brücke von 15 auf 14 ist nicht vorhanden.Wenn du nur einen 2 Leiter-Sensor hast musst du diese trotzdem setzen.
Denn mit diesem Anschluß errechnet der KS den Leitungswiderstand bis zum Sensor und korrigiert die angezeigten Temperaturwerte.
Leider hatte ich das in meinem Plan nicht eingezeichnet !
Eigentlich ist es mein versehen !

Hier die Beschaltung für den neuen KS 90-1.



Ich hab mir das Bild nochmal angeschaut, kann aber keinen Denkfehler bei mir finden.Deshalb hab ich ja nochmal gefragt.
Dauerspannung soll er keine kriegen, sondern so wie in woodstockers Plan.
Woddstocker hilf mir doch mal auf die Sprünge, wo ist mein Denkfehler?
Gruss Gerhard
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe dann hast du die belegung von KS90 auf KS90-1 oben beschrieben. Dann sollte das Soweit passen meine ich.
L würde ich vom RGT1 abnehmen.
Bitte 3 Beiträge zurückschauen….Korrektur.