Hi Leute,
der Lambdacheck hat nun die letzte Heizperiode schon hinter sich (2009 auf 2010), der Belimo der seitdem auch vorhanden war aber aus Zeitgründen nicht mehr eingebaut (Tochter 10/2009 geboren
).
Jetzt habe ich den Belimo endlich auch eingebaut.
Eigentlich jetzt alles Einsatzbereit, wollte auch jetzt bald mit dem Heizen anfangen.
Eine Frage zur Ansteuerung: in welche Richtung muß der Belimo die Luftklappe bewegen um den O2-Anteil zu erhöhen bzw. zu senken?
Gruß Piet.
Hallo.
Sehr schöne Lösung, bin gespann ob es gut läuft ?!
Ist die Primär und Sekundärluft getrennt ?
Schieber rein = weniger O²
Schieber raus = mehr o²
Danke für die Info.
Hallo.
Ist die Primär und Sekundärluft getrennt ?
Ist das demm wichtig? Ich meine man hat doch getrennte Regelungen für Primär und Sekundärluft…?
Das ist richtig aber beide werden über den original belimo angesaugt und können daher schlecht ausgeregelt werden wenn sie nicht getrennt sind.
Aber erstmal testen ob es so läuft.
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können

